"Standardul de aur" în chirurgia hipofizară îl reprezintă endoscopia transnazală transsfenoidală. Echipa NeuroHope este antrenată în unul din cele mai mari centre de chirurgie a hipofizei din Europa, Spitalul Foch din Paris, centrul în care a fost introdus pentru prima dată endoscopul în chirurgia transnazală a hipofizei, de către neurochirurgul francez Guiot. Pe lângă tumorile cu origine hipofizară, prin tehnicile endoscopice transnazale pot fi abordate numeroase alte patologii neurochirurgicale. www.neurohope.ro |
Teava pex cu diametru de 16 este o alegere buna pentru instalatie de incalzire cu radiatoare?
Last Updated: Aug 26 2020 21:34, Started by
jabawaki
, Aug 25 2020 22:23
·
0
#1
Posted 25 August 2020 - 22:23
Vreau sa fac instalatie de incalzire cu radiatoare si nustiu ce diametru de teava sa folosesc, eu as prefera teava pex pentru ca lucrez singur si m-am saturat de plita si fitting-uri la ppr, insa poate teava pex de 16 e prea subtire si vreau sa fac o treaba buna.
Intentionez sa folosesc distribuitoare pe tur si retur, fiecare circuit distribuind apa la o camera, fiecare camera avand doua radiatoare, 22 x 600 x 1000 mm si 22 x 600 x 400 mm. Mentionez ca cea mai indepartata camera de distribuitor se alfa la 20m de teava pe sens, iar santurile pentru teava le fac in pereti. Este o varianta durabila teava pex cu diametrul de 16 sau ideal ar fi alt diametru? |
#2
Posted 25 August 2020 - 22:41
Daca legi un singur radiator pe o "teava", este ok.
Vezi ca este o diferenta mare intre PEX si PEXAL. (pentru ce vrei tu este mai bine pexal, asa ca ai ales corect) Teava pex sau pexal de 16 este 16x2mm, adica are interiorul de 11mm Teava PPR de 20 este 20x3,4mm , adica are interiorul de 13,2 mm Diferenta nu-i chiar asa de mare. Nu prea vad eu cum poti pune distribuitor si totusi sa duci teava prin pereti si nu prin sapa. Daca vrei prin pereti, mai bine fara ditribuitor cu instalatie telescopica (tevi mai groase) si folosesti fitinguri prin sertizare Edited by florin71_skoda, 25 August 2020 - 22:42. |
#3
Posted 25 August 2020 - 22:52
Pex-al dacă este ză" best, la calitate.
Altfel, o să ai niște probleme de o să te doară capul, în nici 10 ani, mai ales că zici că îl bagi prin pereți. |
#4
Posted 25 August 2020 - 22:56
Eu stiam ca pentru incalzire se foloseste cupru si pentru apa calda/rece se foloseste PPR-ul (pentru ca PPR-ul se dilata daca e constant incarcat cu agent termic, iar cuprul nu ar fi tocmai ok pentru tevile din care bei apa)
Pexal-ul are tendinta proasta sa imbatraneasca si sa crape cand ti-e lumea mai frumoasa. Atentie, daca ai radiatoare de aluminiu si tevi de cupru poate sa apara coroziunea. Mie nu mi s-a intamplat in 10 ani, dar am auzit la altii. Edited by lyanna, 25 August 2020 - 22:59. |
#5
Posted 25 August 2020 - 23:02
Depinde de cine fabrica pexalul ala. Eu nici mort nu vreau sa folosesc PPR. In schimb folosesc pexal de aproximativ 23 de ani, iar de aproximativ 16 ani folosesc fitinguri prin presare si-l ingrop fara nici o problem in sapa sau pereti.
Cupru se foloseste la centralele pe lemne care nu pot fi controlate. La centralele pe gaz poti folosi si plastic, cu conditia sa nu ai nevoie de diametre mari. |
#6
Posted 26 August 2020 - 00:50
Am instalație cu pex-al îngropat în șapă și perete de peste 18 ani. Nu am îngropat niciun fiting. Nu am avut nicio problemă. E pex-al marca Pex-Al, luat de la Romstal.
|
#7
Posted 26 August 2020 - 06:15
florin71_skoda, on 25 august 2020 - 22:41, said:
si folosesti fitinguri prin sertizare Stai sa afle cat costa fitingurile prin sertizare.. Si mai ales SCULA cu care faci sertizarea. O sa revina asupra gretii care l-a apucat de PPR. Eu raman la parerea ca PPR-ul e cel mai bun. De costuri nu mai zic.. Cred ca e de 20 ori mai ieftin decat pex cu sertizare. Edited by mariovrs, 26 August 2020 - 06:17. |
#8
Posted 26 August 2020 - 06:40
#9
Posted 26 August 2020 - 06:55
Hunor_66, on 26 august 2020 - 06:40, said:
Cuprul e cel mai bun. PPR-ul e cel mai ieftin. PPR e cel mai bun/ieftin,in timp cositorul lipit pe teava nu se compara cu lipitura PPR,unde ai acelasi material,practic continuitate 100%. Fibra de sticla cu care e armat PPR da rezistenta la dilatare. |
#10
Posted 26 August 2020 - 07:01
#11
Posted 26 August 2020 - 07:09
Degeaba rezista teava,daca cedeaza imbinarile.
Acum intelegi? Cositorul si cuprul au dilatare diferita,de aici problema,ca si la instalatiile cu pexal si armaturi din alama. |
#12
Posted 26 August 2020 - 07:11
#13
Posted 26 August 2020 - 07:16
Exista si pentru cupru fitinguri prin sertizare. Deci nu-i musai sa folosesti cositor
Si uite cum a inceput polemica. Pina la urma, fiecare cu gusturile lui, iar cum gusturile nu se discuta ... |
#14
Posted 26 August 2020 - 07:23
#15
Posted 26 August 2020 - 07:31
Am lucrari si cunosc lucrari facute cu teava de cupru si fitinguri prin sertizare si deocamdata nu a cedat niciunde.
Am si lucrari facute cu teava de teava si fitinguri prin sertizare si deocamdata nu a cedat niciunde.(teava otel carbon facuta sa se preteze la fitinguri prin sertizare) Este drept, ca inca nu au 10+ ani. |
|
#16
Posted 26 August 2020 - 08:14
Daca tot vă ciondăniți asupra „ce este mai bun” ce ziceți de țeavă inox și fitinguri prin sertizare.
|
#17
Posted 26 August 2020 - 08:27
jabawaki, on 25 august 2020 - 22:23, said:
Este o varianta durabila teava pex cu diametrul de 16 sau ideal ar fi alt diametru? Diametrul e in regula dar recomandarea ar fi pentru sistemul pipe in pipe cu pex nu cu pex-al . Folosesti acelasi sistem atit ptr incalzire cit si pentru AR+ACM . 220620111671.jpg 403.82K 84 downloads 220620111673.jpg 491.49K 85 downloads 030720111683.jpg 262.56K 86 downloads IMG-20191005-WA0017.jpg 146.5K 78 downloads Hunor_66, on 26 august 2020 - 06:40, said:
Cuprul e cel mai bun. PPR-ul e cel mai ieftin. florin71_skoda, on 25 august 2020 - 23:02, said:
La centralele pe gaz poti folosi si plastic, cu conditia sa nu ai nevoie de diametre mari. Edited by Daco_Get, 26 August 2020 - 10:46. |
#18
Posted 26 August 2020 - 09:28
Si eu am instalatia din pex a sau b din acelea folosite la incalzirea in pardoseala, o am de multi ani cu fitinguri de bronz .
In schimb unde am avut pexal au fost probleme pe apa calda asa ca am schimbat cu pex pe aceleasi fitinguri |