Centrale termice Saunier Duval: Thema, Isofast, ..
Last Updated: Apr 25 2024 16:46, Started by
Figo_jr2006
, Sep 30 2007 18:08
·
19
#1189
Posted 27 December 2018 - 10:26
Buna ziua! Am un Saunier Duval F 24 E din 2007, si de cateva zile am sesizat urmatoarea problema: dupa ce in camera s-a atins tempertura setata pe termostatul de ambient, dupa ce pompa de recirculare se opreste si centrala este in stand by,la maxim 10 minute dupa toate acestea, in interiorul centralei se aude o singura lovitura puternica scurta, ca si cum ar fi lovita cu pumnul. Care ar putea fi cauza, si daca e ceva periculos? Multumesc!
|
#1190
Posted 10 February 2019 - 10:59
Buna ziua
Am o problema cu o centrala saunier duval themaclassic. Acum o saptamana am schimbat bateria la bucatarie, nestiind sigur care robinet din centrala sa-l inchid, le-am inchis pe toate. Dupa ce am schimbat bateria am dat toti robinetii iar pe pozitia deschis si surpriza......nu mai curge apa calda (la modul ca nu curge deloc). Am verificat cei 4 robineti din centrala sa nu fie blocati si sunt OK Am scos din spatele centralei un "radiator" si lam curatat cu detartrant, l-am pus la loc ...si tot nimic Alte idei.......ce sa-i mai fac ? Multumesc |
#1191
Posted 10 February 2019 - 12:00
Mai exista cumva un robinet pe teava de apa rece care alimenteaza centrala?
|
#1192
Posted 10 February 2019 - 12:42
#1193
Posted 10 February 2019 - 12:48
Deci in centrala intra apa rece. Acum nu curge apa nici la baie nici la bucatarie daca deschizi un robinet de apa calda?
|
#1194
Posted 10 February 2019 - 12:56
#1195
Posted 23 April 2019 - 21:55
Am achizitionat un Saunier Duval Semia Condens 25 A.Dupa ce am facut punerea in functiune la vreo 2 ore a inceput sa dea eroarea F 64(Scurtcircuit pe turul şi returul NTC, sistemul electronic este defect)A mai avut cineva problema asta?cel care a facut PIFul a zis ca trebuie schimbat nu stiu ce senzor NTC.Nu mi se pare normal centrala noua sa schimb piese.A mai avut cineva problema aceasta?
|
#1196
Posted 11 July 2019 - 10:55
Buna ziua,
Utilizez o centrala Saunier Duval Thema Condens AS 30-A. Este montata pe un echipament de pasteurizare suc. Echipamentul este adus din Ungaria. Centrala este din fabrica modificata sa lucreze la temperatura mai mare decat cea normala. Schimbatorul de caldura de pasteurizare este de tip Teava-in-teava. Cele doua fluide circula in sens contrar. Sucul este la interior, iar apa la exterior. In partea de sus a serpentinei intra apa fierbinte si iese suc, iar in partea de jos iese apa rece si intra suc rece. Sucul trebuie incazit la 83 gr C. Pana la aceasta temperatura , sucul este circulat pe un circuit intern, apoi la 83 gr, se deschide o vana, care elibereaza sucul, in partea de sus a serpentinei. In partea de jos a serpentine va intra sucul rece, care va raci apa din instalatie. Daca temperatura sucului , scade sub 82 gr, vana se inchide si se reia recircularea sucului prin instalatie. Transferul de caldura nu se face uniform, in sensul sa se mentina o diferenta de temperatura aprox constanta , intre cele doua fluide , la deschiderea vanei. Sucul va creste initial de la 83 la 86 gr, apoi va scade spre 82 gr. Daca la deschiderea vanei , aprinzatorul este inchis , apa va scadea foarte repede, apoi la pornirea arzatorului, creste pana la val max fixata 98 GR, apoi se va opri pentru 2 min ( timp de blocaj arzator). Problema intampinata este acest timp de blocaj arzator, de 2 min ( care este setat la min), care nu poate fi micsorat. Echipamentul nu poate sa produca cat ar trebui, datorita timpilor de asteptare. O alta solutie ar fi ca in prima perioada de crestere a temperatura apei, centrala sa porneasca cu flacara max, apoi pe ultima perioada de incalzire ( cand se ajunge aproape de max), sa mearga cu flacara min. Caut aceste solutii la aceata centrala, Va multumesc Edited by lolisor, 11 July 2019 - 10:59. |
#1197
Posted 11 July 2019 - 19:35
Ca sa scapi de cele 2 minute de blocare arzator, ar trebui sa te legi la centrala pe partea de preparare apa calda. Nu stiu exact cum arata modelul tau de centrala, dar daca ar fi unul ce se poate cupla la un boiler extern, ai fi putut rezolva problema (pe ACM nu exista timp blocare arzatror)
Sucul curge cu un debit prea mare si deaia ai probleme. Trebuie sa-i reduci cumva debitul, daca vrei temperatura constanta. Schimbatorul tau are un anumit randamet si cel optim este la un anumit debit. Daca debitul este mai mic, se supraincalzeste centrala, iar daca este prea mare, nu face fata centrala si intra vana de protectie. Cel mai bine ar fi sa renunti la acel schimbator si sa-ti confectionezi tu unul. Sa faci un boiler cu serpentina de inox, si sa cuplezi centrala la boiler, iar sucul sa circule prin serpentina de inox. Serpentina trebuie sa fie una foarte lunga. Sa fie din teava foarte subtire, atit in diametru cit si grosime in carne, dar totusi suficient de groasa ca sa nu se infunde cu suc, |
#1198
Posted 11 July 2019 - 22:56
florin71_skoda, on 11 iulie 2019 - 19:35, said:
Ca sa scapi de cele 2 minute de blocare arzator, ar trebui sa te legi la centrala pe partea de preparare apa calda. Nu stiu exact cum arata modelul tau de centrala, dar daca ar fi unul ce se poate cupla la un boiler extern, ai fi putut rezolva problema (pe ACM nu exista timp blocare arzatror) Sucul curge cu un debit prea mare si deaia ai probleme. Trebuie sa-i reduci cumva debitul, daca vrei temperatura constanta. Schimbatorul tau are un anumit randamet si cel optim este la un anumit debit. Daca debitul este mai mic, se supraincalzeste centrala, iar daca este prea mare, nu face fata centrala si intra vana de protectie. Cel mai bine ar fi sa renunti la acel schimbator si sa-ti confectionezi tu unul. Sa faci un boiler cu serpentina de inox, si sa cuplezi centrala la boiler, iar sucul sa circule prin serpentina de inox. Serpentina trebuie sa fie una foarte lunga. Sa fie din teava foarte subtire, atit in diametru cit si grosime in carne, dar totusi suficient de groasa ca sa nu se infunde cu suc, Ai foarte mare dreptate in legatura cu debitul. Solutia de boiler cu cu serpentina, tocmai am schimbat-o. Nu avea randamentul foarte bun si nu permitea sa cresc temperatura sucului mai mare de 80 gr. Era si diferenta mare de 20 gr intre cele 2 temperaturi. Acum am scos boilerul la vanzare. Varianta cu serpentina teava in teava, permite diferenta mai mica intre cele doua fluide. O sa mai studiez din reglajul centralei, eventual sa pot controla si debitul sucului in functie de temperatura. |
|
#1199
Posted 15 July 2019 - 17:06
Cine ma poate ajuta ?
Centrala Thema Condens AS 30-A similara cu ThemaFast condens F35. Am scazut temperatura din d71 ( Temperatura max a turului de incalzire), iar acum centrala nu mai urca mai mult de 60 Gr. Este temperatura aratata de d05 ( temperatura nominala pe turul de incalzire) . Cum se pot corela cele 2 ? Trebuie un timp de adaptare ? Multumesc |
#1200
Posted 15 July 2019 - 18:34
lolisor, on 15 iulie 2019 - 17:06, said:
Cine ma poate ajuta ? Centrala Thema Condens AS 30-A similara cu ThemaFast condens F35. Am scazut temperatura din d71 ( Temperatura max a turului de incalzire), iar acum centrala nu mai urca mai mult de 60 Gr. Este temperatura aratata de d05 ( temperatura nominala pe turul de incalzire) . Cum se pot corela cele 2 ? Trebuie un timp de adaptare ? Multumesc Am rezolvat. Se putea mari temperatura din panou |
#1201
Posted 08 September 2019 - 21:24
Buna seara.Am o centrală tema Classic de 24 kw.Azi am vrut sa maresc presiunea apei in instalației pt.ca manometrul arată 0,9 bar dar nu s-a modificat valoarea pe display.Am bagat apa si tot asa arata 0,9.Am pornit caldura si nu porneste.Care ar putea fi cauza?Mentionez ca apa calda menajere funcționează.Cand pornesc caldura nu face nimic si nici eroare pe display nu apare.Sa fie senzorul de presiune defect sau înfundat??Multumesc pentru orice sfat primit.
Edited by rosalageorgica, 08 September 2019 - 21:25. |
#1202
Posted 09 September 2019 - 07:38
Esti sigur ca ai bagat apa ? Poate ca nu ai deschis suficient de mult robinetul de incarcare, sau poate ca este lipita garnitura robinetului, sau poate ca nu aveai suficienta presiune de apa in reteaua de apa rece.
Termostat de camera ai ? De care ? Ai incercat sa-i schimbi bateriile ? |
#1203
Posted 10 September 2019 - 14:22
Am curățat azi senzorul de presiune era înfundat,am făcut presiunea in vasul de expansiune ,presiunea pe manometru indica 1,2bar, și degeaba căldură da să pornească și se oprește fara nici un fel de eroare pe display.Apa calda menajera merge.Ce ar mai putea fi?Apa intra sigur in centrala,daca nu intră nu creștea valoarea pe display.Termostat am cu unde radio bateriile sunt bune face conectare cu releul de pe perete.
Edited by rosalageorgica, 10 September 2019 - 14:27. |
|
#1204
Posted 10 September 2019 - 16:14
Am rezolvat-o era din receptorul de la termostat.El îmi arată că cuplează dar de fapt el nu cupla.L-am dat afară și i-am șuntat firele și a pornit centrala.Deci termostatul și-a dat duhul.
Mulțumesc Florin71_skoda pentru sfaturi. |
#1205
Posted 17 September 2019 - 17:59
Salut, o firma de service pentru saunier duval themaclassic f24e imi puteti recomanda?
Vreau sa ii fac o curatare, sa ii fac autorizarea de 2 ani si trebuie schimbata supapa de suprapresiune de 3 bar, se deschide acum la 1.8-2 bar. As prefera sa fie specializati pe SD si sa nu ia pielea de pe mine... Multumesc. Edited by tiz, 17 September 2019 - 17:59. |
#1206
Posted 24 September 2019 - 17:23
Va salut. Am o centrala din 2008 Themafast F30. Am tot avut probleme cu vana cu 3 cai, baga apa calda pe calorifere. Cand veneau de la service, o demontau, curatau, puneau la loc, dar dupa scurt timp se intampla acelasi lucru. De vreo 3 ani nu i-am mai chemat si doar am inchis robinetii generali de la calorifere (tur si retur). Insa, acum in prag de iarna a facut un zgomot anormal, eu nu eram acasa, mi-a zis fiul meu si a ramas cu eroarea f05. Stiam ca trebuie sa schimb un robinet la calorifer si vasul de expansiune care este atasat de mine, cel original nemaifunctionand. Am scos-o din priza, am golit instalatia, am pus robinetul, am schimbat vasul de expansiune, am rearmat senzorul de supratemperatura si.... surpriza, cand am pornit-o a ramas tot oprita. Nu s-a mai aprins ecranul, nu a mai facut absolut nimic, parca nu aveam curent. Am demontat stecherul, am masurat cu aparatul de masura, nimic in neregula. Nu pornea si pace. A mai trecut o zi, am dat placa afara, m-am mai interesat, am aflat ca ar putea fi sursa arsa. Este acel integrat de pe placa tip MOSFET TOP243YN, IN SFARSIT... Din intamplare am zis sa o umplu cu apa si sa incerc din nou, dar am umplut-o dupa ureche ca daca nu afiseaza nimic nu aveam cum sa-mi dau seama. Nimic, tot nu a pornit. Am uitat-o in priza si cand m-am intors, dupa vreo 2 ore , surpriza, era aprinsa cu presiune 2,2. Am golit surplusul si am facut o groaza de teste, ea functionand foarte bine. Acum , ma poate edifica cineva ce s-a intamplat??? Si daca exista un tutorial pe youtube cu demontarea vanei cu 3 cai poate sa-mi dea si mie un link.
Va multumesc anticipat!! Cu stima!! Mentionez ca NU a intrat apa la placa electronica 100%, si-a revenit pur si simplu, fara sa ii fac nimic! Edited by lucian1967, 24 September 2019 - 17:25. |