"Standardul de aur" în chirurgia hipofizară îl reprezintă endoscopia transnazală transsfenoidală. Echipa NeuroHope este antrenată în unul din cele mai mari centre de chirurgie a hipofizei din Europa, Spitalul Foch din Paris, centrul în care a fost introdus pentru prima dată endoscopul în chirurgia transnazală a hipofizei, de către neurochirurgul francez Guiot. Pe lângă tumorile cu origine hipofizară, prin tehnicile endoscopice transnazale pot fi abordate numeroase alte patologii neurochirurgicale. www.neurohope.ro |
Centrale termice Viessmann
Last Updated: May 08 2024 22:35, Started by
leon72
, Aug 28 2010 14:31
·
65
#4483
Posted 29 January 2024 - 13:10
andreic, on 29 ianuarie 2024 - 12:55, said:
Aia nu e magnetita, andreic, on 29 ianuarie 2024 - 12:55, said:
e mizerie de la apa infecta bagata in instalatie (continut mare de impuritati si minerale). Bine nici nu stiu de ce imi bat capul sa iti explic . Tu crezi ce vrei si faci cum crezi )) Daca tu zici ca nu e atunci nu e si e ce zici tu )) Cine sunt eu sa te contrazic dupa ce am curatat sute de filtre )) Edited by Daco_Get, 29 January 2024 - 13:13. |
#4484
Posted 29 January 2024 - 13:17
Sita aia e pentru impuritati majore care pot strica pompa, e vax... am si eu dinaia si permanent e goala. Daca baga Apa-nova o lucrare de neam prost la o teava veche de alimentare si incarci centrala cu apa rezultata imediat ce dau drumul la apa, obtii exact ce ai aratat in imagini, deseuri maloase care n-au treaba cu sitele ca sunt foarte fine.
Edited by andreic, 29 January 2024 - 13:21. |
#4485
Posted 29 January 2024 - 13:40
andreic, on 29 ianuarie 2024 - 13:17, said:
Sita aia e pentru impuritati majore care pot strica pompa, e vax... Sigur e inutila, e vax ...niste imbecili nu au avut ce face si au pus-o de forma acolo . Tot niste imbecili recomanda ca PRIMUL lucru pe care trebuie sa il faci cand ai circulatie insuficienta/deficitara este ca ACEA sita sa fie curatata /spalata . Dar na ...nu toti au "sita ta" care e curata lacrima si inutila/vax . Nici nu stiu de ce o mai tii in instalatie . Edited by Daco_Get, 29 January 2024 - 13:44. |
#4486
Posted 29 January 2024 - 17:49
andreic, on 29 ianuarie 2024 - 12:55, said:
Aia nu e magnetita, e mizerie de la apa infecta bagata in instalatie (continut mare de impuritati si minerale). Daca vrei sa mearga bine o incalzire trebuie sa bagi in circuit apa foarte curata si preferabil clorinata cum e cea la oras (anti micro-organisme), atunci o sa vezi ca nici dupa 4 ani nu ai probleme. Deasemenea apa contine oxigen liber, acesta e cel care intra in reactie cu componente feroase 2 si 3 in cantitati aprox egale si dau F3O4 ceea ce numim magnetita. Chestia e asa, daca consumi tot oxigenul liber din instalatie, magnetita nu se mai poate forma, daca ai pierderi si tot completezi atunci bagi oxigen liber in retea si procesul se reia de la capat. Ca atare daca nu pierzi nu schimbi apa aiurea, atunci cantitatera de magenetita ce se formeaza e neglijabila si nu afecteaza instalatia. |
#4487
Posted 30 January 2024 - 12:27
Nu am o centrala Viessman dar principiul este acelasi. O am montata de peste 18 ani, atunci am umplut-o cu apa de la retea, locuiesc in Bucuresti. Anul trecut am muncit prea mult sa desfac filtrul Y, dar pacat de munca, era perfect curat. Sub centrala am montat de 3 ani un filtru care nu stiu la ce ajuta, dar asa am fost sfatuit si nu l-am desfacut inca. In subsol am un filtru magnetic, greu are peste 3 Kg dar cand l-am desfacut sa il curat nu am gasit niciodata ceva sa ma ingrijoreze. Apa din calorifere este limpede, de fiecare data cand pornesc caldura le aerisesc. In rest ce as putea sa mai fac?
Cu siguranta contrar celor ce se spune, imperativ, aici acel filtru plin de "r.....t" este undeva la o centrala ce se gaseste in afara zonei de apa potabila. Attached FilesEdited by Grig, 30 January 2024 - 12:29. |
#4488
Posted 30 January 2024 - 14:52
Grig, on 30 ianuarie 2024 - 12:27, said:
Nu am o centrala Viessman dar principiul este acelasi. O am montata de peste 18 ani, atunci am umplut-o cu apa de la retea, locuiesc in Bucuresti. Anul trecut am muncit prea mult sa desfac filtrul Y, dar pacat de munca, era perfect curat. Sub centrala am montat de 3 ani un filtru care nu stiu la ce ajuta, dar asa am fost sfatuit si nu l-am desfacut inca. In subsol am un filtru magnetic, greu are peste 3 Kg dar cand l-am desfacut sa il curat nu am gasit niciodata ceva sa ma ingrijoreze. Apa din calorifere este limpede, de fiecare data cand pornesc caldura le aerisesc. In rest ce as putea sa mai fac? Cu siguranta contrar celor ce se spune, imperativ, aici acel filtru plin de "r.....t" este undeva la o centrala ce se gaseste in afara zonei de apa potabila. |
#4489
Posted 30 January 2024 - 17:48
Grig, on 30 ianuarie 2024 - 12:27, said:
Nu am o centrala Viessman dar principiul este acelasi. O am montata de peste 18 ani, atunci am umplut-o cu apa de la retea, locuiesc in Bucuresti. Anul trecut am muncit prea mult sa desfac filtrul Y, dar pacat de munca, era perfect curat. Sub centrala am montat de 3 ani un filtru care nu stiu la ce ajuta, dar asa am fost sfatuit si nu l-am desfacut inca. In subsol am un filtru magnetic, greu are peste 3 Kg dar cand l-am desfacut sa il curat nu am gasit niciodata ceva sa ma ingrijoreze. Apa din calorifere este limpede, de fiecare data cand pornesc caldura le aerisesc. In rest ce as putea sa mai fac? Cu siguranta contrar celor ce se spune, imperativ, aici acel filtru plin de "r.....t" este undeva la o centrala ce se gaseste in afara zonei de apa potabila. |
#4490
Posted 10 February 2024 - 23:20
Salutare!
Am o intrebare legata de o centrala Viessmann Vitodens 100(penultimul model). Precizez ca am încălzire in pardoseala, am grup de amestec, pompa, butelie de egalizare si 2 termostate, la o suprafata de 60 mp. E normal ca centrala sa aiba opriri si porniri dese? Temperatura agentului termic este setat in centrala la 50 grade, iar la grupul de amestec din pardoseala la 35 grade. Flacara porneste, incalzeste apa pana la 56-57 grade, dupa care flacara se opreste. Cand apa ajunge la temperatura de 38-39 porneste din nou timp de aproximativ 1 minut si tot asa. E normal? Nu ar trebui sa mearga cumva o perioada constant? Multumesc! |
#4491
Posted 11 February 2024 - 07:10
Nu aveți circulație.
Care este temperatura agentului termic pe butelia de egalizare? Pompa funcționează? Ce comandă cele două termostate? |
#4492
Posted 11 February 2024 - 09:16
Am centrul de comanda montat la distribuitor la care sunt legate cele doua termostate.
Trebuie sa precizez ca acum am pornit incalzirea pentru prima data. Debitmetrele aferentele circuitelor arata undeva la 3/m. Nu m am uitat la temperatura din butelia de egalizare. Pompa din distribuitor functioneaza. |
|
#4493
Posted 11 February 2024 - 12:32
In butelia de egalizare temperatura este de 50 grade, asa cum este setata si centrala, presiune de 1.5
|
#4494
Posted 11 February 2024 - 19:30
Dunga_victor, on 10 februarie 2024 - 23:20, said:
Salutare! Am o intrebare legata de o centrala Viessmann Vitodens 100(penultimul model). Precizez ca am încălzire in pardoseala, am grup de amestec, pompa, butelie de egalizare si 2 termostate, la o suprafata de 60 mp. E normal ca centrala sa aiba opriri si porniri dese? Temperatura agentului termic este setat in centrala la 50 grade, iar la grupul de amestec din pardoseala la 35 grade. Flacara porneste, incalzeste apa pana la 56-57 grade, dupa care flacara se opreste. Cand apa ajunge la temperatura de 38-39 porneste din nou timp de aproximativ 1 minut si tot asa. E normal? Nu ar trebui sa mearga cumva o perioada constant? Multumesc! Salut, Urăsc să dau vesti proaste dar asta e. Vezi mai jos. In primul rand ai o problemă cu designul sistemului: faci apă fierbinte și apoi o răcești - asta e complet ineficient și îți va cauza un consum mult mult mai mare de gaz. In al doilea rând normal că se oprește - trimite apă în butelia de egalizare care are rol de separare hidraulica și îi se întoarce fierbinte - intra in protecție și se oprește. Ce poți face: - pe term scurt scade temperatura din centrală la 35 - maxim la ipat este 45 - și pe căldura de zilele astea nu are sens nici măcar 35 - pe termen lung trebuie sa scapi de butelie, grup de pompare amestec - nu au nici un sens la 60mp doar cu IPAT. Ai dat banii degeaba pe ele. Socrii mei au tot o centrala ca a ta și o suprafață similară fără cele mai sus menționate cu apa la 30 de grade au 22 de grade in apartament. Vezi că există topic de încălzire în pardoseală pe Softpedia mai sus puțin și poți să arunci un ochi pe aici: https://www.sibother...ire-pardoseala/ Și încă ceva - am avut și eu setup similar - mai puțin butelia - dar cu o centrala ariston. Am dat jos grupurile de pompare amestec și acum - pe vremea asta de primăvară - merg pe 27 de grade și am 23.5 respectiv 25 de grade in casă. Am casă de 120 mp și decizia de a renunța la ele mi-a permis să fac economie, să simplific instalația și să măresc durata de viață a instalațiilor. Faci cum vrei - citește linkul de mai sus și mai întreabă pe topicul de încălzire în pardoseală. Centrala este bine mersi - instalația are hibe mari de proiectare. Seară faină! Edited by sph13, 11 February 2024 - 19:31. |
#4495
Posted 13 February 2024 - 15:41
Salut!
Aș avea și eu o întrebare (sau mai multe ) despre centrala Viessmann Vitodens 100-W 26 kW (B1HC178) - are butoane clasice cu nivel de la 1-6 pentru calorifere și apă. Povestea stă cam așa - M-am mutat cu chirie într-un imobil mai nou construit, care a venit din construcție cu tot cu centrala (2015-2016). Când am încheiat contractul, am constatat că centrala avea presiunea 0 și erau oprite și 2 calorifere din 5 + robineți defecți. Mi s-a spus că se va chema zilele următoare cineva specializat și o să remedieze problema cu presiunea. A venit cineva după câteva zile, în timpul cărora am verificat dacă sunt scurgeri de apă pe undeva (nu am găsit) și am observat că presiunea creștea de la 0 la 1,5 când pornea căldura, apoi scădea la loc. Deși a venit un instalator trimis de proprietar și a reglat presiunea, a deschis centrala în partea de sus, a aerisit caloriferele, a schimbat robineții, a pornit toate caloriferele, presiunea continuă să scadă la câteva zile. Bineînțeles pentru că nu sunt expertă în centrale și-s pe principiul omul specializat știe mai bine, am anunțat din nou proprietarul. Seria de întrebări, pentru care v-aș fi recunoscătoare dacă v-ați face timp să răspundeți:
|
#4496
Posted 13 February 2024 - 19:18
Grig, on 30 ianuarie 2024 - 12:27, said:
Nu am o centrala Viessman dar principiul este acelasi. O am montata de peste 18 ani, atunci am umplut-o cu apa de la retea, locuiesc in Bucuresti. Anul trecut am muncit prea mult sa desfac filtrul Y, dar pacat de munca, era perfect curat. Sub centrala am montat de 3 ani un filtru care nu stiu la ce ajuta, dar asa am fost sfatuit si nu l-am desfacut inca. In subsol am un filtru magnetic, greu are peste 3 Kg dar cand l-am desfacut sa il curat nu am gasit niciodata ceva sa ma ingrijoreze. Apa din calorifere este limpede, de fiecare data cand pornesc caldura le aerisesc. In rest ce as putea sa mai fac? Cu siguranta contrar celor ce se spune, imperativ, aici acel filtru plin de "r.....t" este undeva la o centrala ce se gaseste in afara zonei de apa potabila. |
#4497
Posted 16 February 2024 - 10:39
|
#4498
Posted 19 February 2024 - 17:58
Buna colegi,
Am si eu o problema la o centrala Viessmann 050 19 Kw model B0KA. De doua zile a aparut pe display-ul centralei o cheie asemanatoare cu cea de la masina care te anunta ca trebuie sa faci revizia. Centrala e montata de circa doi ani si 4 luni cu termostat vicare modulant zk05991. In aplicatia Vicare la notificari nu am nici o eroare sau avertizare. imi cer scuze daca s-a mai discutat, orice informatie e bine venita. Precizez ca nu am facut nici o revizie la centrala. |
#4500
Posted 26 March 2024 - 12:08
Am la o cunostinta mai atehnica un VITODENS 050-W care a stat nefolosita cateva luni si acum nu mai raspunde la receptorul extern.
Adica termostatul da semnal, receptorul il preia, dar nu ajunge la centrala. Are vreo setare in centrala prin care preia semnalele receptorului? Nu gasesc informatia in manual sau prin meniurile centralei. Ma simt batran. |