Folosind serviciul second opinion ne puteți trimite RMN-uri, CT -uri, angiografii, fișiere .pdf, documente medicale. Astfel vă vom putea da o opinie neurochirurgicală, fără ca aceasta să poată înlocui un consult de specialitate. Răspunsurile vor fi date prin e-mail în cel mai scurt timp posibil (de obicei în mai putin de 24 de ore, dar nu mai mult de 48 de ore). Second opinion – Neurohope este un serviciu gratuit. www.neurohope.ro |
Centrale termice Motan
Last Updated: Mar 28 2024 05:28, Started by
PicuTex
, Jan 31 2004 19:49
·
27
#739
Posted 27 June 2018 - 18:40
Pentru a putea sti ce fel de piesa este nevoie la centrala ta cei de la KOBER cer seria si modelul de centrala. Dupa cum s-a mai spus si in urma, sunt multe modele de Motan inclusiv modelul tau care s-a fabricat sub denumirea de START BT sau K-START si este posibil sa difere fluxostatul de la un model la altul. Uite cateva modele:
Este posibil ca modelul din poza a 2-a sa fie si pe piesa din prima poza care este rasturnata. Attached FilesEdited by servoman, 27 June 2018 - 18:39. |
#740
Posted 19 July 2018 - 16:17
Salutare tuturor!
Am un motan în condensație, 36kW, din 2010, care atunci când are cerere de ACM pe robineți cu debit mare (chiuvetă bucătărie sau baie) funcționează perfect. Însă atunci când este utilizată pe duș, debit mic (4-5 litri), începe să vibreze, să trepideze! Îmi puteți spune despre ce ar putea fi vorba și cum s-ar putea rezolva problema? Eu știam ceva cum că nu ar fi bine reglate presiunile de minim și maxim la vana de gaz a centralei! Este adevărat sau nu? Vă mulțumesc anticipat și, dacă nu m-am exprimat corect în termeni tehnici, vă rog să nu mă ironizați! Mulțumesc pentru înțelegere! |
#741
Posted 19 July 2018 - 19:59
Da, ai bănuit bine, mai precis cea de minim este prea mică. Reglajul trebuie făcut de cineva care posedă analizor de gaz.
|
#742
Posted 19 July 2018 - 20:13
Sunt în București acum, la mama. Mă poate ajuta cineva? Locuiește în sectorul 5, zona Cora Alexandriei.
|
#743
Posted 20 July 2018 - 14:00
Si daca dai drumul la apa calda la debit mai mare (7-8L/min) merge bine? Daca merge bine, de ce nu pui o para de dus normala (fara economizor) ? Daca nu merge bine nici la debite mai mari, trebuie chemat cineva sa-ti regleze gazul si ventilatorul.
|
#744
Posted 20 July 2018 - 18:31
Am vorbit astăzi cu cineva, recomandat de cei de la Piatra Neamț,însă nu este în țară, revine săptămâna viitoare. Mi-a dat același sfat referitor la para de duș, până. vine să o vadă.
De reglajul gazului am mai auzit,dar ventilatorul? Puterea centralei este redusă de mine, și pe AT și pe ACM, prin reducerea turațiilor ventilatorului (după consultarea cu cei din service de la Neamț), deoarece nu are decât 8 calorifere (1m/0,6m). La vana de gaz nu am intervenit deoarece nu am aparatul necesar. E vorba de alt reglaj? |
#745
Posted 20 July 2018 - 19:04
Pai daca stii sa reglezi turatiile ventilatorului, incearca sa-i cresti turatia minima pe ACM cu 2-300 de rot/min. si s-ar putea sa scapi de rezonanta
|
#746
Posted 20 July 2018 - 20:12
Bănuiesc totuși că problema ar fi generată de presiunile de minim și maxim de la vana de gaz. N-am avut noroc de tehnicieni bine pregătiți. În 8 ani am avut 3 oameni și toți au cam mers pe ghicite.
La Cluj, la un Viessmann, am același om de 18 ani și centrala funcționează perfect! Sper ca omul recomandat personal de șeful de service de la Piatra Neamț să fie unul la fel de bine pregătit! |
#747
Posted 21 July 2018 - 13:42
cyborg, on 20 iulie 2018 - 18:31, said: De reglajul gazului am mai auzit,dar ventilatorul? |
#748
Posted 21 July 2018 - 20:31
Mulțumesc zolac, mulțumesc dcr! Cred că am rezolvat problema! Iarna trecută, am activat compensarea climatică, și, după cum vă amintiți,a fost o iarnă foarte caldă, cu temperaturi și de 20 de grade la un momentdat. Încercând diferite reglaje pentru curba de compensare și diferite regimuri de putere,am redus și turațiile pe puterea minimă (parametru comun ACM și AT). Redusesem exact cu 300 de rotații. Am refăcut reglajul la valoarea inițială și, pentru moment, se pare că problema a dispărut.
Vă mulțumesc încă odată tuturor! |
|
#749
Posted 30 July 2018 - 08:18
Buna
I-am schimbat mamei centrala termica si i-am luat un Motan Mkdens 24. Are 2 saptamani de functionare si de doua ori am chemat service-ul. Da eroarea E10. Cei de la service zic ca ba picura pe la condensatie, ba pe la instalatie.. la calorifere. Deja e frustrant! Pui o centrala de 2 saptamani si nu merge nicicum.. Ce sa fac in continuare? Multumesc. |
#750
Posted 30 July 2018 - 08:48
Trebuia sa precizezi si ce scrie in carte ca inseamna E10
MKdens 24 nu exista. Exista MKdens 25 (sau 35) insa la centrala asta, avaria Lipsa Apa este FO 01 Tu ai Motan Sigma KDens 24, care este o centrala clasica cu recuperator de caldura. Trebuie sa descoperi singura pe unde picura. Cum in perioada asta nu folosesti caldura, treci centrala pe vara, incarci instalatia la 2bar, dupa care inchizi robineti de tur si retur de sub centrala. Daca intr-o saptamina nu-ti mai scade presiunea in centrala, inseamna ca ai pierderi la instalatie. Ca sa verifici, este suficient ca dupa o saptamina sa deschizi unul din robineti de tur/retur si daca scade presiunea in centrala (ca pleaca apa in instalatia care sa golit), atunci este clar ca-i de la instalatie. Daca scade presiunea si cu robineti de tur/retur inchisi, atunci problema este centrala. Ca sa fi sigura, cind in centrala ai cam 1 bar, deschizi unul di robineti de tur/ retur si ar trebui sa creasca presiunea in centrala, deoarece tu in instalatie ar trebui sa ai 2bar (ca la atit ai incarcat instalatia inainte de a inchide robineti) Ar mai fi si varianta sa ai inca aer pe instalatie si sa nu fie nimic defect. Nu ar strica sa pornesti un pic centrala pe incalzire, dar cu gazul oprit, chiar daca intra in avarie lipsa gaz, in ideea sa plece pompa si sa-ti mai invrta apa si aerul prin radiatoare si sa te apuci sa le mai aerisesti. Edited by florin71_skoda, 30 July 2018 - 08:51. |
#751
Posted 30 July 2018 - 14:05
MA indoiesc , ca este o defectiune a unei centrale noi (indiferent de marca) pentru ca toate centralele noi sunt probate la presiune (la cald si la rece). Porneste-o pe incalzire, desfa aerisitorul de pe pompa, aeriseste caloriferele, etc. Cu centrala veche iti pierdea presiune?
|
#752
Posted 30 July 2018 - 23:01
Centrala este MKDens25, am scris din greseala 24.
Eroarea mi-a spus-o maica-mea, eu nu sunt in tara acum. Au venit baietii care au montat-o si au zis ca curgea ceva pe la furtunul de condensatie. Destul de zgarciti la vorba. Au deschis-o , s-au uitat la ea , au strans ceva si au plecat ca totul e in regula. Apoi maica-mea a vazut ca da aceeai eroare si i-am sunat din nou. E frustrant sa o cumperi de 2 saptamani si sa chemi de 2 service-ul. Astept sa vad daca mai pica si nici daca se va mai intampla, probabil voi merge la OPC. Edited by florin71_skoda, 30 July 2018 - 23:15. |
#753
Posted 30 July 2018 - 23:16
La MKdens 25 nu exista eroarea E 10. La modelul asta erorile sint afisate sub forma FO 01 ... FO 22. La modelul asta, nu exista nici eroarea FO 10 ca sa poti zice ca sa creat o confuzie si FO 10 sa transformat in E10.
La Sigma KDens 24, exista eroarea E10 si inseamna lipsa apa, adica exact ce sa spus ca ar avea centrala. La modelul asta erorile sint afisate sub forma E01 .. E52 MKDens_25_si_MKDens_36.pdf 1.28MB 35 downloads Vezi la pag 27 motan SigmaKDens C33_ERP_01082015.pdf 3.25MB 16 downloads Vezi la pag 13 Era buna o poza cu centrala, ca sa lamurim exact care este modelul. thalia, on 30 iulie 2018 - 23:01, said:
... probabil voi merge la OPC. |
|
#754
Posted 31 July 2018 - 07:48
Aceasta este centrala si pierde apa.
E doar mama acasa si nu stie pe unde poate curge. Vad ca e pusa in functiune cu o firma din Pitesti. E foarte deranjant sa iei un lucru si sa incepi sa te rogi in stanga dreapta sa ti-l repare. Nu mi se pare normal sa ai ghinionul sa ieiun produs care sa nu mearga di sa nu te ajute nimeni.. Habar nu am ce voi face, dar nu pot sa stau asa. Acum de dimineata a gasit apa multa pe gresie, in dreptul centralei😞😞 Attached FilesEdited by thalia, 31 July 2018 - 07:54. |
#755
Posted 31 July 2018 - 11:04
Acum este clar ca este MKDens si ca sa transmis gresit eroarea.
Presiunea in centrala scade si trebuie reincarcata cu apa ? Sau gaseste apa pe jos, insa presiunea in centrala ramine constanta ? Pote ca problema este de la canalizare si ce gaseste pe jos este condens care nu se duce la canal. |
#756
Posted 31 July 2018 - 17:56
Azi nu a mai dat acea eroare, a gasit apa pe jos. La o cercetare mai amanuntita pare-se ca era de la chiuveta.
Sper sa fie asa si sa nu fie de la centrala pentru a nu avea batai de cap. Sper sa nu fiu nevoita sa revin:) |