tocmai m-am mutat in noul apart. , am o problema: am cumparat becuri economice , sunt puse direct pe fasunguri. am intrerupatoare cu led , cand sting becul incepe sa se aprinda brusc, cam o data la 3-4 secunde... face chestia asta de vreo 20 ori
daca leg becul pe direct si intrerup normal ca nu se mai intampla chestia asta. initial am crezut ca e intrerupatorul defect , am incercat cu altul si se intampla aceeasi chestie... |
#2
Posted 15 September 2006 - 22:25
S-ar putea sa zic o prostie, dar daca ledul intrerupatorului nu mai scurt-cicuiteaza faza, ci nulul, n-ar mai face asa.
|
#3
Posted 15 September 2006 - 22:41
danchitu86, on Sep 15 2006, 23:25, said: S-ar putea sa zic o prostie, dar daca ledul intrerupatorului nu mai scurt-cicuiteaza faza, ci nulul, n-ar mai face asa. La curentul alternativ nu conteaza unde se intrerupe circuitul, intrerupatorul se pune pe faza doar pentru protectie la electrocutare. Becurile economice si neoanele "electronice" nu functioneaza corect cu intrerupatoare cu "asa zis-ul led", schimba intrerupatoarele cu unele simple sau scoate becurile (led-urile) din ele. |
#4
Posted 15 September 2006 - 23:01
ledul e plasat intre capetele ce sunt scurtcircuitate de intrerupator.adik prin circuit,prin becurile economice,circula un curent f mic,1 miliamper.tensiunea creste pe condensatorul din becu econom shi la valoarea suficienta becul se aprinde shi goleste condensatoru.e ca atunci cand se defecteaza rezervoru de la wc shi se declanshaza singur,non stop.se poate modifica dar va fii mai rau,daca te curentezi?
|
#5
Posted 16 September 2006 - 12:50
daca aveti solutii sunt foarte curios
singura pe care am gasit-o eu a fost eliminarea becului din intrerupator |
#6
Posted 16 September 2006 - 13:41
#7
Posted 21 September 2006 - 19:45
Aprilia, on Sep 16 2006, 14:41, said: Eu am intrerupatoare cu led si becuri 'economice' si nu am nici o problema; poate fiindca intrerupatoarele sint de vreo zece ani |
#8
Posted 23 September 2006 - 20:16
#9
Posted 23 September 2006 - 20:28
kosovaru11, on Sep 23 2006, 21:16, said: Ai zis-o. Schimba intrerupatorul sigur e defect. Pentru ca becurile economice sa nu se mai aprinda pentru scurt timp dupa ce au fost stinse exista 2 variante: 1. se renunta la led-ul (impropriu spus, este lapma cu descarcare in gaze) din intrerupator si nu mai sunt probleme 2. daca nu se renunta la led se schimba firele din tabloul de sigurante din apartament pentru circuitul de iluminat faza cu nulul intre ele |
#10
Posted 23 September 2006 - 23:50
Danitzi, on Sep 23 2006, 20:28, said: Intrerupatorul nu are nimic e perfect functional! Pentru ca becurile economice sa nu se mai aprinda pentru scurt timp dupa ce au fost stinse exista 2 variante: 1. se renunta la led-ul (impropriu spus, este lapma cu descarcare in gaze) din intrerupator si nu mai sunt probleme 2. daca nu se renunta la led se schimba firele din tabloul de sigurante din apartament pentru circuitul de iluminat faza cu nulul intre ele Poti argumenta? |
|
#11
Posted 24 September 2006 - 05:58
Solutie mai simpla pe care am gasit-o eu : in paralel pe fasungul becului economic montezi o rezistenta de 300Kohmi - 470Kohmi la 0.5W. Dispare orice problema legata de palpaitul LED-ului.Intrerupatoarele mai noi folosesc LED-uri si nu lampi cu descarcare in gaze .LED-urile produco lumina mai puternica , au o durata de viata mult mai mare .
Edited by Dexter Dude, 24 September 2006 - 06:01. |
#12
Posted 24 September 2006 - 08:18
kosovaru11, on Sep 24 2006, 00:50, said: Poti argumenta? |
#13
Posted 10 January 2007 - 21:34
Explicatzi-mi si mie urm problema: am cumparat 6 becuri Philips economice.
Le-am montat si 4 palpaie indiferent de camera unde sunt montate. doar doua functioneaza normal. Instalatia casei este impecabila. (ca sa nu existe aberatzii cu schimatzi in panou nul cu faza) Toate intrerupatoarele din casa sunt cu led. |
#14
Posted 11 January 2007 - 00:29
pai ai vazut mai sus solutia cu rezistena de 300k paralel pe bec
cele 2 care merg or avea rezistenta interna mai mica si nu intra in oscilatie |
#15
Posted 06 March 2007 - 16:39
Eu nu inteleg cum e cu inversarea fazei cu nulu... din intrerupator sau din tabloul electric pur si simplu inversez
|
|
#16
Posted 02 July 2007 - 10:58
Boditza, on Mar 6 2007, 17:39, said: Eu nu inteleg cum e cu inversarea fazei cu nulu... din intrerupator sau din tabloul electric pur si simplu inversez Pe scurt faza trebuie sa treaca prin intrerupator si sa ajunga in fundul fasungului. Daca nu trece prin intrerupator schimbi faza cu nulul in tabloul electric |
#17
Posted 19 February 2009 - 23:00
Poate cineva sa exemplifice cum se monteaza acea rezistenta in paralel pe fasung?
Eventual cu un desen (nu conteaza valoarea artistica) |