#1
lula_canci

lula_canci

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,387
  • Înscris: 24.03.2007
Salut, incerc sa pun o electrovana pentru a pornit separat caldura si pe etaj, dar mai putin important cred. La etaj am calorifere cu termostat Zigbee, care comunica prin Tuya cu un Smart Switch. Acest smart switch as vrea sa il leg la o zona din modulul cu 6 zone, si sa porneasca centrala la nevoie.

Problema mea este ca un termostat, ce vine in mod normal conectat pe o zona, la conectorii 1 2 si 4 are 3 fire. Smart switchul intra curent 2 fire, si iesa 2 fire. De unde si ce e al treilea fir ma depaseste. Cum pot face conexiunile?!

Modulul:
https://cdn.hornbach...20408111653.pdf

Smart switch:
Attached File  Screenshot 2023-10-21 192510.png   163.45K   36 downloads
Attached File  Screenshot 2023-10-21 192644.png   375.11K   37 downloads

#2
pasilla

pasilla

    Superior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 55,778
  • Înscris: 31.03.2012
Cred ca tot 3 fire ai : Lin, Lout si N.

#3
lula_canci

lula_canci

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,387
  • Înscris: 24.03.2007
Aaaa, deci nu ar trebui alimentat la priza, ci isi ia curent din modulul de 6 zone, nu? Ai vreo sugestie cine e 1, 2 si 4?

1 si 2 ar trebui sa fie Lin si Lout, si in 4 ar trebui sa fie N cumva? Asta daca ma uit dupa culori pe schema de la modul.

Daca ma uit in schimb la termostat, in 1 intra N si in 2 intra Lin si in 4 merge Lout.

Edited by lula_canci, 21 October 2023 - 18:49.


#4
pasilla

pasilla

    Superior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 55,778
  • Înscris: 31.03.2012
Cred ca 1 = Lout, 2 = Lin si 4 = N
Ar trebui masurat cu un voltmetru, sau macar cu un creion de tensiune daca 2 e Lin

Nu cred ca sunt probleme, dar pentru siguranta ar trebui vazut comparativ si consumul de curent al termostatului vs switch. Sa fie similare (adica modulul cu 6 zone sa poata asigura curentul necesar pentru switch)

Edited by pasilla, 21 October 2023 - 18:49.


#5
lula_canci

lula_canci

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,387
  • Înscris: 24.03.2007
Am masurat cu termostatul din perete. Scos conectorul de pe 2, nu s-a mai aprins, deci e Lin.

A mers perfect, merge zona acum la declansarea smart switchului. UN MARE MULTUMESC!

#6
lula_canci

lula_canci

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,387
  • Înscris: 24.03.2007
Si acum am ajuns la vecinul, cumnatul si prietenul, unde am acelasi lucru, dar trebuie sa conectez un termostat ambiental pe o zona.

Termostatul are L si N, care am inteles ce sunt si unde vine, dar are si NO si COM. Aveti idee unde vin astea in modulul de mai sus?

#7
pasilla

pasilla

    Superior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 55,778
  • Înscris: 31.03.2012
Cred ca trebuie sa legi L + COM = Lin, N = N si NO devine Lout.

#8
lula_canci

lula_canci

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,387
  • Înscris: 24.03.2007
Din nou, mari MULTUMIRI!!!

#9
lula_canci

lula_canci

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,387
  • Înscris: 24.03.2007
Si iata, am facut o gafa. Modulul ala de 6 zone, are 2 iesiri ca sa zic asa, pentru pompa, centrala. Idee e ca pompa nu vreau sa porneasca decat la anumite zone, si in intelepciunea mea am legat pompa cu cleme wago la iesirile individuale ale fiecarei zone (destinate electrovalvelor de circuit), rezultatul fiind: porneste 1 zona, se deschid si celelalte electrovalve (doh).

Singura solutie care imi vine in minte, pentru a pornit doar centrala, e sa las cum era modulul asta, si sa bifurc cablul de la centrala pentru incalzirea de pe etaj. Dar cea de pe etaj, sa vina tot intr-un modul de genul, ca altfel cand modulul de pe parter da curent la centrala, se va duce curent si in electrovalva de pe etaj, nu? Si daca o pun in spatele unui modul identic, ar trebui sa nu se intample.

Sau daca exista vreo ceva prin care pot da curent la o pompa din 4 surse diferite, fara sa se intoarca curent dintr-o sursa in alta, un switch ceva. Dar tot ce am gasit a fost invers, sa dau la 4 consumatori curent dintr-o sursa.

PS: facut aproximativ acelasi lucru in urma cu 17 ani, cand la Dacia 1310 am instalat inchiderea centralizata, si pentru martorul de incuitat/descuiat am decis sa le firul la cel mai aproapiat contact de semnalizari, adica la maneta de semnalizare, concomitent pe ambele parti, si cateva luni am semnalizat pe ambele parti, mereu Posted Image

Edited by lula_canci, 24 October 2023 - 09:07.


#10
pasilla

pasilla

    Superior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 55,778
  • Înscris: 31.03.2012

View Postlula_canci, on 24 octombrie 2023 - 09:00, said:

Sau daca exista vreo ceva prin care pot da curent la o pompa din 4 surse diferite, fara sa se intoarca curent dintr-o sursa in alta, un switch ceva.
Asta e simplu. Alimentezi pompa prin intermediul unor intrerupatoare puse in paralel.

#11
pasilla

pasilla

    Superior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 55,778
  • Înscris: 31.03.2012
Acele intrerupatoare pot fi niste relee similare cu termostatul cumnatului.

Edited by pasilla, 24 October 2023 - 13:54.


Anunturi

Neurochirurgie minim invazivă Neurochirurgie minim invazivă

"Primum non nocere" este ideea ce a deschis drumul medicinei spre minim invaziv.

Avansul tehnologic extraordinar din ultimele decenii a permis dezvoltarea tuturor domeniilor medicinei. Microscopul operator, neuronavigația, tehnicile anestezice avansate permit intervenții chirurgicale tot mai precise, tot mai sigure. Neurochirurgia minim invazivă, sau prin "gaura cheii", oferă pacienților posibilitatea de a se opera cu riscuri minime, fie ele neurologice, infecțioase, medicale sau estetice.