"Primum non nocere" este ideea ce a deschis drumul medicinei spre minim invaziv. Avansul tehnologic extraordinar din ultimele decenii a permis dezvoltarea tuturor domeniilor medicinei. Microscopul operator, neuronavigația, tehnicile anestezice avansate permit intervenții chirurgicale tot mai precise, tot mai sigure. Neurochirurgia minim invazivă, sau prin "gaura cheii", oferă pacienților posibilitatea de a se opera cu riscuri minime, fie ele neurologice, infecțioase, medicale sau estetice. www.neurohope.ro |
Constructie P+2E pe perna de balast
Last Updated: Jan 24 2024 17:12, Started by
anothertwo
, Oct 16 2020 15:17
·
40
#1585
Posted 07 January 2024 - 14:26
anothertwo, on 01 ianuarie 2024 - 17:04, said:
La mulți ani! Consumul de energie electrică PdC pentru Decembrie 2023 a fost de 551kwh. Media de temperatura exterioara a fost de 6,24 grC. Din păcate, PdC nu îmi furnizează date despre energia termică produsă (afișează doar puterea produsa instant), așa că nu pot dovedi că CoP a fost x, dar cu siguranță a fost peste 3 (de foarte multe ori am văzut afișat pe ecran o putere termica de 3.8-4kW, la 2A*230V e.e. consum). . Îți arată puterea termică produsă pe zile. Click pe cele trei puncte din dreapta-sus, istoric date, apoi setezi timp de pornire și timp de oprire. Ceva de genul ecranului din print trebuie să ai. Împarți "răcire/încălzire" la "consum electric" și afli cop-ul pe ziua aia. Nu garantez că e foarte precis, că nu am verificat în paralel, dar cred că e p-acolo cu realitatea. Attached FilesEdited by a_r_C, 07 January 2024 - 14:27. |
#1586
Posted 07 January 2024 - 17:51
Foarte tare, mulțumesc! Am învățat ceva nou și azi.
Pentru ca raportul e pe zile, am căutat cea mai friguroasă zi din Decembrie. Daca cred pe cuvânt datele de aici, rezultă un COP de 3.94, ceea ce e decent pentru 2grC temperatura exterioara.. Aștept zile mai friguroase, să vedem cum se comporta pdc de buget. Attached Files |
#1587
Posted 07 January 2024 - 18:34
Se preconizează temperaturi de -10°C săptămâna următoare. Nu ai mult de așteptat. Dacă urmărești cop-ul, poți trece pe gaz când scade sub 2,5. Nu e nevoie de servomotoare. Doar de cablajul de comandă între pdc și ct gaz și să nu mergi cu mai mult de 65°C la tur ct gaz. Obții astfel cel mai bun randament ct+pdc și, bineînțeles, cele mai mici costuri.
|
#1588
Posted 24 January 2024 - 17:12
PdC merge chiar mai bine decat am estimat initial. In perioada recenta de frig, CoP a fost peste 3 (adaug poze la final de luna).
Azi am verificat PdC, compresorul merge continuu de mai bine de 75 de ore, timp in care compresorul a luat mici pauze de fumat, cand de fapt face degivrare. La ora la care au fost facute pozele, TExt era de -3grC, si Cop a fost de 4.74. La valorile astea (CoP peste 3), centrala pe gaz sta degeaba, si nu ma supar deloc. Attached Files |