rtripon

rtripon

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 322
  • Înscris: 30.11.2021
Este o diferenta mare intre una motorizata si una normala? Din ce-am citit, permite un control mai fin al temperaturii, dar se justifica pretul?

#6266
radurus

radurus

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 8,024
  • Înscris: 16.06.2006
Pentru cea motorizata ai nevoie de... vana cu 3 cai, motorul si controlerul, probabil pe la 1000-1500lei.

Cea termostatata e 300-370lei.
Nu ai ce sa automatizezi la ea, regleaza agentul termic la temperatura pe care ai setat-o tu din robinet. N-are treaba cu temperatura exterioara.

Daca ai termostat de ambient si pompa nu merge continuu, cea termostatata e ok.
Daca vrei sa meegi cu pompa permanent, fara sa folosesti TA, atunci controlerul pentru VRG citeste temperatura exterioara si pe baza unei curbe configurate, furnizeaza agent termic la temperaturi diferite.
Nu am folosit asa ceva si probabil ca exista si alte moduri de configurare (temperatura agentului?)

#6267
victor29cr

victor29cr

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,438
  • Înscris: 04.06.2016
Parere personala despre vana motorizata si cea termostatata.

Am una termostatata, 40-70. Acum 3 ani doream sa iau una motorizata, sa ii fac curba, etc.

Am constatat ca fac decat 6-8 modificari la ea intr-un sezon. Insa da, folosesc TA, doar ca din experienta, am gasit pozitiile perfecte la vana incat pompa sa mearga aproape non stop, mentinand cat mai aproape temperatura setata de TA incat sa nu il declanseze.

Am renuntat la achizitia uneia motorizate.

#6268
Miusick

Miusick

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 152
  • Înscris: 10.12.2018
Cu cat sunt mai multe elemente de automatizare, cresc si cheltuielile, invers proportional cu comfortul. Personal am montat vana cu 3 cai fara motorizare, pompa electronica ce merge non stop cu un consum de 5 watt, am eliminat TA, robineti termo pe toate caloriferele, plus o echilibrare termo buna. Satisfactie super. Nu mai sufla vantul prin casa cand TA comanda oprirea pompei, iar termometrul arata constant aceiasi temperatura. Uitai sa specific...... NIHIL. SINE. PUFFER.

#6269
corsica

corsica

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 5,945
  • Înscris: 13.04.2007
Vă salut,
Care ar fi cauzele la un cazan Viesssmann Vitolig 150 de 40 KW, cu puffer de 2000 litri, ce încălzește o seră de legume să scoată fum pe coș și când intra în gazeificare? La începutul gazeificarii temperatura crește foarte greu, iese fum mult, și de abia după mai mult de o oră ajunge undeva pe la 70 gr.C.
Aseară am verificat fumurile, circuitul de aer primar și cel secundar, unde am găsit ceva depuneri și capacul de la ventilator nu etanseaza bine la partea de jos din cauza vechimii  șnururului.


#6270
corsica

corsica

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 5,945
  • Înscris: 13.04.2007
Revin cu amanunte la problema prezentata mai sus.
Ieri am curatat tevile de la aerul secundar, circuitul de aer primar, schimbatorul de caldura, ventilatorul si am inlocuit snurul de la panou ventilator si capac schimbator. Astazi, cazanul fiind cald la 80 gr. C., am curatat focarul mai atent fata de obicei.
Asera am aprins focul si dupa ce am facut patul de jar am trecut pe functionare in gazeificare. Pe cos iesea fum destul de mult, in camera inferioara nu se vedea flacara, temperatura nu crestea de 65 gr. C si de abia dupa o ora a urcat spre 70 gr. C. Din cauza ca am inlocuit snurul la panou ventilator am facut iar reglajul la aerul secundar din cele 2 suruburi.
Pe tot parcursul arderii pe cos iesea fum. Practic este a treia oara cand folosesc cazanul in acest sezon, cei 2000 litri din puffer imi ajung 2-4 nopti sa incalzesc sera, in functie de temperatura de afara.
Am stat si analizat ce modificari am fata de anii precedenti (este al cincilea an de folosire a cazanului) si in afara de lemne nu am modificat nimic.
Folosesc lemn de esenta moale, plop, si are 4 ani, deci foarte uscat. Pana acum foloseam de 2 ani.
Are vreo influenta acest lucru? Trebuie sa refac reglajul la acele tablite de la circuitul de aer primar?
Maine seara, cand aprind focul voi folosi lemn de esenta tare.
Atasez cateva poze in care se vede cum e reglajul la aerul primar, cca. 10 mm.

Attached Files



#6271
richi_e

richi_e

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,929
  • Înscris: 02.02.2007
eu as sufla niste aer cu un compresor pe teava ptr aer secundar!
prezenta fumului este de foapt o ardere necorecta.
aerul secundar ar tyrebui sa ajunga in duza ceramica. posibil ca acolo sa fie cenusa adunata!

#6272
corsica

corsica

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 5,945
  • Înscris: 13.04.2007

View Postrichi_e, on 06 martie 2022 - 14:25, said:

posibil ca acolo sa fie cenusa adunata!

Compresor nu am, dar am aspirat si se pare ca pe cele 4 gauri din duza a fost ceva cenusa.
Duza nu arata prea bine, de fapt nu arata bine de cand l-am adus acasa, la celalalt proprietar cazanul a functionat fara puffer si era plin de gudron.
Diseara aprind focul si voi vedea cum functioneaza.
Multumesc pentru idee.

#6273
corsica

corsica

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 5,945
  • Înscris: 13.04.2007
Am initiat focul la cazan, a intrat in gazeificare, dar, din pacate, tot scoate fum pe cos, nu asa mult ca inainte.
E clar, duza trebuie inlocuita, e destul de macinata, dar nu stiu cat de complicata e operatia aceasta, nu vreu sa ma risc tocmai acum cand se anunta temperaturi nocturne de aproape -10 gr. C. si sera e plina cu rasaduri.
La o cautare in fuga on-line am gasit in cateva locuri, AICI, AICI si AICI, la ultima am indoieli in privinta calitatii.
Ceva pareri sau alte recomandari de furnizori de duze?
Multumesc.

#6274
victor29cr

victor29cr

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,438
  • Înscris: 04.06.2016
Desi nu am acelasi tip de cazan, nu m-as grabi sa schimb duza aia.

Si a mea(Vitoligno 100-s model vechi) e destul de macinata, largita.

Ce fel de fum iese? Alb sau mai murdar? E posibil sa fie lemnele un pic ude? Plopul uscat, dar o fi tras apa recent?

Scoate fum si cand stai cu aerul primar la maxim si secundar aproape de minim? Dar invers?

Eu as mari aerul primar si scade secundar. Daca este fum mai inchis la culoare, ori nu e destul jar sa se aprinda gazele, ori sunt prea multe gaze(lucru comun cu plop/brad). Mai ales ca are 4 ani, e ca benzina. Am facut un an foc numai cu deseuri de brad, si imi era imposibil sa controlez flacara cand incepeau sa se aprinda bine.

#6275
corsica

corsica

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 5,945
  • Înscris: 13.04.2007

View Postvictor29cr, on 07 martie 2022 - 00:01, said:

Ce fel de fum iese?

Scoate fum alb, dar nu asa mult ca inainte de aspirarea gaurilor de la duza. Lemnul e foarte uscat, dar nu ud de ploaie.

Astazi voi demonta panoul de la ventilator sa verific mai atent circuitul de aer secundar si sa maresc aerul primar.
Daca nu se modifica nimic voi folosi lemn de fag, din rezerva strategica pentru gratar.

PS: am gasit si postarile tale tot dand cautare pentru duza.

#6276
Clio1973

Clio1973

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,114
  • Înscris: 30.01.2017
Domnilor,vă rog să mă ajutați în alegerea unui nou cazan.
Am în ,,listă" 3 mărci:
-Arca Aspiro 29 r de 30 kw
-Unikal Firex 34 de 30 kw( despre care vânzătorul mi-a spus că este de fapt Arca Aspiro/Calor Aspiro)
-Atmos DC 30 SX de 30 kw.
Prețul acestora este foarte apropiat,Unikal și Calor sunt 13 000 de lei,iar Arca și Atmos 14 000 de lei).
Deoarece am fost posesor de Viadrus ,nu am experiență în exploatarea cazanelor cu gazeificare.
Vă mulțumesc.

Edited by Clio1973, 07 May 2022 - 12:46.


#6277
boci76

boci76

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 87
  • Înscris: 05.06.2013
Atmos, cel mai fiabil.

#6278
rtripon

rtripon

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 322
  • Înscris: 30.11.2021
Salut, am achiziționat o centrala cu gazeificare ATTACK 35KW(eu am comandat de 30KW, dar au greșit comanda si mi-au livrat de 35 la aceeasi bani. Am un horn Schiedel de 6m cu diametru de 200. E destul de înalt, sau mai trebuie sa suplimentez?

#6279
cyobytm

cyobytm

    Junior Member

  • Grup: Junior Members
  • Posts: 30
  • Înscris: 24.11.2016
Buna ziua,  


   Vreau sa cumpar o centrala pentru o casa parter de 135 mp utili neizolata cu o inaltime in camere de 2.4m, si nu stiu ce  ce necesar termic am nevoie  ?
Ma gandesc sa cumpar o Centrală CANDLE 20 KW cu Kit supraveghere și distribuție agent termic,  este ok centrala pentru casa descrisa mai sus  ?
inca o intrebare, ce ar mai trebui sa cumpar, pentru ca aceasta centrala sa prepare si acm pentru 3 persoane ?

#6280
richi_e

richi_e

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,929
  • Înscris: 02.02.2007

View Postrtripon, on 08 mai 2022 - 20:19, said:

Salut, am achiziționat o centrala cu gazeificare ATTACK 35KW(eu am comandat de 30KW, dar au greșit comanda si mi-au livrat de 35 la aceeasi bani. Am un horn Schiedel de 6m cu diametru de 200. E destul de înalt, sau mai trebuie sa suplimentez?
Daca nu ai curenti de aer mai ciudati, care sa intoarca fumul, e suficient! poate chiar prea mare!
o sa vezi exact abia cand o sa o folosesti, daca face gazeificare chiar si cand ventilatorul e oprit!

#6281
victor29cr

victor29cr

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,438
  • Înscris: 04.06.2016
Hei, am si eu nevoie de o parere.

La un cazan vitoligno 100S model vechi, am o vana de amestec pe retur de 55 grade.

Cand se termina focul, plimba apa din puffer prin cazan pana eventual se opreste, si pierd cam 4-5 grade intr-o noapte. Puffer 1,500L, cred ca pierd destul, cel putin ca si autonomie.

Ar fi doua posibilitati.

1) Sa cumpar asta https://www.melindai...t_21d5_10780068

2) Sa schimb vana sau bulbul acesteia cu una/unul de 75 grade.

Daca ar fi sa calculam inginereste, care credeti ca ar fi cel mai optim?
Am banuiala ca in varianta cu vana de amestec la 75, se pierde un pic din randamentul transferului termic. Stiu, nu mult, dar sa zicem ipotetic.
Avantajul ar fi ca ar merge mereu pompa si tot ar mai capta ceva.

In varianta controllerului, daca dT nu e atins, pompa e oprita, apa stagneaza, si la fel, ma gandesc ca transferul termic ar avea de suferit.
Si aici ar fi de discutat, caci in schema lor, senzorul de pe puffer ei il pun sus, eu l-as pune jos. Stiu ca ideal ar fi ca apa de sus sa fie cat mai calda, dar merg in casa cu 35-40 grade, daca l-as pune jos as mai capta 1-2Kwh in plus(cred).

Ce varianta ati alege in cazul de fata?
Costurile sunt in mare parte aceleasi, un pic mai mult ca si manopera la vana de amestec.

#6282
radurus

radurus

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 8,024
  • Înscris: 16.06.2006
Offtopic.

Din aceasta cauza (problema pe care ai expus-o) am ales varianta cu pompa bypass nu cu v3c cu bulb.
1. Am flexibilitate la comanda pompei bypass - poti sa o comanzi dupa temperatura din cazan (70gr pornire sa zicem si 55 oprire) sau cu un termostat de cos setat la 90.
2. si la pornirea pompei pentru incarcare pufer (la mine e pe setat  80 tur si 65 retur dar pot schimba temperaturile astea cand vreau 75-85 tur si 50-70 retur)
3. Cu operatiune manuala (sau cu efort automata) ai putea descarca cazanul cald la 60-70 (nu suficient de cald cat sa bagi in pufer) direct in radiatoare daca schema hidraulica e potrivita (inchizi un singur robinet, pornesti manual pompa puferului si o tii asa pana in cazan scade temperatura la 40 pe tur)

Edited by radurus, 25 July 2022 - 08:11.