"Primum non nocere" este ideea ce a deschis drumul medicinei spre minim invaziv. Avansul tehnologic extraordinar din ultimele decenii a permis dezvoltarea tuturor domeniilor medicinei. Microscopul operator, neuronavigația, tehnicile anestezice avansate permit intervenții chirurgicale tot mai precise, tot mai sigure. Neurochirurgia minim invazivă, sau prin "gaura cheii", oferă pacienților posibilitatea de a se opera cu riscuri minime, fie ele neurologice, infecțioase, medicale sau estetice. www.neurohope.ro |
Instalatie electrica apartament 4 camere
Last Updated: Aug 03 2014 22:56, Started by
cristy_m_a
, Nov 27 2012 16:21
·
0
#19
Posted 29 November 2012 - 11:56
bennybenny_mc, on 28 noiembrie 2012 - 22:59, said:
Chiar va rog sa ma corectati daca gresesc sa mai invat si eu ceva in practica cred ca trebuie tinut cont si de temperatura circuit in tub ingropat, lungime circuit, timp de functionare la capacitatea maxima, marja de siguranta, probabil mai sunt si altele |
#20
Posted 29 November 2012 - 12:06
Problema e ca nici teoria n-o stie bine
A inceput explicatiile bine, dar a gresit formula rezistentei R=ro * L/S. Il uitase pe "ro" |
#21
Posted 29 November 2012 - 13:20
GeorgeTrisina, on 29 noiembrie 2012 - 07:34, said:
S=l / R ??? Ce-i asta? unde e rezistivitatea conductorului "ro"? S=(200*P*l) / (gama * U^2 * delta U) Asa se calculeaza sectiunea. Dupa care nu uita sa consulti tabelul de curenti admisibili din normativ. l=lungime conductor R= rezistenta conductor ro cupru = 0.017... Bafta la calcule Eu ti-am simplificat formula pentru ca sa intelegi la ce ma refer calculeaza dupa ce formula vrei u dar in nici un caz nu iti va da sectiune de 4 mm |
#22
Posted 29 November 2012 - 14:53
De unde ti-a iesit tie 1,42 mmp?
Aha, ... cu aproximari sau cam asa ceva. Ai confruntat tabelul de curenti maxim admisibili? Iti spun eu ca este de 19A, din cauza asta trebuie siguranta de 16A. Ai spus ca sa puna de 2,5mmp cu siguranta de 20A. Exact cand siguranta va da afara, circuitul nu va mai fi bun de nimic. In cazul in care folosesti cablu (cu manta) nu conductor, doar atunci poti monta siguranta de 20A, deoarece cablul cu manta are curentul admisibil de 25A. Deci dan210 are dreptate ca practica omoara. |
#23
Posted 30 November 2012 - 19:56
Gata nu ma mai contrazic cu nimeni e ultimul post legat de acest subiect
George vezi ca 19 Amp este la traseu ingropat in pereti cu izolatie termica daca te uiti cu 2 randuri mai jos arata si pereti fara izolatie termica si este 21 de amperi. Conform anexa 5.5 din I7 modul de pozare este B1 iar curentul maxim admisibil pentru aceasta situatie il gasim in anexa 5.10 randul 7 in dreptul conductorului de 2,5 scrie 21 |
#24
Posted 03 December 2012 - 07:24
Bine faci cum vrei.
In felul asta ai toate sansele sa distrugi circuitul. Eu iti spun pt ultima data ca nu folosesti niciodata un circuit in curent admisibil la maxim. Ti-a spus si anaki treaba asta. Daca nu vrei sa asculti asta nu mai e problema mea. O zi buna ! |
#25
Posted 03 August 2014 - 22:56
Diferenta de pret intre un conductor cu sectiunea de 4mmp si unul de 2,5mmp este insemnificativa (la un circuit de aprox 20m) comparativ cu valoarea manoperei si a lucrarilor de reparatii.
|