#55
dudu76

dudu76

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 990
  • Înscris: 24.02.2010
aici aveti o filmare cu functionarea pe incalzire a PDC , testul nr 2 dupa calibrarea senzorului de temperatura : https://we.tl/t-aSvBXhmxad
am fisierul pus pe WE TRANSFER

#56
underb

underb

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 17,491
  • Înscris: 08.03.2015
Poati avea COP OK si cu calorifere dar cu unele f  mari care sa mearga la temp joasa. Nu sunt chiar atat de scumpe. Cu puffer, bineinteles, ca sa ai control mai bun al parametrilor de functionare ai instalatiei.

Mai bine pui clipurile pe YT, sa ramana.

#57
dudu76

dudu76

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 990
  • Înscris: 24.02.2010
nu stiu ce cop are la incalzirea cu calorifere, dar o sa-l calculez cand o sa am timp, o sa mai fac cateva teste, plus ca mai am de imbunatatit  la ea, pe mine ma intereseaza cel mai mult pentru ACM o sa mai fac un test de la zero cu productia de ACM in weekend cand am timp mai mult .Eu mi-am marit caloriferele acum 3 ani cand mi-am pus puffer si montat vana de amestec cu servomotor si controlerul cu sonda externa care imi calculeaza temperatura pe tur dupa curba de incalzire setata, iarna trecuta am mers cu maxim 47 de grade pe tur in calorifere , dar incalzire cu lemne .

#58
Sadashi

Sadashi

    Junior Member

  • Grup: Junior Members
  • Posts: 235
  • Înscris: 12.09.2019

View Postunderb, on 05 noiembrie 2019 - 20:16, said:

Inverterele sunt mai eficiente.

Legat de DiY, nici el nu te lasa in pace nici tu pe el. Tot timpul ai ceva de ajustat si optimizat.

Ca am uitat de o chestie. Se vorbea in urma de masurat volumul instalatiei frigorifice cu apa. Sincer as incerca cu ceva mai putin coroziv/oxidant, gen antigel nediluat.

Cel mai simplu si care sa nu duca la oxidare ar fi ulei compatibil de compresor . Chiar daca iti ramane ulei in schimbator , ai garantia ca este miscibil si ju dauneaza instalatiei . La apa nici sa ju va ganditi sau la alt timp de ulei , veti distruge compresorul .

#59
underb

underb

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 17,491
  • Înscris: 08.03.2015
Cu cat mai mari caloriferele, cu atat poti folosi mai mult din caldura stocata in puffer.

Investitia nu e neaparat necesara la gaz de exemplu, unde ai power on demand cum s-ar zice dar e buna cand bagi caldura in momentul convenabil.
Avantajele sunt 2 de fapt. Ai dT util mai mare deci stochezi mai multa caldura in acelasi volum de apa si al doilea, ai eficienta mai mare a arderii. Agent termic mai rece inseamna caldura mai multa extrasa din foc (gaze de evacuare mai reci).
La PDC aer/apa, caloriferele mai mari inseamna iarasi 2 chestii. Cop mai bun in orice situatie daca pastrezi acelasi dT in puffer dar la temp mai mici, sau poti merge cu un dT mai mare pt aceaasi temp maxima, care prin cresterea cantitatii de caldura stocata iti permite sa alegi momentul din zi cel mai prielnic in care sa bagi caldura in puffer.
In principiu nu exista nicio limita in dimensionarea caloriferelor. Daca sunt suficient de mari si suprafata de schimb din puffer si debitul sunt suficiente, poti extrage caldura necesara asigurarii necesarul termic chiar si cu agent termic sub 30C.

Fara legatura neaparat cu pufferul, inca un aspect ar fi ca ACurile si PDC aer apa au COP mai bun la incarcare mai mica adica, daca sunt ajutate macar putin sa incalzeasca camera cu alte surse de caldura, le creste eficienta. Mai ales la temp scazute dar trebuie vazut si randamentul global in sit asta pt ca degeaba le ajuti cu alta sursa de caldura si le creste COPul daca sursa aia este ineficienta.

Edited by underb, 08 November 2019 - 10:21.


#60
dudu76

dudu76

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 990
  • Înscris: 24.02.2010
exact pentru un randament superior mi-am montat AC A+++ cu scop 5,1, care la 12 grade au un cop de 8, si care moduleaza foarte bine l-am vazut si sub 100 de wati, in detrimentul unei PDC clasice aer-apa care niciodata nu va scoate niciodata un cop peste 5, singura pompa viabila este apa-apa unde se poate implementa ,cu randamente peste orice tip de sursa de incalzire PDC, Gaz, Lemne (daca nu le ai gratis), pentru fiecare casa exista o solutie unica, mai eficienta sau mai putin eficienta din punct de vedere al costurilor de implementare sau utilizare etc, depinde de la caz la caz

#61
dudu76

dudu76

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 990
  • Înscris: 24.02.2010
am efectuat azi un alt test pe incalzirea ACM, de data asta am facut apa calda cu temperatura pe tur de doar 48-49 de grade si am consumat in 2 ore de functionare 1,3 kw si am ridicat apa in boiler de la 13 grade cat are apa rece la 43 de grade si am obtinut urmatorul COP 30 grade X 1,16 kwh X 0,125 mc =4.35 kwh , 4,35kwh : 1,3kwh = 3,45 la 13 grade afara, fata de primul test cand am obtinut 2,9 se observa ca daca folosesti o temperatura cat mai joasa cu putinta pe tur( cat iti permite serpentina boilerului sa faci ACM), consumul e mai mic si creste randamentul, din ce am studiat pana acum la PDC construite pentru productia de ACM ( gen Ariston) merg pe tur cu 53 de grade , si obtin un cop de 3 , deci pentru un randament cat mai bun ai nevoie de un boiler cu o serpentina cat mai mare .

#62
dudu76

dudu76

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 990
  • Înscris: 24.02.2010
aici aveti un link : https://studio.youtu...":"DESCENDING"}

#63
underb

underb

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 17,491
  • Înscris: 08.03.2015
O crestere a COP de 15 procente doar din exploatarea corespunzatoare a instalatiei. Exact cum ziceam, cu cat se lucreaza la temp mai joasa (la output), cu atat mai bine.

#64
dudu76

dudu76

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 990
  • Înscris: 24.02.2010
adresa link sunt mai multe filmari : [ https://www.youtube-nocookie.com/embed/5PT5MMts7Z8?feature=oembed - Pentru incarcare in pagina (embed) Click aici ]

#65
dudu76

dudu76

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 990
  • Înscris: 24.02.2010
ieri am mai incarcat installatia cu 110 grame de freon R32, fiindca aveam eu o problema care nu imi placea la UE curgea apa din ea ca la robinet, azi nu a mai curs deloc(poata ca si erau 17 grade afara ?), nici macar un condens mic nu era , tot timpul faceam comparatie cu UE Daikin care nu condensau deloc pe cand din aceasta curgea apa (nu picura)continuu. Maine se anunta ploaie si o sa-i dau drumul pe vreme cu umiditate mare sa vedem cum se comporta. Ca si prima impresie mi s-a parut ca a crescut randamentul  putin ,deoarece nu a mai urcat consumul la 1300 w ci doar pana la 1100 w , poate si pentru ca era temperatura mare afara, si a ridicat apa mult mai repede, intr-o 1,30 am umplut boilerul de 125 litrii. Nu am experienta cu AC urile deloc, e prima mea experienta cu ele si ma gandesc ca sunt useri instalatori care stiu mai multe, din ce am mai citit am aflat ca in cazul incarcarii cu freon insuficient scade randamentul agregatului si condenseaza UE foarte tare, acuma e si destul de greu de stiut cu cat sa incarci instalatia avand in vedere ca se foloseste un schimbator de caldura freon-apa care are o capacitate de incarcare diferita fata de radiatorul UI cu care vine AC .

Edited by dudu76, 13 November 2019 - 17:58.


#66
danutz49

danutz49

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 154
  • Înscris: 02.02.2008
Ce schimbator ați folosit? Cum se  comporta în exploatare pompa de caldura pana acum? Ce temperaturi maxime aveți pe tur?

#67
dudu76

dudu76

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 990
  • Înscris: 24.02.2010
am folosit un schimbator in placi SWEP bx8 freon apa  cu 40 de placi de circa 6 kw, , cand fac ACM am atins maxim 60 de grade pe tur

#68
dudu76

dudu76

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 990
  • Înscris: 24.02.2010
pompa de caldura finalizata :[ https://www.youtube-nocookie.com/embed/JzQYX0htshM?feature=oembed - Pentru incarcare in pagina (embed) Click aici ]

#69
dudu76

dudu76

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 990
  • Înscris: 24.02.2010
am o problema nerezolvata cu PDC aer-apa construita DYI, prin faptul ca nu am reusit sa automatizez pornirea pompei de circulatie din telecomanda, adica vreau sa plece pompa de circulatie odata cu pornirea compresorului( acum o pornesc manual cand dau drumul la AC din telecomanda), din ce am mai citit si studiat pe net( sunt zero barat la electronica) am gasit ca ar exista relee electromagnetice DC-AC de diferite voltaje si puteri(Amperi), avand in vedere ca pompa de circulatie este electronica si are un consum maxim de 22W as dori o recomandare de un astfel de releu pe care sa-l alimentez din UI a AC cu curent continuu sa pot automatiza pornirea si oprirea pompei de circulatie din telecomnda ( sau programare orara), sau alta recomadare pentru a automatiza pompa, merci mult de ajuto

#70
kolfleading

kolfleading

    Born to Raise Hell

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 19,987
  • Înscris: 01.03.2013
Pai ce tensiune ai disponibila in UI?

#71
dudu76

dudu76

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 990
  • Înscris: 24.02.2010
am 12 v la step motor, am 220v la motoras ventilator, si mai caut o iesire undeva din UI dar inca nu am gasit

#72
kolfleading

kolfleading

    Born to Raise Hell

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 19,987
  • Înscris: 01.03.2013
Pai cred ca cel mai bine ar fi sa te legi la 230V unde era motorasul ventilatorului.
Deci iti trebuie un releu cu bobina la 230V.

https://www.tme.eu/r...-seturi/relpol/

DAR stai, ca mai este o problema. La multe instalatii AC, ventilatorul UI se opreste cand incepe degivrarea pe incalzire, ca sa nu sufle curent de aer rece in casa.

Deci ... nu stiu sa te sfatuiesc de unde sa iei semnal din UI...

Pentru mai multa siguranta, ideal ar fi sa ai si un fluxostat sau un presostat diferential pe schimbatorul freon-apa, care sa taie curentul la compresor daca nu exista debit de apa prin schimbatorul secundar (de ex daca s-a ars pompa)...dar deja se complica treaba.

Edited by kolfleading, 25 May 2020 - 20:26.