buderus gb012 probleme presiune
Last Updated: Mar 19 2018 19:01, Started by
monny_ro2001
, Jan 17 2018 09:47
·
0
#19
Posted 18 January 2018 - 14:00
Asta ar indica ca ai ceva pe instalatia de incalzire. Si totusi din posturile tale anterioare scaderea presiunii pare legata mai mult de functionarea centralei.... Vezi acum cu ea incarcata la 2,5 ce se intampla. Instalatia cum o ai facuta cu distribuitor sau se ramifica pur si simplu din PPR?
|
#20
Posted 18 January 2018 - 14:06
#21
Posted 18 January 2018 - 14:08
centrala se ramnifica direct din ppr printr-un teu in 2 directii, centrala fiindpusa la mijlocul casei.....
|
#22
Posted 18 January 2018 - 14:15
Si banuiesc ca nu ai robineti de separare pentru cele doua ramuri, sau?
|
#24
Posted 18 January 2018 - 14:49
nu am mai putut lasa centrala fara caldura ca vin copii acasa.....
nu a scazut iar cand am pornit robinetii acul nu s-a clintit....sa scot acum de la un calorifer apa pana scade la 1,5? sa vedem cum se mai comporta......poate imi dau seama cand scade presiunea si faza cu dusul a fost o coincidenta...... Edited by monny_ro2001, 18 January 2018 - 14:58. |
#25
Posted 18 January 2018 - 14:59
2,5 e un pic cam mult in functionare. Ar trebui scazuta un pic. Ar fi de vazut ce se intampla cu presiunea daca funtioneaza numai pe caldura...
|
#26
Posted 18 January 2018 - 15:02
am scazut cam la 1,9 nu e afisaj electronic .......acum sa vad ca va mg centrala ceva mai mult ca sunt 18 grade in casa ......
|
#27
Posted 18 January 2018 - 15:05
Prea mare presiunea , cel putin mie asa mi se pare . Eu am 1,1 bar cand e rece si n-am avut probleme .
|
#28
Posted 18 January 2018 - 16:03
da....am lasat-o la 1,5 a mers aproape o ora nu a scazut deloc presiunea........se apuca nevasta-mea de mancare prin bucatarie ...sa vedem daca foloseste mai multa apa calda se intampla ceva.....poate ne dam seama exact cand scade.....o verific mai des astazi....
|
|
#29
Posted 19 January 2018 - 09:27
va spun eu ca, la centrala asata nu-i da nimeni de cap , dupa ce ieri toata dupa masa sotia mea in bucatarie facand de mancare a facut ea dus am verificat presiunea era de 1, amcompletat la 1,5 am intrat eu la dus si a ramas de 1,5si dupa. azi dimineat era pe 0. nu mai inteleg nimic......va mai dau niste detalii care poate conteaza pt voi, incarcarea se face pe apa calda (cand dau sa incarc cu apa imi arata semnul ca se incalzeste apa) iar de la 0 la 1,5 ajunge in mai putin de 2 secunde, cam o secunda cred urca aproape instantaneu de cand deschid robinetul
|
#30
Posted 19 January 2018 - 09:47
In mod normal trebuia sa urce "instant" la 1,2 bar, dupa care sa urce foarte greu pina la 1,5 bar.
Cu citeva posturi in urma ai spus ca ai bagat recent aer in vas pina la 1,2 bar. Deaia zic ca pina la 1,2bar trebuie sa urce repede, deoarece bagi apa doar in instalatie, dupa care daca treci de 1,2 bar incepi sa bagi apa si in vas si automat trebuie sa mearga greu. Prima data verifica manometrul de masina. Te duci la masina si verifici presiunea in toate 4 rotile si daca indica cam 2 bar, atunci declari ca este bun. Dupaia verifici vasul de expansiune al centralei. Cind instalatia este pe zero, verifici presiunea. Daca in vas nu ai minim 1bar de aer, trebuie sa mai bagi aer. Cind bagi aer trebuie sa ai un robinet de golire centrala deschis. Fara un robinet de golire deschis, nu sti exact cit aer ai bagat. Incearca urmatoarea metoda: Scoti centrala din priza. Inchizi turul si returul. Inchizi robinetul de intrare apa rece in centrala. Deschizi la cea mai apropiata chiuveta robinetul de apa calda la maxim (nu curge apa). Deschizi robinetul de incarcare a centralei si toata apa din centrala trebuie sa curga la robinetul de apa calda de la chiuveta. Verifici vasul. Bagi aer cu robinetul de apa calda de la chiuveta deschis si in timp ce bagi aer in vas o sa vezi ca curge apa la robinet. Cind ai terminat inchizi incarcarea centralei. Deschizi apa rece. Astepti sa se aeriseasca circuitul de apa calda si dupaia inchizi robinetul de apa calda. Incarci centrala foarte incet la 1,5bar. Deschizi turul si returul. Edited by florin71_skoda, 19 January 2018 - 09:53. |
#31
Posted 19 January 2018 - 10:10
Mie de la vas mi se pare ca vine problema. Sa fii atent la faza cu cursul apei la chiuveta cand pompezi aer in vas. Sa nu fie colmatat furtunul de legatura intre vas si instalatie. Din ce ne spui pare ca nu ai expansiune deloc. In mod normal in vas trebuie sa ai cativa litri de apa la presiunile la care lucrezi. Acei cativa litri nu pot intra instantaneu in sistem si nici nu se pot pierde asa de repede ca sa ai variatiilea astea rapide de presiune.
LE Cu ce temperaturi lucrezi la centrala? (apa calda si incalzire) Ai observat ceva diferente la apa calda de curand (de cand au inceput problemele). De exemplu, vine mai greu apa calda, nu mai e la fel de calda ca inainte, centrala porneste mai greu, etc. Daca prinzi o zi mai cu soare ar fi bine sa poti verifica functionarea pe apa calda cu instalatia de incalzire izolata. Edited by M_ierdnA, 19 January 2018 - 10:15. |
#32
Posted 19 January 2018 - 10:43
ma apuc de treaba, la apa calda am 47grade, iar la incalzire 57. aseara a venit apa la dus constant calda chiar m-a uimit, de multe ori vine calda, apoi o scurta perioada se raceste apoi iarasi calda, de exemplu in seara cand dupa dus a fost presiunea pe 0 stiu sigur ca a mers o perioada apa calda apoi mi-aa venit frt rece,am oprit apa am dat de cateva ori drumul iara si si-a revenit ....
va scriu ce se intampla pas cu pas scos centrala priza inchis tur ,retur deschis robinet apa calda deschis robinet incarcare centrala nu curge nimic la chiuveta inca (nu pot vedea de la centrala pana la chiuveta dar am lasat usile deschise nu se aude nimic cum ca ar fi curs iar eu am aj inntr0o secunda la usa sa vad daca curge ceva) presiune 0 acum la centrala chem un vecin sa vedem daca la incarcare cu presiune curge la chiuveta ...revin... |
#33
Posted 19 January 2018 - 10:48
Daca presiunea a scazut de la 1,5 la 0, atunci cind ai deschis robinetul de incarcare, atunci este ok. Nu mai conteaza daca a curs sau nu apa la chiuveta si cita apa a curs.
|
|
#34
Posted 19 January 2018 - 10:54
incarc 1,2 sau 1,5???? presiune cu pompa
o problema am descoperit....... nu pot pompa aer.....nu intra... |
#36
Posted 19 January 2018 - 10:56
mda....da cum ii bag ca nu am forta cu pompa....nu intra.......
robinet incarcare centrala deschis,robinet chiuveta apa calda deschis la maxim Edited by monny_ro2001, 19 January 2018 - 10:56. |