Folosind serviciul second opinion ne puteți trimite RMN-uri, CT -uri, angiografii, fișiere .pdf, documente medicale. Astfel vă vom putea da o opinie neurochirurgicală, fără ca aceasta să poată înlocui un consult de specialitate. Răspunsurile vor fi date prin e-mail în cel mai scurt timp posibil (de obicei în mai putin de 24 de ore, dar nu mai mult de 48 de ore). Second opinion – Neurohope este un serviciu gratuit. www.neurohope.ro |
Centrala termica - termostat individual pe camere?
Last Updated: Feb 19 2022 22:46, Started by
brickwalloops
, Nov 06 2021 17:48
·
0
#1
Posted 06 November 2021 - 17:48
Salutari. Sunt intr-o mica dilema cu sistemul meu de incalzire. Am cetrala pe gaze si calorifer in fiecare camera, insa indiferent unde tinem termostatul, nu poti face toate camerele fericite. Ba ca e pus intr-o camera de pe coltul casei insa foarte mica si se pastreaza caldura mult timp, declasand rar caldura, fie ca il pun in cea mai mare camera cu 3 pereti in exterior insa radiator de 2metri care radiaza caldura ore intregi, fie ca il pui in camera din mijloc unde o data ce se face cald ramane 3 zile, nu gasim nici o solutie ca toti sa fie fericiti indiferent de cat de mult am incercat sa lasam cateva zile termostatul intr-o singura singura camera si sa regleze ceilalti radiatoarele pt a fi comfortabili. Singura solutie pe care o vad este sa pun cumva termostat individual in fiecare camera, insa nu reusesc sa-mi dau seama cum ar functiona o data cu centrala. Ce alte solutii mai am?
|
#2
Posted 06 November 2021 - 18:52
" termostatul intr-o singura singura camera si sa regleze ceilalti radiatoarele pt a fi comfortabili."= asta de ce nu a mers ?
|
#4
Posted 06 November 2021 - 18:55
Varianta 1:
Se pune robinet termostat pe toate caloriferele, in afara de unul singur (ex. intr-o baie unde oricum e nevoie de mai multa caldura ca se deschide geamul pt aerisire). Termostatul electronic se anuleaza (se pune iesirea in scurt-circuit) si astfel centrala va merge permanent. Temperatura in camere se regleaza local, din robinetul termostatat. Numai ca centrala va merge in regim de "short cycling" (porniri scurte si dese) - uzura marita la centrala si consum mai mare de gaz. Iar daca vrei sa scapi de ciclurile scurte, citeste aici: https://forum.softpe...arga-permanent/ Varianta 2: O instalatie de automatizare mai complexa, cu robineti termostatici electronici pe fiecare calorifer si o unitate centrala care porneste centrala cand se cere caldura in cel putin una dintre camere. Tot o sa apara fenomenul de "short cycling", dar pentru un timp mai redus. Cred ca Honeywell si Danfoss au astfel de solutii, dar sa te astepti la costuri de ordinul a 1500 - 2000 lei unitatea centrala si inca vreo 300 - 500 lei per calorifer. Edited by kolfleading, 06 November 2021 - 18:56. |
#5
Posted 06 November 2021 - 18:56
Faci echilibrarea din robineții de retur.
Sau mai scump: pui robineți cu termostat |
#6
Posted 06 November 2021 - 18:57
Disconfortul acesta NU se rezolva prin echilibrarea hidraulica.
|
#7
Posted 06 November 2021 - 19:22
#8
Posted 06 November 2021 - 19:55
Toate caloriferele au robinete cu termostat inafara de primul de pe retea, cel din baie. Cu toate astea, oricat de mult le potrivim, niciodata nu e bine. Ba undeva nu se face cald, undeva se face prea multa, ba sta oprita prea mult centrala daca umblam la termostatul electric, nimic nu e bine. Aceeasi problema o avem de cativa ani. Daca reusim sa le potrivim, se modifica temperatura, si cum o camera are doar un perete afara, alta are 2, alta are 3, etc, apar iar diferentele si tot sezonul stam sa umblam la robinete. Este o durere de cap.
Nici centrala sa mearga permanent nu mi-as permite, ar insemna un consum de 3-4 ori mai mare la o casa care deja consuma mult (10 radiatoare, 4 camere, baie, buc + holuri) Are vreo denumire specifica sistemul asta de automatizare cu robinete electrice? |
#9
Posted 06 November 2021 - 20:02
Nu inteleg ce sa pun pe desen.
Intre termostat si centrala este o legatura cu 2 fire. Daca pui cele 2 fire in scurt-circuit, centrala porneste pe incalzire. Exact asta face si termostatul: cand vrea sa porneasca centrala, pune in scurt-circuit cele 2 fire prin intermediul unui releu cu contacte libere de potential. Centralele vin din fabrica cu o punte (o sarma) intre bornele unde se conecteaza termostatul. Cand iti monteaza un termostat, instalatorul demonteaza puntea si conecteaza firele de legatura la termostat in loc. MODIFICAREA TREBUIE FACUTA CU CENTRALA SCOASA DIN PRIZA! Aveti grija ca la unele centrale pe unul din aceste fire s-ar putea sa fie 230V fata de pamant si te poti curenta. Edited by kolfleading, 06 November 2021 - 20:04. |
#10
Posted 06 November 2021 - 20:14
Nu sunt calculate caloriferele cum trebuie. Ce suprafața are fiecare camera, suprafața vitrata, pereți exteriori?
Dacă scoateți termostatul centrala urmărește temperatura pe tur a agentului termic, nu merge in continuu. Unde poziționați termostatul?! Edited by electro2006, 06 November 2021 - 20:16. |
|
#11
Posted 06 November 2021 - 20:23
brickwalloops, on 06 noiembrie 2021 - 17:48, said:
Singura solutie pe care o vad este sa pun cumva termostat individual in fiecare camera, Trebuia de la bun inceput calculat necesarul termic corect al fiecarei camere. In camera mai racoroasa trebuie marita capacitatea radiatoarelor, iar unde este prea cald redusa asa in linii mari. Edited by andreic, 06 November 2021 - 20:25. |
#12
Posted 06 November 2021 - 20:30
#13
Posted 06 November 2021 - 20:56
Stiu foarte bine ce inseamna echilibrarea hidraulica, schema Tichelmann, samd.
|
#14
Posted 06 November 2021 - 21:02
Și? Care ți-e nelămurirea? Ce combați la mesajul #5? Scrie clar ce e greșit.
|
#15
Posted 06 November 2021 - 21:15
Cu un singur termostat nu vei avea niciodata confortul ideal.
Tot timpul va fi un compromis de facut. Confortul ideal inseamna sa ai toate caloriferele calde permanent iar puterea termica a fiecarui calorifer sa fie modulata continuu in functie de necesarul de caldura instantaneu din incaperea respectiva. Echilibrarea hidraulica n-are nici o legatura. |
|
#16
Posted 06 November 2021 - 21:24
kolfleading, on 06 noiembrie 2021 - 18:57, said:
Disconfortul acesta NU se rezolva prin echilibrarea hidraulica. |
#17
Posted 06 November 2021 - 21:35
Problema este ca pierderile aferente sunt variabile, nu sunt constante.
Iar dupa ce se opreste termostatul, iarasi incepe "agonia". Simptomul clasic pentru o instalatie ne-echilibrata este ca "nu se incalzeste ultimul calorifer". |
#18
Posted 06 November 2021 - 22:11
La "cat" tii centrala?
Am o banuiala ca minim 50. Pune o sonda externa si cheama un mester sa aleaga curba daca vrei confort fara sa mai umbli din cand in cand la centrala in fc de temperatura exterioara. kolfleading, on 06 noiembrie 2021 - 21:15, said:
Cu un singur termostat nu vei avea niciodata confortul ideal. Confortul ti-l strica caldura reziduala. Apa hiarta ramasa in calonfirel care tot degaja caldura si dupa ce se opreste centrala si creste temperatura in camera si dupa ce se opreste centrala. Daca mai ai si fonta, e "perfect". Trebuie umblat si la temp agentului termic fc de temp exterioara, nu doar reglata temp interioara din termostat. Edited by underb, 06 November 2021 - 22:15. |