Second Opinion
Folosind serviciul second opinion ne puteți trimite RMN-uri, CT -uri, angiografii, fișiere .pdf, documente medicale. Astfel vă vom putea da o opinie neurochirurgicală, fără ca aceasta să poată înlocui un consult de specialitate. Răspunsurile vor fi date prin e-mail în cel mai scurt timp posibil (de obicei în mai putin de 24 de ore, dar nu mai mult de 48 de ore). Second opinion – Neurohope este un serviciu gratuit. www.neurohope.ro |
priza nu da curent
Last Updated: Jun 19 2017 19:17, Started by
AlekuGS
, Jun 19 2017 09:11
·
0
#1
Posted 19 June 2017 - 09:11
Salut.
Am o priza in care folosesc de ani buni un prelungitor cu 4 consumatori: tv, 2 routere si o lampa cu sare. De vreo saptamana a inceput sa se auda uneori un bazait si sa nu mai dea curent. Am schimbat prelungitorul cu unul cu protectie. De aseara a inceput sa nu imi mai primeasca nici un consumator. Intra protectia si nu imi mai da curent. Atasez si un video pt exemplificare. [ https://www.youtube-nocookie.com/embed/F8uIOmlo2kk?feature=oembed - Pentru incarcare in pagina (embed) Click aici ] |
#2
Posted 19 June 2017 - 09:16
Schimba priza.
Bazaitul inseamna contact imperfect. Suruburi slabite sau ruginite, contacte oxidate. |
#3
Posted 19 June 2017 - 09:19
Priza ai desfacut-o sa o verifici daca legaturile sunt bine facute in ea?
|
#5
Posted 19 June 2017 - 09:23
Priza in care ai bagat prelungitorul e cu probleme, face arc electric. Vezi ca se poate topi sau mai rau. Nu se incalzeste?
|
#7
Posted 19 June 2017 - 09:30
Nu miroase a ars. Merg azi sa cumpar priza si sa o schimb. Se pare ca daca misc stecherul are momente cand bazaie si se aprinde ledul in prelungitor. Acum am prins o pozitie si merge. Sa inteleg ca e posibil sa se fi slabit clemele din priza....
|
#8
Posted 19 June 2017 - 09:36
Ori slabite ori oxidate/arse de un consumator mare care a fost in ea la un moment dat. Contactul imperfect incalzeste si distruge priza/stecherul cand bagi un consumator mare gen calorifer electric sau aer conditionat.
La priza noua trebuie sa strangi bine legaturile, daca nu te pricepi cheama un electrician. Edited by Neaceasca85, 19 June 2017 - 09:35. |
#9
Posted 19 June 2017 - 09:37
Ai topit firele de la consumatori, este posibil sa ai fire de aluminiu si un contact imperfect a dus la incalzire.
|
#10
Posted 19 June 2017 - 09:40
Firele de aluminiu sunt belea, am avut la bloc si stiu cum e, in anii '90 incercam imposibilul, 2 boilere electrice, 2 calorifere cu ulei, o masina de spalat si 2-3 frigidere pe monofazic de aluminiu, groaznic, schimbam prize si sigurante fuzibile en gros. Nu mergea termoficarea.
Din 2000 am trifazic la casa dar nu mai consum asa de mult pentru ca am centrala pe gaze. Vara cu 2 AC-uri ce mai e. Edited by Neaceasca85, 19 June 2017 - 09:44. |
|
#11
Posted 19 June 2017 - 09:56
#12
Posted 19 June 2017 - 09:57
Cred ca prelungitorul acela cu protectie e problema si schimbi priza degeaba. Incearca alt prelungitor.
|
#13
Posted 19 June 2017 - 10:06
A schimbat prelungitorul cu unul smecher ca urmare a faptului ca nu mai mergea priza, a facut bine ca a exclus prelungitorul, se strica si alea din 1.000 de motive.
|
#14
Posted 19 June 2017 - 10:08
#15
Posted 19 June 2017 - 10:12
|
#16
Posted 19 June 2017 - 10:17
#17
Posted 19 June 2017 - 10:21