Chirurgia endoscopică a hipofizei
"Standardul de aur" în chirurgia hipofizară îl reprezintă endoscopia transnazală transsfenoidală. Echipa NeuroHope este antrenată în unul din cele mai mari centre de chirurgie a hipofizei din Europa, Spitalul Foch din Paris, centrul în care a fost introdus pentru prima dată endoscopul în chirurgia transnazală a hipofizei, de către neurochirurgul francez Guiot. Pe lângă tumorile cu origine hipofizară, prin tehnicile endoscopice transnazale pot fi abordate numeroase alte patologii neurochirurgicale. www.neurohope.ro |
Incalzitor instant gaze/apa: gaz metan,electric, GPL
Last Updated: Nov 22 2023 13:41, Started by
cristivld
, May 12 2007 22:35
·
1
#1567
Posted 17 September 2016 - 06:53
tc2007, on 15 septembrie 2016 - 20:33, said:
Am gaz contorizat separat |
#1568
Posted 26 September 2016 - 19:47
Buna seara, am si eu o problema cu un instant ce incazeste apa, marca Beretta. Porneste ok, dar uneori dupa ce dau drumu la apa calda se opreste( si flacara de veghe si tot). O pornesc merge cate minute/secunde/ ore si se opreste iara.
Multumesc anticipat pentru ajutor |
#1569
Posted 26 September 2016 - 20:47
Faine detalii ai dat.
E nou, e antic? Trebuie sa ghicim. Probabil ca si-a dat duhul. |
#1570
Posted 26 September 2016 - 20:48
poate nu are aer suficient. Folosesc unul la baie la tara (nus ce marca..) si fara o fereastra putin deschisa se opreste singur in scurt timp
cu fereastra deschisa (rabatata in sus) merge fara probleme cat timp vrei, chiar daca in baie se aduna aburi de nu mai vezi nimic |
#1571
Posted 26 September 2016 - 20:53
E cumparat de o luna. Are aer suficient deoarece e pus in camara care e aerisita
|
#1573
Posted 26 September 2016 - 22:22
A fost un 'specialist' de la ei si a zis ca nu are ce sa faca. Am scris aici in ideea ca cineva a mai patit asa ceva si ma poate ajuta...
A fost un 'specialist' de la ei si a zis ca nu are ce sa faca. Am scris aici in ideea ca cineva a mai patit asa ceva si ma poate ajuta... |
#1574
Posted 27 September 2016 - 08:31
mai verifica ceva
la mine se mai oprea singur cand era setat cu flacara mare si temperatura mare am remarcat ca setarea de temperatura mare de fapt diminueaza debitul de apa, probabil se supraincalzea si se oprea in prezent il folosesc cu flacara la jumatate si temperatura tot la jumatate; cu fereastra deschisa merge practic fara intrerupere (adevarat, mai mult de 30 de minute nu a a fost nevoie sa-l folosesc vreodata continuu, nici nu cred ca e destinat sa mearga cu orele) |
#1575
Posted 27 September 2016 - 08:44
#1576
Posted 27 September 2016 - 09:01
e instalat in baie, initial avea priza de aer ok pe sub usa, cam 1 cm, dar dupa ce am pus termopan la toata casa s-a cam dus tirajul..
asa am ajuns sa-l folosesc cu geamul de la baie usor deschis si merge foarte bine |
|
#1578
Posted 27 September 2016 - 10:22
aeon, on 27 septembrie 2016 - 08:31, said:
mai verifica ceva la mine se mai oprea singur cand era setat cu flacara mare si temperatura mare am remarcat ca setarea de temperatura mare de fapt diminueaza debitul de apa, probabil se supraincalzea si se oprea in prezent il folosesc cu flacara la jumatate si temperatura tot la jumatate; cu fereastra deschisa merge practic fara intrerupere (adevarat, mai mult de 30 de minute nu a a fost nevoie sa-l folosesc vreodata continuu, nici nu cred ca e destinat sa mearga cu orele) |
#1579
Posted 27 September 2016 - 22:39
Nu a funcționat nici solutia aceasta. As fi recunoscator daca imi puteti recomanda/ lasa un numar a unei persoane din Timisoara care se pricepe sa repare/ verifice. Multumesc
|
#1580
Posted 28 September 2016 - 09:31
dicdobre, on 27 septembrie 2016 - 10:14, said:
In baie? Vezi sa nu "uiti" sa iesi din cada. e probat de multi ani si situatia e simpla: nu are tiraj suficient, se opreste pur si simplu, ramane doar cu flacara de veghe pur simplu esti obligat sa stai cu fereastra deschisa cand faci baie. ceva mai greu e iarna, dar nu e un capat de tara apoi, in baie nu stai cu orele, nu dormi, doar faci dus si iesi afara cata vreme aer e suficient si cosul de evacuare e ok, care ar fi de fapt riscul? detaliaza putin sobele cu lemne/carbuni/gaz nu au acelasi comportament? cu diferenta ca in acele incaperi chiar dormi si sanse sa nu te mai trezesti ma rog, cine doarme cu focul aprins o face fix pe barba lui..eu stiu clar, incalzesti soba inainte de culcare, cand ajungi in pat focul sa fie stins si usile la soba bine inchise |
#1581
Posted 09 October 2016 - 05:38
aeon, on 27 septembrie 2016 - 09:01, said:
e instalat in baie, initial avea priza de aer ok pe sub usa, cam 1 cm, dar dupa ce am pus termopan la toata casa s-a cam dus tirajul.. asa am ajuns sa-l folosesc cu geamul de la baie usor deschis si merge foarte bine Acum , fara gluma , daca eu gasesc asa ceva , un instant in baie , si lipsa priza de aer sau aductiune de aer proaspat la el ...opresc gazul fara discutie . Nu trebuie decit o greseala , o graba , si ramii amintire pe forum ... Cautati o solutie de remediere caci faza cu geamul deschis , nu se admite , sau il scoateti din baie . |
|
#1582
Posted 12 October 2016 - 23:06
Adriana7520, on 21 martie 2015 - 23:38, said:
am cumparat un Ferroli Zefiro C11 D GPL cu afisaj LCD. Cand apa ajunge la temperatura setata pe display apare EE si flacara se stinge. Apa se raceste dar flacara numai porneste. Daca opresc robinetul si il pornesc dupa 30 secunde, flacara porneste, dar cind apa ajunge la temperatura iar se opreste. Cosul este un cot de tabla (cumparat din magazin si are aprox 20 cm) si iese direct afara. Care a fost rezolvarea? Am achizitionat si eu acelasi model si aceeasi prb. |
#1583
Posted 13 October 2016 - 22:15
Care e inaltimea la care cosul iese din camera (fata de instant)?
|
#1584
Posted 15 October 2016 - 20:52
Salutare! Am instalat astazi un instant pe gpl, legat tevile de apa, montat corespunzator dupa carte,asa cum trebuie, verificat de 3 ori fiecare imbinare. Si cand sa-i dau drumul, il bag in priza , dau drumul la gaz, setez butoanele, si nimic nu se intampla. Nu incalzeste. Care ar fi cauza ?
|