#1603
Ion_Bumbu

Ion_Bumbu

    User asocial

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 19,591
  • Înscris: 31.01.2010

View PostValentinVali, on 31 ianuarie 2023 - 23:21, said:

M-am mutat undeva unde proprietarul are spoturi halogen 12V puse fiecare pe cate un transformator individual. Ori de cate ori inlocuiesc un halogen cu un spot LED 12V acesta incepe sa clipeasca.

Are LED pe intrerupator.

Edited by Ion_Bumbu, 03 February 2023 - 11:05.


#1604
JohnnyRambo

JohnnyRambo

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 601
  • Înscris: 12.07.2022

View PostValentinVali, on 31 ianuarie 2023 - 23:21, said:

Aveti idee de ce se intampla fenomenul asta si dupa ce specificatii tehnice ar trebui sa ma uit la LED-uri ca sa nu mai clipeasca? Am testat vreo 5-6 marci de LED-uri diferite si toate fac la fel.

Se monteaza asa ceva si scapi de licarire: https://www.intrerup...rire-bec-livolo

#1605
Nigh7D3vil

Nigh7D3vil

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 244
  • Înscris: 13.05.2006
Imi puteti recomanda, va rog, o marca de becuri LED care sa functioneze normal in intervalul 200-230 V? In zona unde locuiesc, mai ales seara cand e incarcata reteaua, tensiunea scade la 195-200 V si e enervant cand luminozitatea este foarte redusa sau apare efectul de licarire din cauza ca am ba 200, ba 213, ba 225 de V. Am incercat cu Philips, Osram, ceva marci proprii de prin Leroy si Hornbach si toate fac la fel.

#1606
ValentinVali

ValentinVali

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 406
  • Înscris: 03.01.2019

View PostIon_Bumbu, on 03 februarie 2023 - 11:02, said:

Are LED pe intrerupator.
Are! Deci prima solutie ar fi sa inlocuiesc un intrerupator cu LED cu unul fara si sa vedem daca de aici vine problema.

#1607
anaki

anaki

    IES-CONSULTANTA DE SPECIALITATE

  • Grup: Moderators
  • Posts: 11,259
  • Înscris: 17.03.2009

View PostNigh7D3vil, on 08 februarie 2023 - 19:02, said:

Imi puteti recomanda, va rog, o marca de becuri LED care sa functioneze normal in intervalul 200-230 V? In zona unde locuiesc, mai ales seara cand e incarcata reteaua, tensiunea scade la 195-200 V si e enervant cand luminozitatea este foarte redusa sau apare efectul de licarire din cauza ca am ba 200, ba 213, ba 225 de V. Am incercat cu Philips, Osram, ceva marci proprii de prin Leroy si Hornbach si toate fac la fel.
Ledurile nu sunt asa de sensibile la aceste variatii de tensiune,in cazul tau poti sa suni OD-ul in legatura cu probleme legate de calitatea energiei electrice prevazute in standardul de performanta.
In prealabil ar trebui sa verifici si incarcarea circuitului respectiv.

#1608
vlahul1

vlahul1

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 185
  • Înscris: 17.06.2009
Buna ziua. Casa mea are 22 de ani, si acum am realizat ca nu are impamantare, nu este facuta. Culmea este ca intre faza si nul am 238 cat si pe faza si nul. De ce oare? A doua problema este constructia unei impamantari. Stiu varianta cu tarusi si platbanda zincata, pe langa ca te duce mult, la cum se zincheaza acum nu cred ca in 5 ani nu e rugina.
Am vazut ca daca pui un tarus de doi metrii intr-o groapa de un metru legat de o funie de cupru de 50 mmp de 10 metri dusa printr-un sant, iese bine. Acum eu m-as indrepta spre ce materiale (un cablu de aluminiu de 25 mmp multifilar din fire groase impletite, cred ca 2,5, si 6 metrii de teava de Cu de 15mm) am si m-am gandit asa – o groapa de 1 m bagat un tarus cumparat de impamantare de 1,5 m la care se racordeaza cablu de Al, pe o distanta de 10 metrii, tot la cablul de Al legata teava de Cu taiata la 1,5 m pe post de tarusi de impamantare, la 2 m distanta, deci inca 4 tarusi de Cu.
As dori sa intreb daca e ok varianta si daca este ok sa folosesc cablul de Al care il am sau sa iau funie de Cu? Mersi.

#1609
JohnnyRambo

JohnnyRambo

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 601
  • Înscris: 12.07.2022
Nu poti face o legatura directa intre aluminiu si cupru, aceea va oxida foarte repede. Legaturile se fac cu cleme sau ferule speciale, dar nu sunt destinate pentru impamantare.

Pentru imparamantare foloseste electrozi de otel zincat si platbanda / conductor zincat, de la OBO Bettermann daca vrei de calitate; de cupru este exagerat, va fi extrem de scump.

#1610
Alexandravarlan

Alexandravarlan

    New Member

  • Grup: Junior Members
  • Posts: 18
  • Înscris: 23.02.2018
Buna ziua! Casa mea nu are impamantare și meșterul vrea să facă una, dar nu știe unde sa o lege. Este bine sa ducă un fir până la tabloul de siguranțe sau trebuie legata in BPM, acolo unde este și contorul, dar acesta este sigilat. Ar merge pe varianta până în tabloul de siguranță. Este ok? Mulțumesc.

#1611
a_r_C

a_r_C

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,059
  • Înscris: 09.07.2019
Depinde ce aveți acolo: Câte conductoare vin de la blocul de măsură (contor) în tabloul din casa? Ce secțiune au acele conductoare? Ce tip de protecție este la BMP?
În mod ideal, un capăt al împământării se duce în blocul de măsură și se leagă la PE-ul rezultat din separația PEN-ului, iar celălalt capăt se duce în apropierea tabloului general, într-o piesă de echipotențial. Dar nu prea se întâmplă asta în practică...

#1612
anaki

anaki

    IES-CONSULTANTA DE SPECIALITATE

  • Grup: Moderators
  • Posts: 11,259
  • Înscris: 17.03.2009

View PostAlexandravarlan, on 14 februarie 2023 - 08:31, said:

Buna ziua! Casa mea nu are impamantare și meșterul vrea să facă una, dar nu știe unde sa o lege. Este bine sa ducă un fir până la tabloul de siguranțe sau trebuie legata in BPM, acolo unde este și contorul, dar acesta este sigilat. Ar merge pe varianta până în tabloul de siguranță. Este ok? Mulțumesc.
In primul rand sa faca priza de pamant cum trebuie sa fie ≤ 4 ohmi iar daca  PEN-ul e separat in BMP in PE si N iti ajung trei conductore in TG si poate  se lege acolo.

Edited by anaki, 14 February 2023 - 09:18.


#1613
luvio

luvio

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 921
  • Înscris: 19.02.2009
Salut. Am si eu o problema legata de ceva modificari la instalatia electrica in casa si am inceput sa ma documentez. Am insa o problema legata de modul de stabilire a amperajului la RCCB-uri.
Unii sustin ca acesta trebuie sa fie egal cu suma amperajelor de pe circuitele din aval. Cum pe circuitele din aval am sa zic 3 circuite de 16A si unul de 10A si unul de 20A suma ar fi cam maricica.
Altii zic ca amperajul RCCB-ului trebuie sa fie mai mare sau egal cu cel al amperajului din BMP.
Intimplator cele doua variante nu sunt in contradictie dar totusi care e cea corecta? Multumesc de eventualele lamuriri.

#1614
JohnnyRambo

JohnnyRambo

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 601
  • Înscris: 12.07.2022
Mai mare sau egal cu ce ai in BMP. Ce sens ar avea sa pui un RCCB de 100A (fiindca ai 4 MCB-uri de 16A si 2 de 10A montate dupa el - 4x16+2x10=84A) cand in BMP ai protectie de 32A? Unul de 40A e suficient.

Edited by JohnnyRambo, 20 February 2023 - 15:28.


#1615
a_r_C

a_r_C

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,059
  • Înscris: 09.07.2019
RCCB = doar protecție diferențială. Amperajul înscris pe ele se referă la ce curent suportă bornele sale. Deci, amperajul ar trebui să fie minim de valoarea MCB-ului sau fuzibilei generale, care protejează inclusiv RCCB-ul. Mai mare poate fi oricât.

#1616
a_r_C

a_r_C

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,059
  • Înscris: 09.07.2019

View Postluvio, on 20 februarie 2023 - 15:12, said:

Unii sustin ca acesta trebuie sa fie egal cu suma amperajelor de pe circuitele din aval. Cum pe circuitele din aval am sa zic 3 circuite de 16A si unul de 10A si unul de 20A suma ar fi cam maricica.

Este corectă și varianta aceasta, dar doar în cazul în care nu este limitat oricum amperajul de la bornele RCCB-ului de către protecția generală. De ex, ai un branșament de 100A, iar în aval de RCCB ai MCB-uri care însumate au 38A, poți pune un RCCB de 40A, nu neapărat de 100A sau mai mare.

#1617
anaki

anaki

    IES-CONSULTANTA DE SPECIALITATE

  • Grup: Moderators
  • Posts: 11,259
  • Înscris: 17.03.2009

View Postluvio, on 20 februarie 2023 - 15:12, said:

Salut. Am si eu o problema legata de ceva modificari la instalatia electrica in casa si am inceput sa ma documentez. Am insa o problema legata de modul de stabilire a amperajului la RCCB-uri.
Unii sustin ca acesta trebuie sa fie egal cu suma amperajelor de pe circuitele din aval. Cum pe circuitele din aval am sa zic 3 circuite de 16A si unul de 10A si unul de 20A suma ar fi cam maricica.
Altii zic ca amperajul RCCB-ului trebuie sa fie mai mare sau egal cu cel al amperajului din BMP.
Intimplator cele doua variante nu sunt in contradictie dar totusi care e cea corecta? Multumesc de eventualele lamuriri.
De preferat mai mare decat protectia din bmp .

#1618
luvio

luvio

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 921
  • Înscris: 19.02.2009
Multumesc pentru raspunsurule prompte.
Imi permit sa mai intreb ceva: n-am inteles de ce in tablourile generale unele relee de protectie la oscilatii de tensiune au contactoare de protectie si altele nu au. Cind trebuie sa punem contactoarele si cind nu si care-i rolul lor acolo.
Trec peste faptul ca sunt specialisti care spun ca releele astea nu prea-si justifica existenta in tablourile generale si la obiectia mea cum ca stiu situatii cind sau prajit placi de baza de la centrale termice justificau ca acest lucru e mai degraba datorat intreruperii nulului de la retea ca urmare a interventiilor OD-ului la diverse manevre. Voi ce credeti?

#1619
a_r_C

a_r_C

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,059
  • Înscris: 09.07.2019
Releul este partea de monitorizare și comanda - creierul, însă el nu rezistă la amperaj mare și comandă contactorul - partea de forță prin care trece amperajul. Sunt unele combinate 2 într-unul, gen digitop - comandă și forță.
Pentru centrale termice recomandarea este stabilizatorul de tensiune. Plăcile se pot arde din cauza tensiunii prea mari, dar și din cauza întreruperii și pornirii rapide indusă de un releu de monitorizare. Adică, sunt cazuri în care un releu mai mult încurcă decât ajută.

Intreruperea PEN-ului de la rețea e un caz excepțional și dacă există o împământare locală bună și o tratare corectă a neutrului, ar trebui să nu fie o problemă majoră pe partea de oscilație a tensiunii.

#1620
radu103

radu103

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 12,462
  • Înscris: 15.11.2003

View Posta_r_C, on 19 septembrie 2022 - 13:56, said:

Stai să vezi prețul unuia similar de la Schneider:
Parc-ar avea Pentium 7 inside...exagereaza deja

Edited by anaki, 20 February 2023 - 23:02.


Anunturi

Chirurgia spinală minim invazivă Chirurgia spinală minim invazivă

Chirurgia spinală minim invazivă oferă pacienților oportunitatea unui tratament eficient, permițându-le o recuperare ultra rapidă și nu în ultimul rând minimizând leziunile induse chirurgical.

Echipa noastră utilizează un spectru larg de tehnici minim invazive, din care enumerăm câteva: endoscopia cu variantele ei (transnazală, transtoracică, transmusculară, etc), microscopul operator, abordurile trans tubulare și nu în ultimul rând infiltrațiile la toate nivelurile coloanei vertebrale.

www.neurohope.ro

0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users

Forumul Softpedia foloseste "cookies" pentru a imbunatati experienta utilizatorilor Accept
Pentru detalii si optiuni legate de cookies si datele personale, consultati Politica de utilizare cookies si Politica de confidentialitate