Second Opinion
Folosind serviciul second opinion ne puteți trimite RMN-uri, CT -uri, angiografii, fișiere .pdf, documente medicale. Astfel vă vom putea da o opinie neurochirurgicală, fără ca aceasta să poată înlocui un consult de specialitate. Răspunsurile vor fi date prin e-mail în cel mai scurt timp posibil (de obicei în mai putin de 24 de ore, dar nu mai mult de 48 de ore). Second opinion – Neurohope este un serviciu gratuit. www.neurohope.ro |
Centrale termice IMMERGAS
#109
Posted 02 November 2009 - 08:51
servoman, on 30th October 2009, 13:13, said: Daca mai ramane flacara aproinsa din momentul inchiderii robinetului si nu este pornita caldura atunci este o problema cu centrala. Daca se aude doar un zgomot dar flacara este stinsa acest lucru se intampla la majoritatea modelelor de centrala Immergas si este vorba de o intarziere la oprire a ventilatorului pt. a elimina eventualele gaze arse care ar ramane in centrala dupa stingerea flacarii. Flacara nu mai arde, deci centrala e ok. Inseamna ca e doar ventilatorul care elimina gazele. Merci mult!! |
#110
Posted 02 November 2009 - 09:24
servoman, on 1st November 2009, 21:25, said: Ar fi bine daca este de vina doar robinetul de umplere. Aceeasi manifestare mai poate fi si din cauza schimbatorului de caldura bitermic defect din cauza presiunii prea mari din reteaua de distributie de apa rece si in acest caz ma tem ca vei opta pentru inlocuirea centralei pt. ca unul nou este destul de scump in comparatie cu pretul unei centrale cu 2 schimbatoare de caldura. |
#111
Posted 02 November 2009 - 16:58
Cei de la Immergas mi-au spus ca etanseitatea robinetului se poate face cu schimbarea o-ringului tu ce parere ai ?
Edited by scheleton, 04 November 2009 - 11:02. |
#112
Posted 03 November 2009 - 20:43
#113
Posted 04 November 2009 - 11:01
#114
Posted 14 November 2009 - 22:20
Sper ca am deschis unde trebuie acest subiect, iar daca nu este asa i-mi cer scuze
Problema cu centrala mea IMMERGAS EOLO STAR 23kw in utilizare de 2 ani este urmatoarea. De cateva saptamani la baie cat si la chiuveta din baie apa calda dupa ce ajunge sa fie fierbinte ,se raceste instantaneu dupa care vre-o 2 minute curge rece apoi evine calduta, calda si iarasi fierbinte pentru aprox. 3 min. si iar se face rece.. Asemenea problema nu am mai avut pana acum dar totusi a aparut asa deodata. Are centrala vre-o problema? Am intrebat la Dedeman pe baiatul de la centrale ( specialistul lor cum mi-a fost recomandat !!) soi mi-a zis ca e de la schimbatorul de caldura si mi-a sugerat sa apelez la o firma sa i-mi curete nu stiu ce in centrala. Are cineva vre-o idee care ar fi problema? Multumesc anticipat pt. ajutor |
#115
Posted 15 November 2009 - 10:49
Ce ti-a spus specialistul este o varianta si ar mai putea fi si sonda de temperatura pe apa calda decalibrata si ar fi primul lucru care trebuie facut(inlocuirea ei). Daca nu se rezolva problema atunci probabil va trebui curatata chimic. Locuiesti intr-o zona cu apa calcaroasa? Pt. ca doar asa se explica faptul ca in 2 ani ai depuneri de calcar pe schimbatorul de caldura. Daca folosesti apa calda in combinatie cu apa rece incearca sa renunti si sa reglezi din panoul centralei temperatura pe apa calda exact cat ai nevoie fara sa mai fie nevoie sa o ciombini cu rece. in acest fel centrala poate controla mai bine ce furnizeaza la iesire.
Edited by scheleton, 16 November 2009 - 23:15. |
#116
Posted 16 November 2009 - 22:04
ulisica, on 14th November 2009, 22:20, said: Sper ca am deschis unde trebuie acest subiect, iar daca nu este asa i-mi cer scuze Problema cu centrala mea IMMERGAS EOLO STAR 23kw in utilizare de 2 ani este urmatoarea. De cateva saptamani la baie cat si la chiuveta din baie apa calda dupa ce ajunge sa fie fierbinte ,se raceste instantaneu dupa care vre-o 2 minute curge rece apoi evine calduta, calda si iarasi fierbinte pentru aprox. 3 min. si iar se face rece.. Asemenea problema nu am mai avut pana acum dar totusi a aparut asa deodata. Are centrala vre-o problema? Am intrebat la Dedeman pe baiatul de la centrale ( specialistul lor cum mi-a fost recomandat !!) soi mi-a zis ca e de la schimbatorul de caldura si mi-a sugerat sa apelez la o firma sa i-mi curete nu stiu ce in centrala. Are cineva vre-o idee care ar fi problema? Multumesc anticipat pt. ajutor |
#117
Posted 17 November 2009 - 09:55
Am rezolvat-o!Am desfacut robinetul si am constatat ca oringul era lipit de scaun ,sarise de pe cap ,l-am pus la loc si gata ,merge , am gasit greu oringuri care erau mai subtiri ,asta e , am salvat 70 lei de la buget ,ca si asa imi sar din buzunar o gramada luna asta ca ne da in fara plata ! Sa traiti bine ,dar in alta tara !
|
#118
Posted 19 November 2009 - 22:50
servoman, on 15th November 2009, 10:49, said: Ce ti-a spus specialistul este o varianta si ar mai putea fi si sonda de temperatura pe apa calda decalibrata si ar fi primul lucru care trebuie facut(inlocuirea ei). Daca nu se rezolva problema atunci probabil va trebui curatata chimic. Locuiesti intr-o zona cu apa calcaroasa? ... Edited by scheleton, 19 November 2009 - 23:01. |
|
#119
Posted 20 November 2009 - 00:01
ulisica, on 19th November 2009, 22:50, said: Locuiesc in Buzau si cred ( nu stiu sigur ) ca apa ar fi la originea problemei.Legat de decalibrarea sondei fe temperatura trebuie sa apelez la un specialist ca nu e asa ceva usor sa iti bagi nasu? |
#120
Posted 29 November 2009 - 02:37
salut ! am o centr.vitrix zeus de 3 ani si funct.impecabil mai putin ieri cand mi-a dat eroare 26. asta inseamna >defect presostat.Nu am stiut ce sa.i fac decat ca am oprit-o cateva min. dupa care am pornit-o si culmea a functionat !!!
AVETI VREO EXPLICATIE ? va multumesc anticipat ps am sa sun si la service |
#121
Posted 29 November 2009 - 20:50
geocos, on 29th November 2009, 02:37, said: salut ! am o centr.vitrix zeus de 3 ani si funct.impecabil mai putin ieri cand mi-a dat eroare 26. asta inseamna >defect presostat.Nu am stiut ce sa.i fac decat ca am oprit-o cateva min. dupa care am pornit-o si culmea a functionat !!! AVETI VREO EXPLICATIE ? va multumesc anticipat ps am sa sun si la service |
#122
Posted 29 November 2009 - 21:26
ai avut dreptate servoman ! azi mi-a dat eroarea de mai multe ori si uite asa am pornit-o: am inchis ct si am consumat apa din boiler(cam 2-3gr imi scadea temp.pe boiler) si am pornit-o =A FUNCTIONAT
a mers cateva cicluri de incalzire apoi eroare ce piesa crezi servoman ca treb schimbata? cred ca la noapte stau de garda, mai ales ca am copil mic |
#123
Posted 29 November 2009 - 21:49
geocos, on 29th November 2009, 21:26, said: ai avut dreptate servoman ! azi mi-a dat eroarea de mai multe ori si uite asa am pornit-o: am inchis ct si am consumat apa din boiler(cam 2-3gr imi scadea temp.pe boiler) si am pornit-o =A FUNCTIONAT a mers cateva cicluri de incalzire apoi eroare ce piesa crezi servoman ca treb schimbata? cred ca la noapte stau de garda, mai ales ca am copil mic |
|
#124
Posted 02 December 2009 - 03:19
Salutare!
Am o CT Immergas Eolo Mini in functiune din 2003(i-am facut de curand a 3a revizie). Problema este ca nu mai porneste pe ACM decat daca am incalzirea in functiune. Daca opresc caldura de la termostatul de ambient nu mai func pe ACM. Care sa fie problema? Fluxostat sau schimbator colmatat?(precizez ca nu am facut nici o decolmatare in cei 6 ani de func, dar in instalatia de incalzire am antigel, iar la intrare ACM am filtru magnetic + filtru cu polifosfati(pe care-i schimb in fiecare an)). Apa este f. dura in zona in care locuiesc. Ma poate ajuta cineva cu un sfat?(In afara de acela de a apela la un specialist - o las ca pe ultima varianta ). Edited by stefactin, 02 December 2009 - 03:22. |
#125
Posted 02 December 2009 - 10:21
stefactin, on 2nd December 2009, 03:19, said: Salutare! Am o CT Immergas Eolo Mini in functiune din 2003(i-am facut de curand a 3a revizie). Problema este ca nu mai porneste pe ACM decat daca am incalzirea in functiune. Daca opresc caldura de la termostatul de ambient nu mai func pe ACM. Care sa fie problema? Fluxostat sau schimbator colmatat?(precizez ca nu am facut nici o decolmatare in cei 6 ani de func, dar in instalatia de incalzire am antigel, iar la intrare ACM am filtru magnetic + filtru cu polifosfati(pe care-i schimb in fiecare an)). Apa este f. dura in zona in care locuiesc. Ma poate ajuta cineva cu un sfat?(In afara de acela de a apela la un specialist - o las ca pe ultima varianta ). |
#126
Posted 02 December 2009 - 19:27
servoman, on 2nd December 2009, 11:21, said: La modelul tau de centrala fie a picat membrana de la vana cu trei cai, fie microcontactul de comanda pe apa calda menajera. Trebuie sa apelezi la o reprezentanta de service Immergas si vor rezolva problema. Daca pica membrana de la vana cu trei cai nu se amesteca antigelul cu apa din retea? Se pare ca acest lucru nu s-a intamplat deoarece am verificat si in instalatie se afla tot antigel. Microcontactul de cda se afla pe placa electronica? (Am mai avut probl cu placa in urma cu 1 an - ramanea blocata pe ventilatie inainte de a initia aprinderea; mi-a cazut un microreleu si baietii de le service vroiau sa-mi sch toata placa; am gasit un releu cu caracteristici apropiate si am rezolvat probl; posibil ca acum sa fi picat acum alt releu...) Edited by stefactin, 02 December 2009 - 19:28. |
Anunturi
▶ 3 user(s) are reading this topic
0 members, 3 guests, 0 anonymous users