Folosind serviciul second opinion ne puteți trimite RMN-uri, CT -uri, angiografii, fișiere .pdf, documente medicale. Astfel vă vom putea da o opinie neurochirurgicală, fără ca aceasta să poată înlocui un consult de specialitate. Răspunsurile vor fi date prin e-mail în cel mai scurt timp posibil (de obicei în mai putin de 24 de ore, dar nu mai mult de 48 de ore). Second opinion – Neurohope este un serviciu gratuit. www.neurohope.ro |
Termostat normal (releu non-smart) care porneste releul smart
Last Updated: Mar 06 2023 10:42, Started by
majer
, Feb 12 2023 19:40
·
0
#1
Posted 12 February 2023 - 19:40
Salut,
As dori sa folosesc impreuna termostatul vechi si termostatul nou(senzor temperatura zigbee + releu zigbee) Separat sunt functionale. In paralel sunt functionale. Dar eu as dori ca: - termostatul vechi sa imi porneasca termostatul nou - termostatul nou sa porneasca si independent de termostatul vechi Practic termostatul nou / smart sa dea comanda la centrala. Imi doresc aceasta configuratie pentru a vedea pe aplicatie cand e pornita defapt centrala. Da, stiu ca pot vedea acest lucru si cu o priza smart prin consumul afisat, dar imi doresc medota de mai sus si fara alte prize smart... Are cineva o idee sau schema prin care pot porni releul smart cu releul non-smart? Multumesc |
#2
Posted 12 February 2023 - 20:08
Nu înțeleg de ce te complici? Nu are smartul temperatura cuplare/decuplare mai mic decat mecanicul? Respectiv 0.5°c? Mecanicele au 2°>>
Plus ca e imposibil. Edited by adnana2121, 12 February 2023 - 20:09. |
#3
Posted 12 February 2023 - 20:10
N-am inteles. De ce trebuie ala vechi integrat neaparat? E clar scarpinat la urechea dreapta cu mana stanga.
|
#4
Posted 14 February 2023 - 12:00
Salut
Daca ai nevoie de 2 termostate, ideal ar fi sa iti cumperi un sistem ca Poer de exemplu unde poti lega 2 termostate la acelasi receptor: https://www.poersmar...e-receiver.html |
#5
Posted 14 February 2023 - 13:09
Tie iti trebuie functionalitate dubla sa mearga si ca paralel si ca serie.
Daca ala zigbee are o intrare de contact/buton, ai putea actiona intrarea aia cu termostatul on/off vechi. Totusi, in zigbee ar trebui sa ai optiune ca comanda ON pe el sa fie prioritara a.i. sa poti porni CT si cand TA vechi sta pe off. Cam dificil. E nevoie de conditii HW si SW. Mai cauta solutii daca nu esti dispus ca il inlocuiesti pe cel vechi cu unul cu acces de la distanta. |
#6
Posted 14 February 2023 - 20:44
radurus, on 14 februarie 2023 - 13:09, said: Daca ala zigbee are o intrare de contact/buton, ai putea actiona intrarea aia cu termostatul on/off vechi. Salut Din pacate nu se poate, din mai multe motive: 1. termostatul clasic cand detecteaza cerere de caldura actioneaza un releu care inchide un circuit. Tu pentru butonul ala ai nevoie de impuls. Totusi asta se poate rezolva. 2. butonul ala e gandit ca back-up pentru cazul in care termostatul nu mai functioneaza, sa poti totusi porni centrala sa nu ingheti. Insa in mai toate cazurile comunicarea cu termostatul nu e bi-directionala (receptorul sa initieze conectarea). Adica apesi pe buton, centrala porneste, dar termostatul nu detecteaza pornirea centralei. Mai rau insa este ca, atat timp cat termostatul tau nu cere caldura, in momentul in care va relua comunicarea cu releul acesta il va opri. Deci degeaba cere caldura termostatul non-smart, pentru ca releul termostatului smart este comandat de alta unitate. Asta nu ai cum sa o rezolvi decat daca rescrii firmware-ul termostatului smart si acesta are comunicare bi-directionala cu receptorul si receptorul este cel care initiaza comunicarea. Mai este si solutia CFR: iei o camera video si o pui sa filmeze centrala. In plus fata de starea de functionare poti vedea si eventualele avarii. Low-tech, dar na... |
#7
Posted 14 February 2023 - 21:03
Multumesc tuturor. Stiam ca este un longshot, dar merita sa incerc. Cu piticii nu te joci
|
#8
Posted 04 March 2023 - 17:40
Am reusit cu acest releu pre-programat si pus pe programul 26, timp A la 1 secunda: https://www.emag.ro/...8/pd/D9GRKFMBM/
Nu conteaza ca e 5V sau 12V, pretul e acelasi si depinde doar de cum ai alimentatorul principal acasa. Am sa revin cu schema si pozele zilele urmatoare. |
#9
Posted 06 March 2023 - 10:42
Am atasat schema. Nu sunt electronist, asa ca rog intelegere
Attached FilesEdited by majer, 06 March 2023 - 10:44. |