Calcul disjunctoare
#1
Posted 17 February 2013 - 12:55
Buna ziua, refac o instalatie veche la un spatiu comercial si vreau sa va intreb daca i bine cum am ales circuitele
De la tabloul electric am plecat la fiecare doza de distributie cu cablu CYYF 3x2,5. Toate prizele le-am impartit in circuite separate cu max. 2 prize pe circuit. La circuitele in care consumul este de max 1kw din doza de distributie am plecat cu cablu MYYM 3x1,5 La prizele cu consum mai mare de 1.5kw m-am dus cu circuit independent din doza, cu cablu CYYF 3x2,5 (de ex. AC) Pentru iluminat am folosit numai cablu MYYM 3x1,5 In tablou pentru fiecare circuit am folosit disjunctoare de 16A. Este bine? |
#2
Posted 17 February 2013 - 13:04
olaroiu, on 17 februarie 2013 - 12:55, said:
Buna ziua, refac o instalatie veche la un spatiu comercial si vreau sa va intreb daca i bine cum am ales circuitele De la tabloul electric am plecat la fiecare doza de distributie cu cablu CYYF 3x2,5. Toate prizele le-am impartit in circuite separate cu max. 2 prize pe circuit. La circuitele in care consumul este de max 1kw din doza de distributie am plecat cu cablu MYYM 3x1,5 La prizele cu consum mai mare de 1.5kw m-am dus cu circuit independent din doza, cu cablu CYYF 3x2,5 (de ex. AC) Pentru iluminat am folosit numai cablu MYYM 3x1,5 In tablou pentru fiecare circuit am folosit disjunctoare de 16A. Este bine? nu, ca nu poti limita consumul la acele prize, deci trebuie 3x2.5 indiferent de nr de prize, mai ales ca nu te lasa nici normativul la iluminat 10A e gresit principiul ca mergi in fiecare doza cu 3x2,5 si apoi imparti prizele pe circuite din tablou mergi la prize cu cablul care trebuie, dozele sunt ceva intermediar ca altfel dintr-o doza poti sa legi 3 circuite de prize si 7 de lumina, pe aceeasi siguranta Edited by sydneyaus2005, 17 February 2013 - 13:06. |
#3
Posted 17 February 2013 - 17:06
de ce, in loc sa ma duc cu 2 circuite de prize de 10m pana la tablou, mai bine vin cu un circuit de 2,5 pana la doza si de acolo 2m de 1,5 la prize
Edited by olaroiu, 17 February 2013 - 17:34. |
#4
Posted 17 February 2013 - 17:54
eu acum la prizele la care merg cu 1,5 stiu exact ce consumatori am, deci pot sa zic consumatori mici pana in 0,5kw, deci nu vad rostul la cablul de 2,5, stiu ca normativul cere 2,5. binenteles ca pot gresi, merci mult
|
#5
Posted 17 February 2013 - 18:52
olaroiu, on 17 februarie 2013 - 17:06, said:
de ce, in loc sa ma duc cu 2 circuite de prize de 10m pana la tablou, mai bine vin cu un circuit de 2,5 pana la doza si de acolo 2m de 1,5 la prize Edited by dan210, 17 February 2013 - 18:56. |
#6
Posted 17 February 2013 - 19:03
Acum sti exact ce bagi in priza, dar peste 5 ani mai sti ce e nevoie sa bagi? poate e nevoie de un incalzitor electric, poate de altceva, nu are rost sa te zgarcesti pentru cativa metri de cablu.
|
#7
Posted 18 February 2013 - 09:49
Atasez o schmea cu am gandit eu instalatia, poate nu am explicat bine mai sus CYAN - cablu 3*1.5 legaturile de la priza la doza Circuitele de iluminat cablu MYYM 3*1.5 - verde deschis Cand stau sa ma gandesc ca toate apartamentele pe vremea lu Ceausescu, aveau tablouri fara sigurante automate, era un singur max 2 circuite pentru prize, conductor aluminiu...si nu a murit nimeni...acum vad ca trendul este sa supra dimensionam orice, indiferent ca i vorba da rezistenta, instalatie electrica etc... Va multumesc ptr raspuns. Attached Files |
#8
Posted 18 February 2013 - 18:59
olaroiu, on 18 februarie 2013 - 09:49, said: .Cand stau sa ma gandesc ca toate apartamentele pe vremea lu Ceausescu, aveau tablouri fara sigurante automate, era un singur max 2 circuite pentru prize, conductor aluminiu...si nu a murit nimeni.. Erau dmensionate circuitele pt consumurile respective,fuzibilele isi faceaU TREABA. |
#9
Posted 18 February 2013 - 20:41
#10
Posted 19 February 2013 - 09:17
ady_77, on 18 februarie 2013 - 20:41, said:
Exact,si pe vremea aia nu erau plite cu inductie,cuptoare cu micounde,aer conditionat ....... Atunci o sa schimb solutia, o sa merg numai cu cablu de 2.5 pentru prize. Attached Files |
|
#11
Posted 19 February 2013 - 11:26
#12
Posted 19 February 2013 - 14:15
olaroiu, on 19 februarie 2013 - 09:17, said:
Am sfecificat mai sus ca pentru circuitele cu consum mare, folosesc conductor 2,5 mm circuit separat pana la tablou. Atunci o sa schimb solutia, o sa merg numai cu cablu de 2.5 pentru prize. Pai, de la tablou, de ce mai treci prin doza? Poti duce traseul direct la prize. Edited by GeorgeTrisina, 19 February 2013 - 14:36. |
#13
Posted 19 February 2013 - 14:44
pai stiu, dar dozele le am puse, deci trec prin ele:))
stiu ca la circuitele cu conductor de 2,5 se folosesc sigurante de 16A si la cele de 1,5 se folosesc cele de 10A, oare ii vreo problema daca folosesc si la iluminat 16A deoarece am vreo 40 de sigurante si sa nu mai cumpar altele... Edited by olaroiu, 19 February 2013 - 14:46. |
#14
Posted 19 February 2013 - 18:35
Problema sta in felul urmator,cca.9,2A/mm2 ai pe conductor curent maxim, recomand sa pui sigurante de 16A fiind mai mari decat consumul pe care ai la iluminat,poti pune de 10A sau de 6A,firul de Nul se leaga din doza direct la corpul de iluminat iar Faza la intrerupator..Daca faci si iluminatul de siguranta (exit lamp,lampi care lumineaza in caz de se ia curentul) obligatoriu se alimenteaza de pe un circuit separat.Sa pui in tabloul de sigurante o siguranta generala monafazica sau trifazica in fuctie de tipul de alimentare pe care o ai.
|
#15
Posted 19 February 2013 - 21:53
olaroiu, on 19 februarie 2013 - 14:44, said:
pai stiu, dar dozele le am puse, deci trec prin ele:)) stiu ca la circuitele cu conductor de 2,5 se folosesc sigurante de 16A si la cele de 1,5 se folosesc cele de 10A, oare ii vreo problema daca folosesc si la iluminat 16A deoarece am vreo 40 de sigurante si sa nu mai cumpar altele... daca pui 16A la iluminat atunci trebuie si 2.5mmp de cupru daca pui 16A si 1.5mmp cupru la iluminat, ti se topeste cablul si siguranta bine mersi. parca 1.5mmp cupru duce maxim 14A dar de obicei se dimensioneaza la maxim 80% din curentul maxim suportat de cablu. nu te bag in coeficienti ca te sperii! in i7 scrie (scria) la fiecare sectiune de cablu, care e siguranta maxima pe care o poti pune! Edited by sydneyaus2005, 19 February 2013 - 21:54. |
|
#16
Posted 19 February 2013 - 22:13
Cum am mai scris si mai sus ce curent suporta maxim /sectiune,nu te zgarcii pentru 15lei la cate o siguranta.
|
#17
Posted 21 February 2013 - 09:08
Vreau sa stiu cat pot consuma maxim pe o instalatie de 3x2.5 cupru plin?
|
#18
Posted 21 February 2013 - 14:51
2500W. Atat si nimic mai mult, daca vrei sa n-ai probleme.
|