Centrale termice gaz, atunci cand un termostat e conectat si OFF, pompa mai functioneaza?
Last Updated: Apr 18 2018 18:42, Started by
ovisopa
, Apr 18 2018 09:43
·
0
#1
Posted 18 April 2018 - 09:43
Salutare,
nu am nici un termostat conectat la centrale (Vitopend 100, si un Wiessman .. am uitat codul, condensatie, mai noua decat vipendul) dar pt niste experimente as vrea sa stiu de la cei care monteaza termostate , sau cei care au deja montat un termostat de camera, atunci cand termostatul intrerupe circuitul (am inteles ca toate functioneaza la fel, cand circuitul e inchis, centrala arde, cand circuitul e deschis nu mai arde gaz), centrala lasa pompa de recirculare sa mai functioneze? sau se opreste si pompa aia odata cu arzatorul? Multumesc. |
#2
Posted 18 April 2018 - 09:50
Cand termostatul intrerupe circuitul, pompa mai merge o vreme (aprox 5 min) ca sa raceasca schimbatorul de caldura dupa care se opreste. Centrala este in continuare in functiune, afisaza temperatura schimbatorului de caldura, si daca primeste comanda de apa calda porneste pe apa calda. Pe caldura porneste din nou numai dupa ce termostatul inchide la loc circuitul.
|
#3
Posted 18 April 2018 - 09:59
la mine, la o centrala motan, termostatul opreste centrala cu totul, inclusiv pompa.
in schimb, folosita fara termostat, se opreste doar flacara, pompa merge tot timpul. |
#4
Posted 18 April 2018 - 11:03
Deci difera de la centrala la centrala o sa vad la mine cum e, ideal ar fi sa mai mearga inca ~5 minute cum a spus si @M_ierdnA.
Mersi ! |
#5
Posted 18 April 2018 - 11:32
Difera doar timpul de post-circulare.
De fapt termostatul de ambient comuta electronica / automatizarea centralei pe regim de vara. Adica In loc sa treci tu centrala din butoane pe regim de vara (doar ACM), treaba asta o face automat termostatul (chiar daca butoanele le ai pe regim de iarna (incalzire+ACM)). Asa ca indiferent de centrala (chiar si una fabricata acum 40 de ani), termostatul de ambient opreste inclusiv pompa centralei. Diferenta este ca unele centrale au postcirculatie pentru pompa (astea de dupa 2000 au cam toate), iar altele nu au si pompa se opreste instant. La cele care au post circulatie, pompa mai merge intre 2-5 minute, in functie de producator. La unele centrale, timpul asta este setabil, iar la majoritatea nu este setabil. |
#6
Posted 18 April 2018 - 12:12
Nu am Viessman,am Vaillant.Cu termostat.
Pe ACM pompa mai functioneaza 1 minut si pe caldura 5 minute dupa intreruperea functionarii.Asa a fost de la inceputuri,nu stiu daca-i setare de fabrica sau de PIF. |
#7
Posted 18 April 2018 - 18:42
E asa cum a zis @Florin71_skoda. Pompa se opreste dupa catva timp (minute) numai cu termostat de ambient!...Daca nu e conectat un termostat,pompa merge non-stop (pe incalzire) si consuma la curent...inutil. Intre 50 si 90W,adica intre 1,2 si 2,16kWh in 24 de ore!
|