Posted 27 April 2021 - 20:07
Buna seara , va rog sa ma ajutati cu o problema la o centrala Chafoteaux Talia Green de 35 kw ,s-a rupt corpul in care este infiletat robinetul de golire .Puteti sa-mi spuneti cum se schimba acesta, si daca stiti cumva cat costa. Multumesc.
|
#164
Posted 28 April 2021 - 13:13
Daca postezi o poza, sa vedem "ruptura" poate reusim sa te ajutam cumva. Daca doar picura apa pe la robinetul de golire atunci nu e necesara inlocuirea grupului. Trebuie inlocuit doar robinetul de golire care are alta forma si etanseaza undeva mai sus de fisura.
Pentru inlocuirea grupului te sfatuiesc sa apelezi la cineva de specialitate. Sunt prea multe componente si racorduri de demontat ca sa ajungi pana la demontarea grupului hidraulic. Trebuie sa specific faptul ca atat grupul de Chaffoteaux, cat si cel de Ariston arata la fel. Exista o diferenta care nu se vede la ochiul liber, distanta dintre gaurile de la teava de retur si teava de apa rece care intra in grupul hidraulic. La Chaffoteaux este cu 5mm mai mica distanta intre cele 2 tevi fata de cel de pe centralele Ariston. Specific acest lucru deoarece poate esti tentat sa gasesti ceva la mana a 2-a si unii oameni de service poate nu stiu acest detaliu. Un grup nou de Chaffoteaux este pana in 250 lei fara manopera. Attached Files |
#165
Posted 28 April 2021 - 19:24
Salut,
Multumesc pentru ajutor. O sa pun cateva poze, din care sper sa se inteleaga problema. Este vorba de partea in care se infileteaza robinetul de golire.S-a retezat de la fata grupului de retur si nu mai aveam unde sa infiletez robinetul de golire.Momentan am reusit sa o lipesc cu super adeziv de la Den Braven si Poxilina, dar trebuie sa o inlocuiesc neaparat.Este o solutie de moment pt ca vin sarbatorile.Problema cea mai mare este ca cei de la MLTR Craiova au spus ca nu se mai fabrica aceasta piesa si nu stiu unde as putea face comanda sa mi-o aduca. Attached Files |
#166
Posted 28 April 2021 - 21:12
servoman, on 28 aprilie 2021 - 13:13, said:
Daca postezi o poza, sa vedem "ruptura" poate reusim sa te ajutam cumva. Daca doar picura apa pe la robinetul de golire atunci nu e necesara inlocuirea grupului. Trebuie inlocuit doar robinetul de golire care are alta forma si etanseaza undeva mai sus de fisura. Pentru inlocuirea grupului te sfatuiesc sa apelezi la cineva de specialitate. Sunt prea multe componente si racorduri de demontat ca sa ajungi pana la demontarea grupului hidraulic. Trebuie sa specific faptul ca atat grupul de Chaffoteaux, cat si cel de Ariston arata la fel. Exista o diferenta care nu se vede la ochiul liber, distanta dintre gaurile de la teava de retur si teava de apa rece care intra in grupul hidraulic. La Chaffoteaux este cu 5mm mai mica distanta intre cele 2 tevi fata de cel de pe centralele Ariston. Specific acest lucru deoarece poate esti tentat sa gasesti ceva la mana a 2-a si unii oameni de service poate nu stiu acest detaliu. Un grup nou de Chaffoteaux este pana in 250 lei fara manopera. |
#167
Posted 29 April 2021 - 23:06
Piesa se fabrica in continuare, habar nu au cei care ti-au spus acest lucru. Singura problema este ca nu e pe stoc la Ariston Romania si dureaza aproximativ o saptamana din momentul lansarii comenzii de catre orice firma de service reprezentanta Ariston sau Chaffoteaux (nu vorbim de firmele sucontractante care lucreaza in colaborare cu reprezentantele de service).
|
#168
Posted 28 April 2022 - 21:51
Buna seara,
Am o centrala Chaffoteaux Pixma Evo 25, instalata acum 7 ani. Acum aproximativ 1 an, am observat ca se opreste/porneste destul de des cand incalzeste apa menajera. Temperatura este setata in jurul a 40 grade dar mie mi se pare ca o incalzeste mult mai mult pentru ca frigea. Am chemat o echipa de service care mi-au spus ca e de la schimbatorul de caldura care e plin de calcar si ca daca imi cumpar alt schimbator rezolv treaba. Am mers pe mana lor si am inlocuit schimbatoru( cel nou am inteles ca este mai mare ( cred ca e pentru 30KW). Totul a mers bine cam o luna iar acum face la fel: incalzeste foarte tare apa si are ciclurile de pornit oprit de cateva secunde fiecare, pe toata perioada de utilizare a apei calde dar nu apare nici o eroare pe ecran. Imi puteti spune care ar putea fi problema? Cei de la service (revanzatori) mi-au zis ca daca reapare problema s-ar putea sa fie de la placa. Multumesc, Marius |
#169
Posted 01 September 2023 - 12:31
Salut,
Am citit toate paginile legate de centrale termice Chaffoteaux si nu am gasit nimic despre problema care a aparut la centrala mea. Am o centrala Chaffoteaux & Maury maya 24 la care pompa de recirculare merge incontinuu chiar daca caldura este oprita.Nu apare nici o eroare si nu pot sa-mi dau seama ce este. Daca a mai avut cineva aceasta problema sau daca cineva ma poate ajuta cu un raspuns . Multumesc |
#170
Posted 01 September 2023 - 17:43
Daca doar pompa functioneaza continuu, dar nu se aprinde flacara atunci e posibil sa ai probleme cu placa electronica, un releu care comanda pompa sa se fi sudat la contacte. Daca dai centrala pe pozitia "oprit" se opreste si pompa sau continua sa functioneze?
Edited by servoman, 01 September 2023 - 17:43. |
#171
Posted 04 September 2023 - 08:47
servoman, on 01 septembrie 2023 - 17:43, said:
Daca doar pompa functioneaza continuu, dar nu se aprinde flacara atunci e posibil sa ai probleme cu placa electronica, un releu care comanda pompa sa se fi sudat la contacte. Daca dai centrala pe pozitia "oprit" se opreste si pompa sau continua sa functioneze? |
#172
Posted 04 September 2023 - 10:44
Ar mai trebui verificati senzorii de temperatura (cod piesa 61000733). Sunt 2, unul pe circuitul de apa calda, altul pe circuitul de incalzire. O valoare anormala citita de placa la unul din cei 2 senzori poate activa o functie de recirculare sau de protectie la inghet. Daca acestia sunt buni atunci revenim tot la placa electronica sau la o centrala noua, modelul tau avand deja 20 ani.
Edited by servoman, 04 September 2023 - 10:45. |
|