Tehnicile minim invazive impun utilizarea unei tehnologii ultramoderne. Endoscoapele operatorii de diverse tipuri, microscopul operator dedicat, neuronavigația, neuroelectrofiziologia, tehnicile avansate de anestezie, chirurgia cu pacientul treaz reprezintă armamentarium fără de care neurochirurgia prin "gaura cheii" nu ar fi posibilă. Folosind tehnicile de mai sus, tratăm un spectru larg de patologii cranio-cerebrale. www.neurohope.ro |
Centrale termice Motan
Last Updated: Mar 28 2024 05:28, Started by
PicuTex
, Jan 31 2004 19:49
·
27
#703
Posted 15 February 2018 - 21:23
georgel1123, poti sa imi faci o poza la fluxostat? Sunt nedumerit!
Este cu senzor halll sau reed? |
#704
Posted 15 February 2018 - 22:01
georgel1123, on 15 februarie 2018 - 19:28, said:
Stimati forumisti, am o MARE problema Azi am inlocuit si fluxostatul si senzorul hall.Din pacate aceeasi problema, nu porneste apa calda mici moarta ! Pana acum, am inlocuit senzorii,fluxostatul,senzorul hall, instalatia este curata, presiune in instalatie, totul este ok ! unde am gresit ? |
#705
Posted 17 February 2018 - 11:00
Salut.folosesc o centrala conventionala Motan Plus.nu e a mea,e in chiria unui spatiu.centrala e noua de 3 luni.in cele 3 luni a dat eroare de presiune de 2 ori.presiunea nu era practic scazuta insa a aparut eroarea.prima data am crezut ca scapa agent pe undeva si s-a golit.asa ca am vrut sa o reumplu,dar cand am deschis robinetul de umplere,si-a revenit instant.avea 1.4 presiune.la vreo luna s-a repetat.intrebarea mea este daca au aceste centrale aceasta "defectiune" din fabricatie,adica folosesc ceva piese sau senzori mai de slaba calitate ,sau am avut eu ghinion.multumesc
|
#706
Posted 20 March 2018 - 11:57
Stie cinvea de la ce provine eroarea E1?
Am sunat un instalator si mi-a spus sa intorc la 180 de grade stecherul in priza, sa pornesc apa calda si sa apas reset cateva secunde si tot asa, m-a intrebat daca gazul de la aragaz merge si merge si mi-a spus ca daca tot afiseaza eroarea E1 s-ar putea sa fie o problema de la bubina. Faza e ca am mai avut eroarea asta acum o luna si a venit cinvea si mi-a golit caloriferele (de data asta am facut eu deja asta), si ce a mai facut el, ca nu am fost acasa si centrala si-a revenit, deci nu sunt sigur ca e asa.. cu bubina. Voi ce ziceti sa fac? Edited by crazybb, 20 March 2018 - 12:10. |
#707
Posted 20 March 2018 - 13:33
am rezolvat, nu a fost problema de la centrala (gen ceva din interior), cum am zis mai sus.
|
#708
Posted 27 April 2018 - 13:27
Salut! Am si eu o centrala Motan Sigma 24, montata in decembrie 2107,centrala care de doua saptamani are urmatoarea problema. In fiecare dimineata o gasesc oprita, afisajul este stins si nu mai ia nici o comanda, nici Power, nici Reset, nimic...o scot din priza 30 de secunde, o alimentez din nou si merge fata probleme pana a doua zi cand iar o gasesc oprita. Aveti idee ce ar trebui sa verific, tensiuni chestii, de desfacut nu o pot desface centrala fiind in garantie. Sau sa nu ma bag si sa apelez la cei de la Kober?
https://drive.google...0JKS3t-sbrWqIUH Un filmulet cu defectiunea.. Multumesc pentru eventualele raspunsuri! |
#709
Posted 27 April 2018 - 14:21
Cheama-i pe cei de la service. Or sa-ti schimbe configuratia cablurilor din centrala. Daca nu se rezolva ... se cauta defectul. Oricum nu face obiectul garantiei, fiind montata in 2107.
Edited by maricmanu, 27 April 2018 - 14:22. |
#710
Posted 27 April 2018 - 20:57
Multumesc pentru raspuns, da ,teoretic nu mai este in garantie (2107). Despre ce cabluri din centrala este vorba? Totusi a functionat 4 luni fara probleme...
|
#711
Posted 28 April 2018 - 13:09
Procesorul centralei se poate reseta din cauza pozitionarii gresite a cablurilor (mai ales cel de la electrodul de aprindere). E una din posibilitati. Alta e de la cablul care merge la fluxostat. A fost imbunatatit dar daca nu face contact corect poate duce la probleme in genul celei pe care o ai. Evident alta problema ar putea veni de la conexiunea afisajului sau de la alimentarea centralei.
Cheama service-ul. Ar trebui sa stie mai bine. |
#712
Posted 03 May 2018 - 12:40
Buna .Am o centrala motan bitermica care pe regim de vara ,cand functioneaza pe apa calda merge si pompa de recirculare(anormal) si astfel se incalzesc si caloriferele.Este posibil sa fie blocat releul(de pe placa electronica) care comanda pompa ?Multumesc!
|
|
#714
Posted 07 May 2018 - 11:19
Multumesc de promptitudine .Pompa merge in momentul cand soliciti apa calda si pe tot timpul solicitarii.Cand ai oprit apa calda se opreste si pompa.
|
#715
Posted 07 May 2018 - 12:04
Daca aveai nreleul blocat iti mergea tot timpul. Ce centrala ai (modelul)? I-ai schimbat placa cumva?
Edited by maricmanu, 07 May 2018 - 12:05. |
#716
Posted 07 May 2018 - 13:04
Este un Motan din 2004 bitermica cu placa brahma.Proprietarul spune ca s-a mai umblat la placa dar nu stie daca este aceiasi sau e schimbata .Astazi am schimbat toti condesatorii electrolitici devalorizati si optocupltorul moc 3061 si rezultatul este acelasi. Urmeaza sa schimb si triacul dar nu il am deocamdata.Daca s-a schimbat placa ce s-a intamplat?Multumesc !
|
#717
Posted 07 May 2018 - 13:59
M-am descaltat.Este posibil sa fie o placa de la un motan plus(cu schimbator secundar) .
|
|
#718
Posted 08 May 2018 - 23:43
Salut,am un motan sigma 25w cu tiraj forțat în garanție.am chemat un nene de la garanție avea o problema și mi a reglato din nou.setez apa calda la 40 in centrala urca la peste 50,și la robinet sau dus curge când foarte fierbinte când aproape rece.tin robinetului deschis la maxim la cald,așa mi s a recomandat ca sa nu am fluctuații de temperatura,însă când fac dus îl fac in ritm de dans.
|
#719
Posted 09 May 2018 - 13:52
Cheama inapoi pe nenea care ti-a reglat-o si spune-i sai mai faca o data reglajul de maxim pentru gaz si sa masoare senzorul pentru apa calda. La 40 de grade apa nu este calda. E doar calaie.
|
#720
Posted 06 June 2018 - 15:55
Bună ziua,
Am o centrală Motan Kplus. Astăzi a apărut o eroare "Eu" care nu a vrut să dispară cu tasta reset. Am scos-o din priză și atunci a dispărut. În manual nu am găsit această eroare. Știți ce anume a cauzat apariția ei? Mulțumesc pentru eventualele răspunsuri. |