Crăciun la țară, curent cu lingurița. Cum aleg generatorul?
#37
Posted 25 December 2017 - 20:36
Daca centrala e cumva Protherm, vezi ca o poti seta sa mearga pe 3kw sau 6kw sau 9kw.
Eu d-aia am ... si o tin pe 6kw, unde are consumul cel mai bun (l-am calculat o singura data, am lasat-o cate o zi pe fiecare treapta si am notat cat a consumat zilnic). Edited by shymano, 25 December 2017 - 20:36. |
#38
Posted 25 December 2017 - 20:37
1. Consumul tau e foarte mare si un generator bun, casa duca toate, costa multe mii de euro.
La asta adugi si panoul de automatizare, care nu e nici el ieftin. 2. Pt urgente eu am un generator AGT cu motor Honda de 4-5 kVA (nu mai stiu exact). Se porneste manual si costa ± 1000 euro (din amintiri, ca a fost acum mai bine de 10 ani). 3. Nu exista ieftin si bun. Cumpara stabilizator de tensiune Well pentru protectia aparatelor electrice de prin casa. Eu am la CT (gaze) si TV. 4. Un semineu /soba e binevenita la casa. In cel mai rau caz o soba de fier... |
#39
Posted 25 December 2017 - 20:41
Ca solutie de avarie, in caz ca folosesti soba, as lua una de teracota cu plita de fonta.
In timp ce faci cald in casa, poti incalzi (eventual) si mancarea/apa pt baie/etc. Edited by shymano, 25 December 2017 - 20:42. |
#40
Posted 25 December 2017 - 20:43
Viata la tara e distractiva....
Acum 10 ani s-a luat curentul si nu aveam generator... Era un viscol napraznic afara. Aveam semineu, dar nu aveam lemne. Sotul se imbraca sa dezmembreze gardul, cand a venit curentul.... |
#41
Posted 25 December 2017 - 20:58
shymano, on 25 decembrie 2017 - 20:36, said:
Daca centrala e cumva Protherm, vezi ca o poti seta sa mearga pe 3kw sau 6kw sau 9kw. Adm, on 25 decembrie 2017 - 20:37, said:
Uof... nu-mi pot permite un generator care să ducă tot, dar un stabilizator și un generator de putere mică și bun nu-s chiar de speriat. shymano, on 25 decembrie 2017 - 20:41, said:
Ca solutie de avarie, in caz ca folosesti soba, as lua una de teracota cu plita de fonta. In timp ce faci cald in casa, poti incalzi (eventual) si mancarea/apa pt baie/etc. |
#42
Posted 25 December 2017 - 21:03
Adm, on 25 decembrie 2017 - 20:43, said:
Viata la tara e distractiva.... Acum 10 ani s-a luat curentul si nu aveam generator... Era un viscol napraznic afara. Aveam semineu, dar nu aveam lemne. Sotul se imbraca sa dezmembreze gardul, cand a venit curentul.... Aventuri, dar merita. Viewul si ozonul sunt minunate. |
#43
Posted 25 December 2017 - 21:04
Adm, on 25 decembrie 2017 - 20:43, said:
Viata la tara e distractiva.... Acum 10 ani s-a luat curentul si nu aveam generator... Era un viscol napraznic afara. Aveam semineu, dar nu aveam lemne. Sotul se imbraca sa dezmembreze gardul, cand a venit curentul.... Sunt localitati unde, la un viscol serios, pica curentu' pentru vreo 3-4 zile. Pana reusesc sa intre prin nameti si sa remedieze avaria. P.S. Dupa cum zice si Johannis: "e mai bine sa ne pregatim, decat.... (pauza 3 secunde)... sa nu ne pregatim". Edited by Hunor_66, 25 December 2017 - 21:05. |
#44
Posted 25 December 2017 - 21:15
Exista solutia termosemineu. Desigur, acesta are o mica pompa, dar aceasta actioneaza odata la cateva minute. Poti sa o legi la UPS si te tine macar o noapte fara probleme.
|
#45
Posted 25 December 2017 - 22:04
#46
Posted 25 December 2017 - 22:15
althea, on 25 decembrie 2017 - 20:58, said:
Protherm e. La ce temperatură ai setat apa? La 30 de grade merge și în 3 kW, și văd că-i suficient. La 3kw posibil sa mearga mai mult timp ... ca si consum, pe 6km mi-a luat cel mai bine, cand i-am facut proba/consumul la 24h. Edited by shymano, 25 December 2017 - 22:16. |
|
#47
Posted 25 December 2017 - 22:35
Ca sa micsorezi consumul la centrala, e recomandat un puffer de 800-1000 de l. Caz in care ai putea apela si la un cazan pe lemne/peleti, care sa alimenteza o serpentina din Puffer si care sa fie folosit doar cand sunt probleme majore pe reteaua electrica. Si atunci, ai putea apela la un generator de 4-5kW, + un UPS pentru calculator, pentru acele secunde cand comuta de pe retea pe generator.Ar mai ramane problema cuptorului electric, dar, na, nu stai acuma toata ziua sa faci placinte de sarbatori.
|
#48
Posted 25 December 2017 - 22:47
Teoretic 1000 de litri de apa la o diferenta de temperatura de 60 grade ( 80-20) iti asigura cam 70 kwh de energie.
Edited by pasilla, 25 December 2017 - 22:47. |
#49
Posted 25 December 2017 - 23:25
Ce e aia centrala de 9kW????
Pe curent??? Dar tu n-ai gaz natural acolo? De ce nu cumperi un generator pe gaz natural? |
#50
Posted 25 December 2017 - 23:30
Daca are incalzire cu centrala electrica inseamna ca nu are bransament de gaze.
Nu isi pune nimeni incalzire electrica daca are acces la GN. Costul e de vreo 5 ori mai mare. Edited by pasilla, 25 December 2017 - 23:31. |
#51
Posted 25 December 2017 - 23:34
Sunt centrale ce pot fi folosite si pe butelii (din acelea mai mari). Acuma trebuie de vazut care ar fi costul final intre centrala de 9kW si cea pe butelii.
|
|
#52
Posted 25 December 2017 - 23:37
Real_NEO, on 25 decembrie 2017 - 23:34, said:
Sunt centrale ce pot fi folosite si pe butelii (din acelea mai mari). Acuma trebuie de vazut care ar fi costul final intre centrala de 9kW si cea pe butelii. Edited by pasilla, 25 December 2017 - 23:39. |
#53
Posted 26 December 2017 - 06:13
Nu mai bine soba de teracota/ semi eu aranjat frumos, candele pe gaz și radio cu baterii?
Și luminițele din pom le țineți pe un ups |
#54
Posted 26 December 2017 - 06:50
Omul intreaba de generator si aici se discuta orice numai generatoare nu . Daca il intereseaza sobe, centrale pe butelii, sunt alte topicuri deschise pentru astea...
|