"Primum non nocere" este ideea ce a deschis drumul medicinei spre minim invaziv. Avansul tehnologic extraordinar din ultimele decenii a permis dezvoltarea tuturor domeniilor medicinei. Microscopul operator, neuronavigația, tehnicile anestezice avansate permit intervenții chirurgicale tot mai precise, tot mai sigure. Neurochirurgia minim invazivă, sau prin "gaura cheii", oferă pacienților posibilitatea de a se opera cu riscuri minime, fie ele neurologice, infecțioase, medicale sau estetice. www.neurohope.ro |
Aparate AMERICOOL
#19
Posted 28 June 2011 - 15:15
geo197433, on 20th June 2011, 20:01, said: am instalat un aer aircool a mers toata ziua perfect. l-am oprit seara tirziu ..si l-am pornit dupa vreo luna ca nu am stat acasa.. cind l-am pornit unitatea externa nu m-ai pleaca ..doar ventilatorul din casa ..nu-mi da nici o eroare pe afisaj ..ce poate sa fie.. |
#20
Posted 12 July 2011 - 12:27
Salut! Am si eu un "americool" si dupa 30 min de functionare apare cod E5 care in cartea lui inseamna scurgere de gaz. De mentionat ca in cele 30 min de functionare,nu se raceste nici macar cu un grad temperatura, merge ca si ventilatia insa porneste si unitatea exterioara. Intrebare: S poate si o alta defectiune in afara lipsei freonului?
|
#21
Posted 12 July 2011 - 18:11
Daca se aude compresorul din unitatea exterioara e aproape sigura pierderea freonului mai ales ca nu raceste.
Cam multe defectiuni la Americool astea, unul din 2001 montat la un vecin la o mica cladire de birouri zbarnaie ue ca toti dracii, zici ca e de tinichea ruginita. |
#22
Posted 12 July 2011 - 21:59
hood, on 12th July 2011, 12:27, said: Salut! Am si eu un "americool" si dupa 30 min de functionare apare cod E5 care in cartea lui inseamna scurgere de gaz. De mentionat ca in cele 30 min de functionare,nu se raceste nici macar cu un grad temperatura, merge ca si ventilatia insa porneste si unitatea exterioara. Intrebare: S poate si o alta defectiune in afara lipsei freonului? Sant foarte mari sansele ca sa nu mai ai gaz pe instalatie . Cele doua simptome ; eroarea care spune clar ca ai pierderi de gaz si apoi faptul ca aparatul nu raceste , nu prea lasa loc de alte probleme. |
#23
Posted 13 July 2011 - 15:49
As dori si eu un manual pentru aer conditionat AMERICOOl
La un momentdat a aratat eroarea F3 |
#24
Posted 13 July 2011 - 17:18
sobypunk, on 13th July 2011, 16:49, said: La un momentdat a aratat eroarea F3 F3 nu este o eroare, apare atunci cand aparatul este setat pe modul Fan la treapta 3 a ventilatorului. In treapta 1 ti-ar fi afisat F1,treapta2-F2. Manual_Airkool.pdf 288K 395 downloads teknotronik, on 12th July 2011, 22:59, said: Sant foarte mari sansele ca sa nu mai ai gaz pe instalatie . Cele doua simptome ; eroarea care spune clar ca ai pierderi de gaz si apoi faptul ca aparatul nu raceste , nu prea lasa loc de alte probleme. Edited by scheleton, 13 July 2011 - 17:16. |
#25
Posted 13 July 2011 - 17:42
Daca ar avea urechea formata poate asculta compresorul daca merge. O alta metoda la fel de empirica e sa pui urechea pe robinetul gros de la ue daca e la indemana, acolo se simte foarte bine compresorul cum tureaza. Cand am ramas fara freon la Romstalul meu nu aveam nici un cod de eroare dar auzeam compresorul ca functioneaza iar voltajul scadea pe multimetrul bagat in priza.
Sau daca lumina la bec scade cand porneste aparatul, trebuie sa scada juma de secunda la pornire (daca are trifazic cum am eu becul creste si nu scade ) dar asta poate fi la fel si cand compresorul doar incearca pornirea si nu reuseste. Edited by Neaceasca85, 13 July 2011 - 17:47. |
#26
Posted 13 July 2011 - 22:19
marioalex1, on 13th July 2011, 17:18, said: F3 nu este o eroare, apare atunci cand aparatul este setat pe modul Fan la treapta 3 a ventilatorului. In treapta 1 ti-ar fi afisat F1,treapta2-F2. La aparatele acestea eroarea respectiva apare si atunci cand nu functioneaza compresorul.Este posibil ca la UE sa functioneze doar ventilatorul.Din experienta stiu ca aparatele egiptene au condensatorii foarte slabi si de cele mai multe ori sunt primii care cedeaza,iar cei de pe compresor au o rata de defectare de cel putin 20% in primul an. Acum in mod sigur tu trebuie sa stii mai bine , eu unul nu am vazut un aparat de aceasta marca asa ca de atins nici nu se pune problema . Edited by scheleton, 13 July 2011 - 23:05. |
#27
Posted 13 July 2011 - 23:54
teknotronik, on 13th July 2011, 23:19, said: Acum in mod sigur tu trebuie sa stii mai bine , eu unul nu am vazut un aparat de aceasta marca asa ca de atins nici nu se pune problema . |
#28
Posted 14 July 2011 - 00:00
Subscriu, Americool sunt cele mai proaste monosplituri pe care le-am vazut vreodata, tinichele, zbarnaie UE foarte urat la cel la care am acces (pe exteriorul unei mici cladiri de birouri de langa mine) de parca ar fi ventilatorul ruginit.
|
|
#29
Posted 14 July 2011 - 09:29
teknotronik, on 13th July 2011, 23:19, said: eroarea E5 apare cand exista o scurgere de gaz . Asa ar trebui.Problema e ca eroarea e data de un senzor infipt in radiatorul UI.Daca acesta nu se raceste=>E5.Dar radiatorul nu se raceste din mai multe motive(lipsa freon,copresor defect,condensator,etc). gall71, on 14th July 2011, 00:54, said: ,ce ma enerveaza cel mai mult la ele este faptul ca holenderele se sparg din senin Nu mai folosi holenderul de 6 care este pus ca dop pe UI. |
#30
Posted 14 July 2011 - 11:02
Mersi frumos. Aparatul este instalat la alta adresa, asa ca atunci cand voi ajunge am sa verific daca pleaca UE(compresor) care este instalata pe bloc. Cat despre aparat in sine eu sunt multumit, il am de 4 ani si asta e singura def pana acum si a mers in fiecare vara. La mine acasa am UNIONAIRE, alta ''fantoma'', dar care isi face treaba bine, tot de 4 ani. In al 2-lea an am pus alt freon ca il pierduse pe cel al lui, dar asta din cauza instalarii defectuoase. Asa ca sunt multumit de ambele. O sa postez defectiunea care o voi gasi.
|
#31
Posted 14 July 2011 - 16:36
Un bar din Slatina are 2 UNIONAIRE-The coolest solution, asa scrie pe ue.
Alta ciudatenie din care vad 2 bucati pe la blocuri este E.A- Ecological Air sau ceva de genul. Edited by Neaceasca85, 14 July 2011 - 16:36. |
#32
Posted 18 July 2011 - 18:33
Salut baieti! Am revenit cu problema mea. Tocmai ce m-am uitat la UE si nu numai ca pleaca si compresorul dar ingheata si conducta de ac si cum e normal cealalta e calda. Inseamna ca are freon dar nu de ajuns, banuiesc, nu? Se poate completa si sa intre mai putin decat atunci cand il instalezi? Si daca da, am vreo posibilitate sa aflu cat intra, in afara de varianta ca imi spune mesterul. Ca el mai trece si in plus, cred. Nu de alta dar nici nu mai stiu cat costa si cum afara e criza...)
|
#33
Posted 18 July 2011 - 19:57
hood, on 18th July 2011, 18:33, said: ..Inseamna ca are freon dar nu de ajuns, banuiesc, nu?.. Tot raul spre bine , nu este defect compresorul . Este adevarat ca putea fi si mai bine daca era condensatorul cum spunea si Marius , scapai mai ieftin . Ai spus ca UE se afla pe bloc , ce distanta ai intre UE si UI ? Daca nu depasesti 6 metri nu trebuie decat cantitatea de gaz care este trecuta pe UE . Insa daca este vorba de R-410 sau R-407 , trebuie golit tot sistemul si apoi incarcat cu cantitatea de gaz trecuta de fabricant , nu se poate complecta . Desigur inainte de a fi incarcat gazul trebuie identificata fuga , eliminata si efectuata vidarea cu ajutorul pompei . Despre pretul unei incarcari ar trebui sa te ajute cineva din tara care instaleaza . Spune-ne mai intai ce distanta este intre UE si UI . Edited by scheleton, 18 July 2011 - 20:09. |
|
#34
Posted 18 July 2011 - 22:39
distanta este de 1,5 metri, cat despre agentul de racire nu stiu inca despre ce e vorba, am sa ma uit mai atent cand ajung iar.
|
#35
Posted 19 July 2011 - 01:14
Refrigerantul e trecut pe laterala UE, ori eticheta mare ori pe cea scrisa marunt cum e la Romstal.
La Romstal am citit R407C nu pe ale mele ci pe unul de aceeasi varsta de la farmacia aia din centru strecurandu-ma la spatele ei unde e o UE la indemana, au si scris niste copii pe ea. La Americool de la vecinu' scrie R22 (e din 2001) destul de mare, la AC-urile noi cum ar fi un Sanyo de la posta, Mishu de la CEC sau pe Electroluxul meu e cu caractere de o schioapa R410A, mai ales la al meu cu o eticheta mov separata, dar acoperita de capacul ce ascunde robinetii. Edited by Neaceasca85, 19 July 2011 - 01:18. |
#36
Posted 26 June 2012 - 10:00
salut.
de ceva timp am o problema cu aerul conditionat si imi apare eraoare e5 dupa vreo 4 ore de functionare. am citit pe aici ca ar fi vorba de lipsa freon, dar am intampinat alte "ciudatenii" ui nu ventileaza pe treapta cea mai mica, iar atunci ingheata radiatorul la modul ca se face un start de gheata pe el iar cand il dau pe treapta a doua de ventilare nu mai ingheata ( nu baga nici un pic de aer rece), la fel si pe treapta a treia. am constat ca prima treapta nu merge nici cand il dau pe ventilatie. are cineva vreo idee daca ar putea fi de la partea electronica? multumesc de raspunsuri. |