Folosind serviciul second opinion ne puteți trimite RMN-uri, CT -uri, angiografii, fișiere .pdf, documente medicale. Astfel vă vom putea da o opinie neurochirurgicală, fără ca aceasta să poată înlocui un consult de specialitate. Răspunsurile vor fi date prin e-mail în cel mai scurt timp posibil (de obicei în mai putin de 24 de ore, dar nu mai mult de 48 de ore). Second opinion – Neurohope este un serviciu gratuit. www.neurohope.ro |
Centrala Junkers pierde presiunea
Last Updated: May 01 2021 14:48, Started by
Remicade
, Feb 26 2021 16:25
·
0
#37
Posted 28 February 2021 - 15:48
#39
Posted 28 February 2021 - 16:17
Update, m-am întâlnit azi cu sora mea că ea e proprietara, centrala a mers luni de zile cu presiunea pe zero și nu a dat eroare cum eronat am specificat in primul post, când a făcut revizia omul de la service i-a atras atenția că nu are presiune și a băgat apa. Poate e defect manometrul.
|
#40
Posted 28 February 2021 - 16:25
Centrala asta are schimbator bitermic ? Ca io ala il suspectez
|
#41
Posted 28 February 2021 - 19:25
#42
Posted 28 February 2021 - 21:04
Remicade, on 26 februarie 2021 - 16:25, said:
Bag presiune 1,5 bari, dau drumul la apa caldă și vad in timp real cum scade presiunea, într-un minut ajunge la 1 bar. DDooGG, on 28 februarie 2021 - 16:25, said:
Centrala asta are schimbator bitermic ? Ca io ala il suspectez Remicade, on 28 februarie 2021 - 16:17, said:
Update, m-am întâlnit azi cu sora mea că ea e proprietara, centrala a mers luni de zile cu presiunea pe zero și nu a dat eroare cum eronat am specificat in primul post, când a făcut revizia omul de la service i-a atras atenția că nu are presiune și a băgat apa. Poate e defect manometrul. LE: centrala asta nu are presostat de minim (senzor de lipsa presiune), asa ca poate functiona si cu acul manometrului pe 0, dar...daca n-ar mai avea apa, ar intra in avarie de supratemperatura...senzorul de temperatura NTC (sau cel de supratemperatura) de pe tur fiind singurii care pot depista lipsa apei. Edited by danpet, 28 February 2021 - 21:15. |
#44
Posted 02 March 2021 - 17:10
Remicade, on 02 martie 2021 - 16:51, said:
Hmmm adevarat ? Cauta Wassermangelsicherung sau WMS https://www.afriso.c...-WP6-mechanisch |
#45
Posted 02 March 2021 - 20:23
Remicade, on 02 martie 2021 - 16:51, said:
Hmmm adevarat ? Da, este adevarat. La fel cum este adevarat si faptul ca unele modele nu au robinet de incarcare. La capitolul asta nemti sint mai "handicapati". Corect spus ar fi ca sint mai capitalisti, numai ca noi nu-i intelegem ca nu avem salarul lor. Ei nu-si incarca singuri centrala cu apa, ca deaia au bani ca sa platesca un profesionist. Iar daca se strica centrala ca a mers fara apa, o schimba ca sa circule banul. Fiecare cu treba lui si fiecare meserias trebuie sa aiba zilnic de lucru, strict in domeniul lui, ca sa-si cistige piinea. |
#46
Posted 03 March 2021 - 18:17
Salut. Am pus postarea de mai jos pe un topic numit Junkers-Bosh parca dar nu am primit nici un raspuns. Ma gandesc ca pe topicul ala nu a mai postat nimeni de mult timp si de aceea nu a citit nimeni ce am scris. Incerc si aici pe acest topic sa ma scuze colegul care a initiat topicul poate primesc vreo sugestie.
Buna seara. Am o centrala Junkers Ceraclass ZW 24-2 DH AE 31 de 11 ani. De vreo 2 luni am observat un comportament nefiresc. Si anume la pornirea pe incalzire face toata secventa cum trebuie se aude cum porneste ventilatorul apoi bufnitura aceea cand se aprinde flacara, apare si pe display semnul acela cu flacara pentru circa 1 secunda dupa care se aude un click, flacara dispare de pe display se opreste ventilatorul. Peste 2-3 secunde iar porneste si iar face secventa si iar se intampla acelasi lucru. Si chestia asta se intampla uneori si de 30 de ori . Intr-un sfarsit porneste si merge bine pana cand apa ajunge la temperatura respectiva in calorifere si se opreste. Apoi cand trebuie sa porneasca iar incepe circul unori dureaza mai mlt pornirile astea repetate alteori mai putin. Mentionez ca desi are comportamentul asta ciudat nu da nici o eroare dar evident ca nu e ok si in timp aceasta poate duce la deteriorari ale diverselor piese care se tot pornesc si opresc in mod repetat. Pe ACM parca nu face asa nu s-a plans nimeni din familie de apa calda. Va multumesc pentru eventualele sugestii. |
|
#47
Posted 03 March 2021 - 19:45
Sugestia mea: trebuie masurata si eventual reglata presiunea minima la vana de gaz. Numai un servisant poate face asta. Presupun ca e prea mica. Pe ACM nu conteaza (la pornire).
|
#48
Posted 03 March 2021 - 19:58
Nu ai primit răspuns, deoarece nu prea exista răspuns, fara sa fi la fata locului.
Demontează centrala, curata camera de ardere, demontează arzătorul și pune aspiratorul pe el, da cu șmirghel pe electrozi, vezi daca electrozi sint corect poziționați și încearcă să-i mai strimbi puțin, tinind cont de faptul că se rup foarte ușor și hai cu rezultatele. Daca nu se rezolva prin curățare trebuie înlocuit electrozi și reglat focul cu un manometru. Dupaia mai vedem. |
#50
Posted 03 March 2021 - 20:48
florin71_skoda, on 03 martie 2021 - 19:58, said:
... încearcă să-i mai strimbi puțin, tinind cont de faptul că se rup foarte ușor... Eu cred ca nu e vorba de nedetectarea flacarii...asta daca ce ne-a spus utilizatorul e adevarat: "se stinge dupa 1 secunda"...Nedetectarea flacarii (si stingerea din acest motiv) se produce dupa aprox 8-10 secunde. Imediat dupa aprindere, se reduce flacara la minim...numai pe incalzire. Daca acel minim e prea mic, flacara se stinge, iar procesorul initiaza o noua procedura de aprindere...si poate, dupa cateva ratari, reuseste odata sa ramana aprinsa. Pe ACM, porneste cu flacara mare si nu o reduce imediat dupa aprindere. |
#51
Posted 03 March 2021 - 21:48
Nici eu nu vreau sa te contrazic, însă eu nu am reușit niciodată să sparg porțelanul, dar 'sirme" am rupt destule.
Legat de restul observațiilor tale nu spun absolut nimic, deoarece este foarte posibil sa ai dreptate. |
|
#52
Posted 03 March 2021 - 22:08
Nedetectarea flacarii eu o asociez cu acea eroare EA de aceea am zis ca e ciudat. Daca nu este detectata flacara la stiu ca apare acea eroare si centrala se opreste pe avarie. La mine nu se opreste in avarie ci incearca la nesfarsit sa porneasca pana cand intr-un tarziu reuseste. Dar maine sper sa ma uit mai bine si sa vin cu amanunte mai multe. Cumva la pornire primeste mai mult gaz si dupa aceea gazul este redus la minim ? Aici nu ma pricep eu nu stiu cum ii dicteaza programul. Eu sunt ofiter mecanic naval si am lucrat cu caldari navale care aveau 5-6 metri inaltime si un diametru de 3 metri, care produceau abur la 7 bari pentru incalzirea pacurii din tancurile de marfa la petroliere de 40-50 de mii de tone. Deci oarece idee am si eu cum functioneaza un arzator dar aici sunt lucruri pe care nu le stiu si de aceea intreb poate cineva care e familiarizat cu aceste centrale de apartament stie mai bine secventa de pornire. Adica comanda care vine la vana de gaz atat in cazul producerii de ACM cat si in cazul incalzirii. Daca erau electrozii ma gandesc ca erau probleme si la ACM la pornire. Oricum maine o desfac si va tin la curent poate pun si niste fotografii. Inca o data multumesc pentru interes
Edited by gabiroa, 03 March 2021 - 22:18. |
#53
Posted 03 March 2021 - 22:34
Poate că are dreptate colegul Danpet.
Centrala da schinteie cam 7 secunde și daca nu reușește să aprindă focul, intra in avarie lipsa gaz. Dar dacă pățește ceva înainte de cele 7 secunde, nu intra in avarie. Unele centrale intra in avarie după 3 încercări nereușite de cite 7 secunde (sau cite secunde are placa in memorie) Daca zici că te pricepi la generatoare de aburi, o să-i dai și la asta de cap, că-i mult mai simpla Edited by florin71_skoda, 03 March 2021 - 22:38. |
#54
Posted 03 March 2021 - 22:53
@gabiroa, centrala asta are o vana de gaz la care presiunile (minima si maxima) se regleaza numai prin intrarea in meniul de service, urmata de o secventa de manevre care sunt descrise in manual, dar, reglajul corect necesita masurarea cu un manometru specific reglarii presiunilor in mbari!...Presupun ca nu ai asa ceva...Probabil, vei constata ca la pornire, flacara se aprinde, dupa care imediat (1 secunda) se stinge. Centrala aprinde flacara la o presiune medie a gazului, dupa care imediat o reduce la minim (numai pe incalzire), urmand sa o creasca progresiv dupa un timp care difera de la o centrala la alta (asta in functionare normala).
E posibil ca acel minim sa nu fie dereglat, ci sa fie infundat ceva (o gaurica) in vana de gaz. Asta se poate intampla daca nu exista un filtru montat pe gaz, la intrarea in centrala. Unele regulatoare de gaz au filtru incorporat (sunt cele mai bune), care poate fi curatat usor (periodic...la cativa ani). |