Chirurgia spinală minim invazivă oferă pacienților oportunitatea unui tratament eficient, permițându-le o recuperare ultra rapidă și nu în ultimul rând minimizând leziunile induse chirurgical. Echipa noastră utilizează un spectru larg de tehnici minim invazive, din care enumerăm câteva: endoscopia cu variantele ei (transnazală, transtoracică, transmusculară, etc), microscopul operator, abordurile trans tubulare și nu în ultimul rând infiltrațiile la toate nivelurile coloanei vertebrale. www.neurohope.ro |
Prizele si stecherele se incalzesc
#19
Posted 02 January 2018 - 12:55
Baxon, on 02 ianuarie 2018 - 12:35, said:
Tu de unde ai rasarit ? Io bag in priza cuptor electric de 6kw si nu se incalzeste . Ia spune-mi ca nu se poate eu am trecut putere de 4 kw pe un conductor de 4 mmp si tot se simtea cald la mana, putin asa, dar simteam ca e cablul cald. nu spune dumneata ca la 6 kw, pe o priza casnica, nu simti nimic. |
#20
Posted 02 January 2018 - 12:56
#21
Posted 02 January 2018 - 12:59
Baxon, on 02 ianuarie 2018 - 12:08, said:
Acelasi circuit pt toate prizele ?? Gresh grav . Trebuia circuit separat pt priza cuptorului electric si separat pt masina de spalat ( conductori de cupru de 2,5 sunt suficienti ) , Impamantare ai ? |
#22
Posted 02 January 2018 - 13:01
tibi_filip, on 02 ianuarie 2018 - 12:29, said:
Eu nu stiu daca acel "CONDUCTOR LITAT" e o idee foarte buna. Eu am ales sa nu pun asa ceva dupa sfaturile mai multor prieteni si rude care si-au facut case noi. Inclusiv electricieni diferiti... unbrutus, on 02 ianuarie 2018 - 12:59, said:
cuptorul electric poate necesita fire de 4mm, trebuie citit instructiunile de montaj la fiecare cuptor in parte, nu e o reteta universala, sa nu ii dam omului raspunsuri care il pot baga in belea Edited by MarianG, 02 January 2018 - 13:03. |
#23
Posted 02 January 2018 - 13:03
#24
Posted 02 January 2018 - 13:06
Foloseşte produse de calitate, înlocuieşte prizele şi prelungitoarele din plastic cu cele din ceramică.
|
#25
Posted 02 January 2018 - 13:07
dimripper, on 02 ianuarie 2018 - 11:58, said:
[...] dar stau si ma intreb daca problema e intr-adevar in casa sau poate fi cumva si dincolo de tablou... Blocul e din 1980, ce e dincolo de tablou e ingropat, habar n-am ce fel de cabluri au fost folosite sau in ce stare sunt. Exista, deci, posibilitatea, ca problemele sa nu fie din casa, ci de mai departe? Si sa nu imi mai pierd timpul si banii refacand instalatia din casa? Multumesc! Deci, in concluzie, daca refac reteaua cu 15 circuite, cu 3x4 monofilat pt consumatorii mari (cum aveam de gand oricum sa fac), voi fi scapat de probleme? Nu exista posibilitatea vreunei probleme aparute dupa tablou?.. |
#26
Posted 02 January 2018 - 13:11
Nu stiu de ce va contraziceti.
Indiferent ce curent trece printr-un conductor, va fi asociat un efect termic. 0,1 grade Celsius ori 50 grade Celsius, este alta poveste. Din cate imi amintesc, incarcarea maxima pe mm patrat la cupru este de 4A. De preferat este totusi sa nu depasesti 2 / 2,5A. Daca trece de 4A / mmp, vin pompierii, efectul termic obtinut putand declansa incendii. cspot, on 02 ianuarie 2018 - 12:53, said: Nu se utilizeaza cablu litat in realizarea instalatiilor electrice. Nici in Romania si nici in alte tari. Probabil, prostii aia care au scris normativele nu au aflat ca exista si asa ceva. Unde scrie? De cand? De ce? |
#27
Posted 02 January 2018 - 13:13
pelikanu, on 02 ianuarie 2018 - 13:07, said:
Din cate imi amintesc, incarcarea maxima pe mm patrat la cupru este de 4A. De preferat este totusi sa nu depasesti 2 / 2,5A. Daca trece de 4A / mmp, vin pompierii, efectul termic obtinut putand declansa incendii. deci la 16A sa folosesc cablu de minim 4mmp sau mai bine de 7-8mmp? aiurea aia cu 4A/mmp e valabila la curenti mai mari la cei mici merge pana la 6 (10A si 16A uzuali) Edited by mihnearau1, 02 January 2018 - 13:14. |
#28
Posted 02 January 2018 - 13:15
Nu cred ca se poate incălzi.
Dacă s-ar încălzi priza atunci ar trebui prevăzută de fabricant cu un cooler cu radiator şi ventilator ca la placa video. Şi dacă e să se încălzească din cauza legii lui Joule Q=I2R t ar trebui s[ aiba valori mari aceste mărimi. Voi sunteţi de vină dacă se încălzesc că folosiţi aparatele fără a respecta formula anterioară, altfel prizele ar fi fost prevăzute cu ventilator, dar ele sunt făcute să alimenteze un bec, un radio un PC mic, un frigider care funcţionează puţin nu ventilator cu refrigerent industrial şi strung şi ce mai aveţi acolo. E imposibil atăta încălzire câtă vreme eu am o placă video radeon care este foarte rece deşi are vreo 60W şi mă gândeam să-i pun un sistem de încălzire. Aşa că prin comparaţie voi acolo aveţi probabil peste 600W- 6KW ca să fie o căldură degajată palpabilă şi aţi modoficat instalaţia montând siguranţe de 20-30A care nu sunt pt uz casnic. În locuinţă se pun siguranţe la 6 maxim 10A Edited by babarzotea, 02 January 2018 - 13:18. |
|
#29
Posted 02 January 2018 - 13:16
dimripper, on 02 ianuarie 2018 - 13:07, said: Deci, in concluzie, daca refac reteaua cu 15 circuite, cu 3x4 monofilat pt consumatorii mari (cum aveam de gand oricum sa fac), voi fi scapat de probleme? Nu exista posibilitatea vreunei probleme aparute dupa tablou?.. Exact. Pentru a exclude si o eventuala problema de "scurgere" a curentului prin perete ori alti locuitori ai garsonierei, pune in tablou si un disjunctor diferential, fix dupa disjunctorul general. |
#30
Posted 02 January 2018 - 13:20
Aplicând legea lui Joule se observă că I este la pătrat, deci dacă ai să spunem 20A la pătrat vine 400 timpul e in secunde si daca este 4 zile încontinuu este deja enorm, rezistenţa circuitului nu este zero, aşacă se obtine o cantitate de căldură mare de sute de kilojuli.
Ce faci omule cu 16-30 Amperi la locuinţă la bloc? ai strung, ciocan de forjă, cuptor de topit metale, baie de electroliză, aparat de sudură? Sau încălzire cu centrală electrică panouri radiante? nu cred. Nu-ţi ajung 6-10A pt un radio, un TV, un telefon, un frigider, o maşină de spalat vase sau rufe? Pe bune că nu sunteţi normali, luaţi naibii foc şi vă vedem la televizor dupaia. Edited by babarzotea, 02 January 2018 - 13:32. |
#31
Posted 02 January 2018 - 13:24
mihnearau1, on 02 ianuarie 2018 - 13:13, said:
deci la 16A sa folosesc cablu de minim 4mmp sau mai bine de 7-8mmp? aiurea aia cu 4A/mmp e valabila la curenti mai mari la cei mici merge pana la 6 (10A si 16A uzuali) A=πr2 De unde rezulta ca un cablu de 2.5 mm diametru are o arie de ~4.91 mmp Nu stiu ce inseamna pentru tine curenti mari sau mici, dar 16A / mmp inseamna incendiu + nominalizare pentru stirile de la ora 5. |
#32
Posted 02 January 2018 - 13:27
eu stiam ca firele de 2,5 au 2,5 mmp, nu diametrul lor este de 2,5 mm
|
#33
Posted 02 January 2018 - 13:38
|
#34
Posted 02 January 2018 - 13:53
Eu cand cumpar cablu, vorbesc despre diametru, nu mmp.
Un cablu cu 2.5mmp suporta maxim 10A. Capture.PNG 91.7K 68 downloads Edited by pelikanu, 02 January 2018 - 13:54. |
#35
Posted 02 January 2018 - 14:01
Of, fara suparare, cate datul cu parerea sunt pe aici! Daca s-ar fi invatat la vreme bazele electricitatii in clasa a X-a, ce bine ar fi prins acum, cand suntem gospodari.
Sa lamurim un aspect: nu este vorba de incalzirea conductorilor in pereti, nici de panoul cu sigurante, nici de sectiunea si forma conductorilor, nici de cupru sau aluminiu. Noi trebuie sa ne concentram atentia exclusiv pe zona restransa a prizei + stecher. Acolo sunt doua contacte: pin stanga- borna stanga, pin dreapta-borna dreapta. Aceste doua contacte trebuie sa fie cat mai ferme, pinul stecherului sa fie in clestele bornei prizei. Pe vremuri, pinul era taiat partial si ii mareai diametrul prin cracanarea celor doua jumatati, iar borna prizei avea niste arcuri captive care apasau inspre pini. Contactul ideal ar avea rezistenta nula, ar fi ca si cum firul ce soseste prin perete la priza ar avea continuitate nemijlocita cu firul care pleaca de la priza spre consumator, acea zona de trecere nedezvoland caldura, contact rece, perfect. In practica, contactul (acea zona comuna pin-borna) prezinta o mica rezistenta, care poate fi insa destul de mare daca contactul este slab sau murdar (oxidat). Curentul electric produce o caldura pe aceasta rezistenta si, pentru o rezistenta de contact data (fixa), aceasta caldura creste dramatic cu cresterea patratului intensitatii curentului absorbit din priza de consumatorul conectat la acea priza: daca intensitate creste de 2 ori, caldura cresta de 4 ori, daca intensitatea creste de 10 ori, caldura dezvoltata la contact creste de 100 de ori etc. Cine are rabdare, sa analizeze tabelul de jos, cu exemple concludente. Morala? Pentru ca priza+stecherul sa nu se incalzeasca prea mult trebuie ca: 1. Contactul pini-borne sa fie ferm (suruburi stranse bine, pini grosi pe toata lumgimea lor, borne bine arcuite, suprafata de contact mare etc). 2. La o singura priza, se pun simultan mai multi consumatori (prin priza intermediara multipla) doar daca acestia sunt de puteri mici (de exemplu, partile unei instalari descktop + o veioza, un televizor). 3. Cand folosim consumatori mari, cu puteri peste 1kW, dezactivam temporar soba electrica, masina de spalat si folosim doar aspiratorul etc., apoi revenim la situatia mai obisnuita. Sau, cel mai bine, folosim si alte prize din casa. Attached Files |
#36
Posted 02 January 2018 - 14:02
dorin_2k, on 02 ianuarie 2018 - 12:10, said:
Totusi electricianul "autorizat" ce a facut? Cum a primit el autorizarea daca nu stia de efectul termic rich1974, on 02 ianuarie 2018 - 12:13, said:
price priza se incalzeste daca bagi in ea mai mult de 1000 de W. adica, se incalzeste decent, sa o simti calda la mana, nu sa se topeasca. andreic, on 02 ianuarie 2018 - 12:17, said:
Cand electronii de pe straturile superioare are atomilor metalelor in contact trec de la unul la altul executand miscare, impinsi de forta pe care o putem numi curent electric apar frecari cu cat zona supusa miscarilor are sectiunea mai mica, de aici incalzirea. Orice frecare cauzeaza incalzire. La un cuptor care probabil are in jur de 2800W tipic, e normal sa ai terminalele caldute dar nu fierbinti. O usoara incalzire e normala. Daca s eincalzesc prea mult atunci inseamna ca nu e contactul bun in raport cu cererea. |