Folosind serviciul second opinion ne puteți trimite RMN-uri, CT -uri, angiografii, fișiere .pdf, documente medicale. Astfel vă vom putea da o opinie neurochirurgicală, fără ca aceasta să poată înlocui un consult de specialitate. Răspunsurile vor fi date prin e-mail în cel mai scurt timp posibil (de obicei în mai putin de 24 de ore, dar nu mai mult de 48 de ore). Second opinion – Neurohope este un serviciu gratuit. www.neurohope.ro |
Diferentiala defecta?
Last Updated: Feb 25 2020 13:55, Started by
andreyvsjoker
, Feb 24 2020 11:26
·
0
#1
Posted 24 February 2020 - 11:26
Salutare,
Recent am avut cateva situatii in care a batut siguranta principala. Azi de vreo 4 ori. Inainte ca acest lucru sa se intample au fost fluctuatii de tensiune. Aud dispozitive prin casa cum se repornesc si becurile clipesc. Ultimele doua dati cand s-a intamplat tin minte clar ca batea tare vantul. in celelalte situatii nu mai stiu. Actualmente am in prinza masina de spalat vase, si PC-ul cate in idle consuma 70 W. Instalatia electrica este noua, locuiesc intr-un bloc relativ nou, constructie 2017. Am atasat si poza cu tabloul. E posibil ca diferentiala sa bata de la fluctuatiile de tensiune sau e mai probabil sa am ceva aparat cu probleme? LE: Intre timp am eliminat din ecuatie Combina frigorifica si masina de spalat vase. Le-am scos din prinza si fluctuatii tot sunt. Attached FilesEdited by andreyvsjoker, 24 February 2020 - 11:29. |
#2
Posted 24 February 2020 - 11:30
Avand in vedere ca diferentiala masoara diferentele de curent, n-ar trebui sa fie influentata de variatii de tensiune.
Scoate tot din priza, pana nu mai sare. De obicei frigiderul face figuri la diferentiale, mai ales daca e model mai vechi. |
#3
Posted 24 February 2020 - 11:32
Eu am frecvent 190V si nu sare siguranta diferentiala. Ma gandesc in cazul tau ca daca scade tensiunea creste curentul absorbit si de aia sare siguranta - o fi la limita.
|
#4
Posted 24 February 2020 - 11:44
#5
Posted 24 February 2020 - 11:48
Am scos toti marii consumatori din priza si intreruperi tot am avut, dar inca nu a sarit siguranta.
Primele la care m-am gandit au fost combina si masina de spalat vase, le-am scos din priza. Nu am echipamente vechi. Totusi sunt multe momente cand merge si masina de spalat haine pe uscare, masina de spalat vase, 2 Calculatoare in jocuri ce consuma vreo 300W fiecare si nu bate siguranta. Edited by anaki, 24 February 2020 - 11:57. |
#6
Posted 24 February 2020 - 11:56
1-Verifica legaturile de la intrarea iesirea din disj diferential cu rol de intr general,verifica intrararile/iesirile din sirul de disjunctoare,daca totul este in regula vezi in tabloul de pe casa scarii daca coloana care vine la tine este bine stransa in siguranta generala.Daca totul este in regula vezi ce vecini de pe palier sunt pe aceeasi faza cu tine si intreaba-i daca au aceleasi probleme.
Daca nu au problema este la tine probabil chiar in legaturile din contor,daca au ,suna la deranjamente. Edited by anaki, 24 February 2020 - 11:59. |
#7
Posted 24 February 2020 - 12:32
Mister partial solutionat. Mai multe persoane probleme cu fluctuatiile de tensiune in bloc.
Am incercat sa sun la deranjamente si linia e permanent ocupata. Poate problema e la scara mai larga. |
#8
Posted 24 February 2020 - 12:48
De la vântoasă de afara, sunt fluctuații de tensiune.
|
#9
Posted 24 February 2020 - 12:56
In Slatina nu au mai fost fluctuatii de 24 de zile. Si curentul nu s-a mai oprit de 245 zile.
La diferentiala initiatorului eu zic ca o sa-i sara si dupa ce vantul se va opri, pana depisteaza consumatorul cu scurgerea de curent. Eu am stat 2 zile cu un circuit tot sarind, pana am depistat ca era de la neonul nefunctional al unei vitrine de mezeluri. Si era scurt circuit, nu scurgere diferentiala. Edited by Neaceasca85, 24 February 2020 - 12:57. |
#10
Posted 24 February 2020 - 13:08
Pai asta e chestia ca nu sare cand nu sunt fluctuatii de tensiune.
De fiecare data cand a sarit au fost fluctuatii de tensiune inainte. Este posibil ca protectiile unor surse de curent sa fie cele care fac ca siguranta sa sara? |
|
#11
Posted 24 February 2020 - 13:19
andreyvsjoker, on 24 februarie 2020 - 12:32, said:
Mister partial solutionat. Mai multe persoane probleme cu fluctuatiile de tensiune in bloc. Am incercat sa sun la deranjamente si linia e permanent ocupata. Poate problema e la scara mai larga. |
#12
Posted 24 February 2020 - 19:22
Pentru inceput,cred ca ar trebui sa stim ce rol are "diferentiala" si cum si cand intra in actiune.
|
#14
Posted 25 February 2020 - 09:13
ce treaba are diferentialul tau cu fluctuatiile de tensiune? pentru asta iti trebuie o bobina de declansare minima/maxima tensiune.
|
#15
Posted 25 February 2020 - 09:50
Și? Care credeți că e cauza că îi sare diferențială la fluctuații de tensiune?
|
|
#16
Posted 25 February 2020 - 11:00
din ce vad in poza, este un RCBO de 30 mA care decupleaza la curent rezidual, suprasarcina si scurtcircuit.,
Poate "sari" din oricare din motivele de mai sus.. |
#17
Posted 25 February 2020 - 13:02
Pe lângă cele 3 cauze, cum se manifesta când e defecta? Sare când vrea.
|
#18
Posted 25 February 2020 - 13:41
cine a zis ca e defecta? a testat-o cineva cu un aparat special? Pana cand o va face, ramane doar o supozitie.
Se poate inlocui cu alta, si se observa daca problema dispare. Dar cel mai probabil e ca e o problema undeva pe unul din circuite. |