excitatie generator

- - - - -
  • Please log in to reply
21 replies to this topic

#1
sardu

sardu

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 131
  • Înscris: 08.12.2009
Am un generator de 19kva care are excitatia separata .Practic din generator ies trei fire care merg la un transformator dupa la o punte  o punte care-mi da in gol  24 v . in functie de consum aceasta tensiune crestea mentinand la iesire 380v Acum s-a ars si nu-mi mai scoate nimic .Am masurat inclusiv la liesirea din generator ...nimic  .Acum merge cu doua baterii de 12v legare-n serie dar cand consumul creste ajung si la 300v .Ce pot face? L-am desfacut si bobinele de excitatie sunt sub cele principale .

#2
rumegus

rumegus

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 13,349
  • Înscris: 03.04.2011
Dupa halul in care ai descris situatia, zic sa apelezi la un electrician.

#3
myshyk

myshyk

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 21,812
  • Înscris: 26.11.2006
Ce inseamna " un generator de 19 kva"? eticheta ceva, nu are? tip constructiv, fabricant, ceva date despre el, poate reusim sa te ajutam cumva. Doar ca mai da niste date, sau pune niste poze, poate-l recunoaste cineva....

#4
loock

loock

    Unas

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 18,662
  • Înscris: 29.03.2006
Ce s-a ars puntea sau transformatorul ?
Indiferent daca una-alta sau ambele, cred ca gasesti sa le schimbi.
Ar fi insa bine sa mai citesti pe ele modelul, ca sa poti sa cauti ceva cu performante similare sau peste.
Puntea e mai fiabila daca poate sa tina un curent semnificativ mai mare decat cel tras de bobinele de excitatie.
Sunt bune si niste radiatoare.
Oricum sunt niste diode, se gasesc de schimbat.
Se duc si cu radiatoare, pt ca se smulg ioni din semiconductori, insa se pot alege modele care sa tina mult mai mult.
Legat de KVA e o terminologie uzuala pt generatoare, asta e, indiferent ca ne place sau nu. De fapt exista si o motivatie logica pt asta...

Edited by loock, 24 May 2017 - 18:34.


#5
gabyxm

gabyxm

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 8,214
  • Înscris: 08.06.2004

View Postsardu, on 24 mai 2017 - 16:34, said:

Practic din generator ies trei fire care merg la un transformator dupa la o punte  o punte care-mi da in gol  24 v . in functie de consum aceasta tensiune crestea mentinand la iesire 380v Acum s-a ars si nu-mi mai scoate nimic .Am masurat inclusiv la liesirea din generator ...nimic  .Acum merge cu doua baterii de 12v legare-n serie dar cand consumul creste ajung si la 300v .Ce pot face? L-am desfacut si bobinele de excitatie sunt sub cele principale .
Ceva lipseste aici. Numa cu un transformator si o punte nu poti face un regulator a curentului de excitatie. Unu din blocuri trebuie sa aibe rolul asta, adica cand tensiunea la iesire scade regulatorul sa creasca tensiunea/curentul pe excitatie si cand tensiunea la iesire creste sa scada tensiunea/curentul de excitatie, deci invers fata de ce ai pe iesire.

#6
The Stressmaker

The Stressmaker

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,275
  • Înscris: 25.10.2005
Poti sa montezi un incarcator de acumulatori la 24 de volti sau doua la 12V ca sa mentina tensiunea pe excitatie daca exista 230V la acel generator.
Daca bobinajul excitatiei este ars atunci se rebobineaza. Verificati vizual daca nu cumva este rupt vreun fir la iesirea din bobinaj. Daca metoda cu acumulatorii si redresorul functioneaza atunci ramane asa din considerente de costuri.
LE: in generator exista si bobinajul generatorului de excitatie si bobinajul excitatiei intre care exista puntea redresoare iar rotorul este comun pentru ambele. Daca este generator sincron cu excitatie separata nu este necesar reglajul acolo, controlul se face pe alte cai.

Edited by The Stressmaker, 24 May 2017 - 19:43.


#7
rumegus

rumegus

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 13,349
  • Înscris: 03.04.2011
Ai incercat si tu sa te dai inteligent, dar nu ti-a iesit. Ai scris mult, fara sa spui nimic.

#8
mihaicozac

mihaicozac

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 15,596
  • Înscris: 05.12.2005
Cumva trebuie citită tensiunea de ieşire a generatorului ca să se poată realiza corect reglarea. Cele 3 fire care ieşeau din generator sunt probabil prize sau înfăşurări separate cuplate inductiv cu bobinajul principal, iar "puntea" respectivă e circuitul AVR care e ceva mai complex decât o punte. Oricum e nevoie de un electrician profesionist acolo, e vorba de putere relativ mare, cu tensiuni şi curenţi periculoşi.

#9
em2006

em2006

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,054
  • Înscris: 10.02.2007
Are perii?

#10
sardu

sardu

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 131
  • Înscris: 08.12.2009
Intradevar înfăşurările separate sunt cuplate inductiv cu bobinajul principal dar dupa e doar o simpla punte iar la iesirea de pe punte tensiunea variaza de la 24v in gol la 32 v cand avem sarcina maxima (stiu asta ca avem 3 si celelalte 2 functioneaza normal) .Eticheta precum si marca s-au pierdut ca a fost sabiat si vopsit .

#11
mihaicozac

mihaicozac

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 15,596
  • Înscris: 05.12.2005
Atunci sunt 2 înfăşurări una paralel cu ieşirea cealaltă înseriată cu ea, altfel nu are cum să crească tensiunea de excitaţie la sine odată cu sarcina.

#12
sardu

sardu

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 131
  • Înscris: 08.12.2009
Atunci sunt 2 înfăşurări una paralel cu ieşirea cealaltă înseriată cu ea, altfel nu are cum să crească tensiunea de excitaţie la sine odată cu sarcina
Foarte probabil ce intrebam eu e daca nu aveti vreo solutie in a lua tensiunea de pe iesier si in baza acesteia sa-i dau excitatie in parametri ce-i avea initial(cand scade sa se maresca excitatia si cand creste sa scada ) adica un fel de reglaj electronic

#13
gabyxm

gabyxm

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 8,214
  • Înscris: 08.06.2004
In principiu ai putea construi un regulator, asemanator cu schema de aici si in loc de infasurarea prin care primea alimentare pentru excitatie (notata cu EXCITER) sa conectezi iesirea unui transformator coborator de tensiune care sa-ti poata furniza o tensiune de vreo 50-60V cand ai la iesire tensiunea corecta. Ar mai trebui modificat divizorul rezistiv (R2, R3+R4), tensiunile condensatoarelor electrolitice, eventual vazut ce curent absoarbe infasurarea de excitatie de pe rotor.

Daca ai fi avut pe excitatie tensiune necesara mai mica (vreo 4-5V cu generatorul in gol) ai fi putut face o proba cu un transformator coborator (ex 400(230)-12V), redresare+filtraj si un releu regulator electronic de alternator obisnuit.
Ideea asta a mers chiar bine pe un generator de vreo 10-15KW construit artizanal. Tensiunea era chiar stabila, cu toate ca omu nu avea pretentii mari ca il folosea ca sursa de back-up pentru antrenat niste malaxoare dintr-o brutarie.

Edited by gabyxm, 25 May 2017 - 14:25.


#14
mihaicozac

mihaicozac

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 15,596
  • Înscris: 05.12.2005
Trebuie măsurat exact ce tensiuni sunt pe înfăşurările alea auxiliare, în gol şi în sarcină, de asemenea şi cum sunt conectate, dacă au legătură cu ieşirea principală. E posibil ca să aibă o tensiune fixă auxiliară, de ex. 36V şi alta cuplată cumva cu ieşirea, redresată şi legată în CC dar în antifază cu prima. Astfel pe măsură ce tensiunea de ieşire scade cea negativă scade şi ea şi suma lor creşte, mărind excitaţia. Dar trebuie verificat pe unul din generatoarel funcţionale şi ridicată o schemă de legături.

#15
sardu

sardu

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 131
  • Înscris: 08.12.2009
ITrebuie măsurat exact ce tensiuni sunt pe înfăşurările alea auxiliare, în gol şi în sarcină, de asemenea şi cum sunt conectate, dacă au legătură cu ieşirea principală. E posibil ca să aibă o tensiune fixă auxiliară, de ex. 36V şi alta cuplată cumva cu ieşirea, redresată şi legată în CC dar în antifază cu prima. Astfel pe măsură ce tensiunea de ieşire scade cea negativă scade şi ea şi suma lor creşte, mărind excitaţia. Dar trebuie verificat pe unul din generatoarel funcţionale şi ridicată o schemă de legături.
Intradevar fara nici o excitatie scoate 32v in gol dar celelalte nu mai au nici o tensiune acum

#16
The Stressmaker

The Stressmaker

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,275
  • Înscris: 25.10.2005
Tensiunea de iesire in gol si in sarcina sunt la fel la cele bune? (considerate identice). Daca nu variaza cu sarcina atunci se aplica schemele de aici (Eng): https://ludens.cl/El...on/AVR/AVR.html , http://cr4.globalspe...-generator?Pg=2 , http://portable.gene...de.net/avr.html .
Montajele functioneaza foarte simplu. Cand, initial, tensiunea la iesirea din generator este mica atunci se aplica curentul maxim bobinei de excitatie. Pe masura ce tensiunea detectata creste atunci scade curentul prin bobina de excitatie. Acumulatorul este pentru "jump-start" pornire excitatie din cauza ca uneori se demagnetizeaza rotorul.
PS: cum e domnu' @rumegus? iar scriu tampenii? asa arata un raspuns la obiect.

#17
sardu

sardu

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 131
  • Înscris: 08.12.2009
multumesc de raspunsuri

#18
rumegus

rumegus

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 13,349
  • Înscris: 03.04.2011

View PostThe Stressmaker, on 25 mai 2017 - 18:59, said:

Tensiunea de iesire in gol si in sarcina sunt la fel la cele bune? (considerate identice). Daca nu variaza cu sarcina atunci se aplica schemele de aici (Eng): https://ludens.cl/El...on/AVR/AVR.html , http://cr4.globalspe...-generator?Pg=2 , http://portable.gene...de.net/avr.html .
Montajele functioneaza foarte simplu. Cand, initial, tensiunea la iesirea din generator este mica atunci se aplica curentul maxim bobinei de excitatie. Pe masura ce tensiunea detectata creste atunci scade curentul prin bobina de excitatie. Acumulatorul este pentru "jump-start" pornire excitatie din cauza ca uneori se demagnetizeaza rotorul.
PS: cum e domnu' @rumegus? iar scriu tampenii? asa arata un raspuns la obiect.
Ai uitat sa-i spui cum mentine frecventa de 50Hz, in rest, vad ca la copy-paste deja te descurci. :)

Anunturi

Neurochirurgie minim invazivă Neurochirurgie minim invazivă

"Primum non nocere" este ideea ce a deschis drumul medicinei spre minim invaziv.

Avansul tehnologic extraordinar din ultimele decenii a permis dezvoltarea tuturor domeniilor medicinei. Microscopul operator, neuronavigația, tehnicile anestezice avansate permit intervenții chirurgicale tot mai precise, tot mai sigure. Neurochirurgia minim invazivă, sau prin "gaura cheii", oferă pacienților posibilitatea de a se opera cu riscuri minime, fie ele neurologice, infecțioase, medicale sau estetice.

www.neurohope.ro

0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users

Forumul Softpedia foloseste "cookies" pentru a imbunatati experienta utilizatorilor Accept
Pentru detalii si optiuni legate de cookies si datele personale, consultati Politica de utilizare cookies si Politica de confidentialitate