Dimensionare sistem fotovoltaic/eolian/hidro/etc

- - - - -
  • Please log in to reply
619 replies to this topic

#577
marius_vfp

marius_vfp

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,130
  • Înscris: 14.07.2008

 ionutz_t, on 23 iunie 2022 - 10:07, said:

Salut. Ma poate ajuta cineva cu o informatie?

Pentru alimentarea unei pompe submersibile (de 1.1kW) de ce fel de sistem fotovoltaic as avea nevoie? Imi puteti recomanda un kit ?In momentul de fata alimentarea se face cu un generator pe benzina.
Ma intereseaza doar alimentarea pe timp de vara / zi / off-grid. Locatia este pe soare toata ziua.

Multumesc.
iti va trebui un invertor de cel putin 3kw sinus pur cu peak de 6kw , si cel putin 6 panouri de 300w, plus ceva baterii aferente .in sistem de 24volti .

asta ar presupune o investitie de cel putin 6-8000 lei . fati calculele vezi daca te incadrezi

Edited by marius_vfp, 04 July 2022 - 17:30.


#578
pyxysh

pyxysh

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 319
  • Înscris: 11.09.2008
De spaima lu gaspadin Putina,ba si de stirile prapastioase de la TV. am zis ,hai sa-mi fac si eu sistem fotovoltaic.
Am crezut ca iau cateva panouri +invertor si e ca in piesa aia tiganeasca: Dela Mo corent(baga curent).Cand am inceput sa citesc pe aici,ma c-am scarpin in cap.
Am luate :4 panouri /375w=1500w
doua baterii LiFePO4 12.8V 24Ah (20A) + BMS
Pompa submersibila max 30m, 24v, împinge 70m ,360l/h
Regulator solar MPPT 12/24V/30A.Epever
Ar mai trebui invertor,dar m-am oprit,am zis.... sa cer un sfat
Ce-mi doresc:sa pot incalzi vara un boiler Drazice(termoelectric) cu rezistenta 2,2 Kw(nu stiu daca e suficienta puterea panourilor) si un calorifer electric
mai vechi(rezistenta 2Kw)+sa mai alimentez mici unelte :un flex,un pendular(toate pina intr-un Kw)....+ pompa centralei pe lemne(aici am un UPS) si alte maruntisuri.
Metoda legarii in direct a panourilor la rezistenta(descrisa de useru "rinaldoparaipan")printr-un controler digital si un contactor de  putere.
Am citit neajunsurile...ca se pun in scurt panourile daca se trece de la senin la innourat,dar imi asum.
M-am oprit, ca am impresia (in domeniu asta)ca daca ceva nu se pupa bine,o dai de gard rapid....si e pe bani.Si sunt cam pe avarii.
Orice sfat e bine venit.

Edited by pyxysh, 05 July 2022 - 17:29.


#579
pexic

pexic

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,331
  • Înscris: 29.05.2004
calorifer electric vara ?

#580
pyxysh

pyxysh

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 319
  • Înscris: 11.09.2008
Nu,frate pentru la iarna,daca merge pe rezistenta boilerului,nu e aceeasi treaba cu cea a caloriferului?
Na ,nu-s prea sigur de ce-am zis...

#581
pexic

pexic

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,331
  • Înscris: 29.05.2004
Iarna la mine aici in Ilfov nu prea e soare, la tine acolo cum e ? :)

#582
pyxysh

pyxysh

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 319
  • Înscris: 11.09.2008
Mda,acuma am inteles...nu e ceva must have,am centrala pe lemne,dar na dac-or fi si cateva zile de soare ...sa profit.
A ,si mai vroiam sa-ntreb...bateriile astea avand BMS,din ce-am retinut de pe topicul cu Litiu,ca n-ar fi bine sa le pun in serie
si atunci ramane doar legate in paralel la incarcatorul solar...legat si el la 2 panouri puse in serie(ca nu poate mai mult chargeru)...E in regula ce-am zis?

#583
marius_vfp

marius_vfp

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,130
  • Înscris: 14.07.2008
pentru a alimenta un boiler din fotovoltaice ar trebui sa ai minim dublul puterea panourilor fata de puterea boilerului , asta in cazul cand alimentezi boilerul prin invertor , deci un minim 4kw de panouri , ai destul de multe pierderi in transformare , plus trebuie sa mentii si bateriile incarcate . iar pentru boiler si ce mai ai prin casa ideal ar fi un invertor de 5kw si ala merge in sistem de 48v , pe unul de 3kw il cam chinui .

referitor la bms daca bancul tau de baterii e conceput din doua baterii formate din x celule sa poti inseria bateriile si bmsurile , bmsurile ar trebui sa aibe x+1 pozitii de conectare astfel incat un bms sa poata citi tensiunea de pe cealalta baterie a unei celule , si va trebui sa ai acces la conexiuni .

#584
pyxysh

pyxysh

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 319
  • Înscris: 11.09.2008
Multam de raspuns marius_vfp,buba-i ca nu am acces la conexiunile BMS-ului (e incorporta in baterie) si daca as lega
cele 2 baterii in serie la 2 panouri sa zicem...se strica BMS-urile.
Varianta asta o vroiam pentru submersibila de 24 V....acuma regret ca n-am luat pompa pe 12 v (persoana de pe OLX o avea in ambele variante).
La fel regret,ca n-am luat 1 baterie pe 12 V la 50-60 AH(aprox.acelas pret),decat astea 2,la 24Ah.
Dar fapta-i consumata....despre bat.astea e vorba.
https://www.invertoa...price&order=ASC

Edited by pyxysh, 06 July 2022 - 09:43.


#585
marius_vfp

marius_vfp

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,130
  • Înscris: 14.07.2008
nu se strica bms ca nu prea au de ce , insa daca inseriezi bateriile nu va trebui sa depasesti tensiunea maxima de incarcare a bateriilor si va trebui sa verifici ca una din baterii atunci cand se incarca sa nu depaseasca tensiunea , un egalizator activ de 24v  gen plumb ar fi bun .

e mai bine sa mergi pe 24 decat 12v, cu ajantaje si dezavantajele fiecarei variante.

#586
pyxysh

pyxysh

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 319
  • Înscris: 11.09.2008
@marius_vfp,sa traiesti omule,rasuflu mai usurat....ce ma dat peste cap e ce-am citit pe topicul de acum.Litiu(am citit pana pe la pag.200....multe certuri pe acolo)
"Dacă bateriile  (12-14V) si au BMS care face decuplare, nu le poți folosi în serie, poate în cel mai fericit caz nu se va arde acel SSR intern dacă pui doar două în serie., deoarece tranzistoarele folosite intern sunt probabil de 25V, cel mult de 40V." .."Este o greseala inserierea de baterii de tip 12V care au BMS-uri individuale si incarcarea lor ca un intreg datorita celor spuse mai sus.De asemenea, este VITAL ca sa se poata seta parametrii de incarcare (U si I) ... altfel se poate lasa cu poc si buum"
......si da am si un egalizator de 24v(l-am luat in ideea ca poate voi folosi si bat.cu plumb),multam de info.
Fiind un pic a-tehnic,incerc sa citesc cat mai mult,dar e enorm de multa informatie...si chiar as apela la cineva care se pricepe,dar pur si simplu nu gasesti ori nu se leaga la cap cu un mic sistem de cateva panouri.
Multam inca o data si spor la toate.

#587
marius_vfp

marius_vfp

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,130
  • Înscris: 14.07.2008
bms ul tau din baterie sigur va decupla bateria daca depasesti amperajul sau tensiunea maxima de incarcare , atentie la invertor sa nu il lasi fara baterie sau la regulator ca il prajesti.

spor in toate .

#588
Bogumil

Bogumil

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 38
  • Înscris: 04.04.2004
Salut. Caut o configuratie de sistem fotovoltaic pentru un consum de aprox. 600W la o casa nelocuita permanet (undeva linga Iasi)
Ca si consumatori ar fi o pompa submersibila de 550W + frigider mic 10-15W si 2 becuri, probabil inca 15W.

Un invertor Victron 24V/800VA  ar fi in stare sa porneasca pompa (are peak power la 1500W) ? Sau e nevoie de mai mult, poate Samlex-ul de 1000W ?

Ca panouri pot "scapa" cu 2 de aprox.  300W sau chiar cu unul de 450W in conditiile in care pot astepta 4-5 ore de vara sa reincarce bateriile.
Si la panouri conteaza suficient tehnologiile gen Q Cell sau half-cut sau nu e mare diferenta si pot sta linistit cu panouri "normale" ?

Ca sa stau "in buget" as mai pune un regulator solar mppt  de 20A si 2 gel-uri de 100Ah cu 50% DOD, probabil Ultracell, sistemul sa fie pe 24V.

Ar merge varianta asta in ideea ca imi asum ca bateriile alea nu vor da mult timp de folosire pentru pompa iar reincarcarea facuta de panouri nu va fi foarte rapida ? Sau e prea departe de realitate ( am vazut raspunsul pentru colegul de mai sus care intreba de o pompa de 1.1Kw si de asta am dubii)

#589
pexic

pexic

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,331
  • Înscris: 29.05.2004
e ok victronul pt ce spui ca ai nevoie insa daca frigiderul e cu compresor atunci trebuie invertor mai puternic (cauta "ups centrala termica" si ia ceva la 24v/1500..1800w).
in nici un caz nu arunca banii pe gunoaiele ultracell.

#590
Bogumil

Bogumil

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 38
  • Înscris: 04.04.2004
Merci @pexic de raspuns. M-ai bagat usor in ceata cu UPS-ul, sugerezi ca il pot folosi in loc de inverter ? Dar UPS-ul nu foloseste tot baterii, scap de Ultracell si dau de tata lor ?

In alta ordine de idei am vazut ca Samlex are seria professional care tine surge mare fata de puterea nominala timp de 10 minute. Cool, dar pretu' nu mai e asa cool. Stie cineva vreo marca de invertor care sa aiba caracteristica similara macar pentru 10-15 secunde si nu 1 secunda maxim cum vad pe la toti ?

Edited by Bogumil, 28 July 2022 - 03:49.


#591
Cro84

Cro84

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 201
  • Înscris: 16.04.2007
La un sir de panouri cu Voc=500V si Vmp=390V  in ce situatie va declansa  siguranta cu 2 poli DC 400V 10A ? Ma intereseaza daca specificatia de tensiune a sigurantei indica declansarea ei la depasirea acesteia. Pe curent ar trebui sa declanseze dupa 10A pe care nu-i ating.

Multumesc.

#592
pexic

pexic

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,331
  • Înscris: 29.05.2004
siguranta declanseaza doar "pe curent"...cu placere.

#593
Danut Ianc

Danut Ianc

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 537
  • Înscris: 03.11.2003
Salutare
Am primit o ofertă de sistem fotovoltaic 6kw, hibrid, monofazat, 5kw în baterii:
  • panouri JA SOLAR 410 W (15 ani garanție)
  • invertor Huawei (nu știu modelul, dar am întrebat) (10 ani garanție)
  • baterii LiFePo4 (10 ani garanție)
  • montaj, dosar prosumator inclus
cost total: 64000 ron aproximativ.
Este un cost ok? Mare, mic, etc?
Mulțumesc

#594
XTH

XTH

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 6,687
  • Înscris: 23.01.2010
Este mic daca ai bani, si foarte mare daca nu dispui de ei.
Tu stii cel mai bine cum te tine punga.
Daca vrei ceva independenta, intra in hora, marca banul.