View Posttil, on 25 noiembrie 2017 - 10:45, said:

Ii pasuiesc, nu le cer sa inlocuiasca freonul sau unitatea externa. Asta doar pentru ca nu mi-au lasat impresia de hoti.
Plus ca la pretul platit, ma multumesc si daca merge trei ani
Posted Image
Ceea ce ma intereseaza e sa dea randamentul maxim posibil cand merge.

A costat 1250lei plus 299 montajul. Daca mai pun ca mi l-au si adus acasa la 60km, ce sa mai cer.
E adevarat, puteau sa faca treaba dracului cum trebuie din start... dar asta e.

Mi-a zis un prieten inainte: suna-i si intreaba daca vin cu pompa de vacuum. Am zis 'lasa ma ca-s profesionisti' pe mine m-ar enerva unu care-mi zice cum sa-mi fac meseria. Ei... surpriza

Iti meriti soarta pentru modul cum gandesti. De fapt ai merita sa se strice exact a doua zi dupa terminarea garantiei.
Asta pentru ca datorita unora ca tine, care accepta sa fie si fu..ti si cu banii luati, patimesc altii de pe urma unor asemenea firme ce instaleaza in continuare fara sa tina cont de ce conteaza cel mai mult la un montaj, vidarea!

Daca as fi fost in locul tau, desi nu mi s-ar fi intamplat asa ceva, le-as da inapoi hardughia sa se spele pe cap cu ea.
Nu ti-au lasat impresia de hoti, dar ce sunt cand spun ca nu este nevoie de vidare daca nu depaseste 5 metri traseul?
Sau cand spun asta:

View Posttil, on 25 noiembrie 2017 - 00:20, said:

M-a sunat omul de la firma dupa o zi si a zis ca da, trebuia facuta, asa-i standard si vor veni sa o faca. M-am intins cu el la vorba, mi-a zis ca nu-i asa grav si ca oricum sansele sa se intample ceva rau sunt aproape inexistente. Eu inteleg asta, dar ma intereseaza mai ales randamentul. L-am luat mai mult pentru caldura iarna si vreau sa stiu ca o sa mearga la temperatura cat mai mica posibil.

De fapt daca stau bine sa ma gandesc cel mai important din toata povestea asta pentru tine este ca:

View Posttil, on 25 noiembrie 2017 - 00:20, said:

Echipa, doi baieti care se pricep bine la montaj, gaurile pentru suporti le-au iesit bine din prima, iti traseaza cu creionul pe pereti ca sa obtina pozitia gaurilor, parca aveau si nivela. In orice caz, aparatul e perfect aliniat cu muchiile ferestrei si a tavanului.
Gaura, cumva preferam carota dar ar fi durat mult mai mult si risca sa ramana carota intepenita inauntru.
Au un rotopercutor imens (cred ca fix asta: https://www.zivtool....ax-1510W.-19.1J ), cu spiral de 55mm pe el. Gaura a iesit perfect la ambele capete, desi nu credeam ca o sa accept sa se dea cu asa rotopercutor din interior spre exterior, unde am polistiren si decorativa. Mi-era teama ca o sa desprinda polistirenul sau decorativa/adezivul de pe el. Nu a inflorit nimic deocamdata, doar s-au accentuat niste crapaturi la tencuiala interioara, crapaturi datorate structurii defectuase a casei mele.
Au zis si ei ca o sa iasa foarte bine gaura prin polistiren, ca doar la tencuiala clasica , fara polistiren, iese floare mare la exterior.
Faptul ca la trecerea din zidul de caramida tencuita la stratul de polistiren spiralul a scos niste bucatele intregi de tencuiala dovedeste ca aveau dreptate.
Au un aspirator ca sa adune praful in timp ce dau toate gaurile din interior. Putin jeg tot mai scapa, mai bine acoperi din timp daca ai ceva obiecte fix in zona in care montezi aparatul (eu am un convector de perete si am apucat sa-l acopar).

Restul este apa de ploaie.

View Postmagnoliei, on 25 noiembrie 2017 - 12:25, said:

Locuiesc la etajul 5 al unui bloc, ceea ce face mai dificil montajul, mai ales dacă vreau sa montez și acel canal cablu.
Clar le spun de la început ca vreau sa fie făcut ca la carte.
Aparatele au costat vreo 4200 lei, am cumpărat și doua controlere wifi..300 lei, montajul 1000 lei pt ambele...așa ca nu-mi permit sa-și bage cineva picioarele.
Nu am polistiren pe exterior.
Ferestrele in dreptul cărora vor fi instalate UE, au un geam fix, care nu se deschide și unul oscilobatant. Sper sa nu strâmbe din nas, pentru ca vreau sa scotă geamul și sa le instalam acolo...pe partea fixa. Pe partea mobila sa rămână liber, astfel pot sa mai scutur și eu ceva dacă e cazul.
Întrebare...E ok sa faci montajul pe ploaie? Am înțeles ca de luni vom avea ploaie.

Umiditatea din aer este cel mai mare inamic al AC la montaj.
Daca adaugi si ca ploua in momentul instalarii plus "ca nu ai nevoie de vidare pana in 5 metri", ai toate ingrdientele necesare pentru ca banii platiti sa fie aruncati cu adevarat in vant(ploaie).

#20
magnoliei

magnoliei

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 16
  • Înscris: 28.03.2009

View Postmagnoliei, on 25 noiembrie 2017 - 22:16, said:

Recomand de văzut.


...asta da montaj
[ https://www.youtube-nocookie.com/embed/IxmSopzJLEE?feature=oembed - Pentru incarcare in pagina (embed) Click aici ]

Edited by teknotronik, 26 November 2017 - 19:32.
Din pacate cel din celelalte 2 video indemna la practici necorespunzatoare.


#21
magnoliei

magnoliei

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 16
  • Înscris: 28.03.2009
Salut!
Întrebare pt cei care se pricep și îmi pot spune opinia lor.
Se poate face o instalare CORECTA a unor AC, dacă in ziua montajului ploua?
Mulțumesc!

#22
til

til

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 6,708
  • Înscris: 30.07.2003
L-ai instalat pana la urma?

#23
Fane

Fane

    cipat

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 28,243
  • Înscris: 05.06.2002
daca au de gand sa refoloseasca freonul spune-le sa nu mai vina ca pierd timpul lor si al tau + benzina degeaba.

#24
Uteib

Uteib

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,128
  • Înscris: 08.06.2017
Citesc si ma minunez! Ce freon sa refolosesca bre? Freonul nu se scoate, ramaine in instalatie, se porneste aparatul se inchide turul si se lasa cateva minute mergand cu returul deschis! In cel mai rau caz trebuie completat daca a pierdut ceva!

Edited by Uteib, 28 November 2017 - 19:19.


#25
DIY

DIY

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,751
  • Înscris: 29.11.2007

View PostUteib, on 28 noiembrie 2017 - 19:18, said:

Citesc si ma minunez! Ce freon sa refolosesca bre? Freonul nu se scoate, ramaine in instalatie, se porneste aparatul se inchide turul si se lasa cateva minute mergand cu returul deschis! In cel mai rau caz trebuie completat daca a pierdut ceva!

Gresit. Odata ce agentul frigorific a fost "incarcat" cu umiditatea din aer - fiindca nu s-a facut vidarea instalatiei - trebuie inlocuit, cu totul.
Si eu ma minunez Posted Image

Side note: Urmatorul pas ar fi sa aud ca, prin cine stie ce minune, au inteles ca trebuie inlocuit agentul frigorific si ca, celui vechi ... ca i-au dau drumul in atmosfera ... Posted Image Posted Image

View Postmagnoliei, on 27 noiembrie 2017 - 10:08, said:

[...]Se poate face o instalare CORECTA a unor AC, dacă in ziua montajului ploua?[...]

Posted Image Posted Image
Da, motajul corect se poate face si cand ploua. Asta nu inseamna ca un montaj incorect nu se poate face in cea mai superba zi Posted Image

#26
til

til

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 6,708
  • Înscris: 30.07.2003

View PostDIY, on 28 noiembrie 2017 - 21:47, said:

Side note: Urmatorul pas ar fi sa aud ca, prin cine stie ce minune, au inteles ca trebuie inlocuit agentul frigorific si ca, celui vechi ... ca i-au dau drumul in atmosfera ... Posted Image Posted Image
Orice e posibil.
Am citit pe fisa aparatului... 1kg de freon eliberat in atmosfera contribuie la efectul de sera cat 2 tone si ceva de CO2.

Nu m-au sunat, banuiesc ca nu au timp sa mai vina saptamana asta.

#27
magnoliei

magnoliei

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 16
  • Înscris: 28.03.2009

View Posttil, on 28 noiembrie 2017 - 15:46, said:

L-ai instalat pana la urma?

Salut! Ieri au făcut montajul și sunt foarte mulțumit. O echipa formată din doi domni, care mi-au ascultat doleanțele și m-au sfătuit acolo unde aveam nelămuriri.
Au lucrat foarte curat, au finisat străpungerea și au folosit pompa de vid.
Recomand serviciile celor de la Climatico!

#28
til

til

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 6,708
  • Înscris: 30.07.2003
Salut,
ai avut alta echipa, se pare. Tot cu rotopercutor mare au dat gaura?
Cum functioneaza? Cat de repede da caldura si cat de cald e aerul pe care-l sufla?

L-am pornit azi dimineata, dupa mai bine de o saptamana de repaos. Afara cam 2 grade, inauntru 17.
Setat pe 30 si pornit. A durat vreo doua minute pana cand a inceput sa lucreze si unitatea interioara. Apoi, la inceput s-a invartit lent, ca inca nu se incalzise radiatorul. In timp s-a turat, aerul s-a incalzit dar fierbinte sigur nu-i. Acuma, e primul meu AC, nu stiu daca ar trebui sa simt ca frige cand pun mana chiar la fantele prin care sufla. Am mainile putin inghetate de afara.
Aud povesti cu 40-50 grade, daca ar trebui sa fie asa, cred ca as simti aer fierbinte.

#29
magnoliei

magnoliei

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 16
  • Înscris: 28.03.2009

View Posttil, on 04 decembrie 2017 - 11:08, said:

Salut,
ai avut alta echipa, se pare. Tot cu rotopercutor mare au dat gaura?
Cum functioneaza? Cat de repede da caldura si cat de cald e aerul pe care-l sufla?

L-am pornit azi dimineata, dupa mai bine de o saptamana de repaos. Afara cam 2 grade, inauntru 17.
Setat pe 30 si pornit. A durat vreo doua minute pana cand a inceput sa lucreze si unitatea interioara. Apoi, la inceput s-a invartit lent, ca inca nu se incalzise radiatorul. In timp s-a turat, aerul s-a incalzit dar fierbinte sigur nu-i. Acuma, e primul meu AC, nu stiu daca ar trebui sa simt ca frige cand pun mana chiar la fantele prin care sufla. Am mainile putin inghetate de afara.
Aud povesti cu 40-50 grade, daca ar trebui sa fie asa, cred ca as simti aer fierbinte.

Salut!
Nu știu sa-ți spun cu ce rotopercutor au dat, dar străpungerea a fost atât cât sa treacă traseul, fără sa facă mizerie.
Eu nu folosesc AC-ul pentru caldura, l-am luat pentru a face rece vara...însă atunci când am facut un test am remarcat ca-i ia 1-2 minute pana bagă aer cald.