florin71_skoda

florin71_skoda

    Guru Member

  • Grup: Banned
  • Posts: 18,070
  • Înscris: 02.01.2008
Problema este de la presiunea de apa rece, mai exact de la faptul ca ai diferenta mare intre presiunea statica si presiunea dinamica.
- Inchide apa rece incet si ai sa vezi ca nu-ti mai pleaca pompa.
- Pune pe cineva sa inchida apa rece brusc si tu uita-te la centrala si ai sa vezi ca pentru o fractiune de secunda se aprinde pe afisaj simbolul de apa calda, semn ca centrala crede pentru o secunda, ca ai deschis un robinet de apa calda.

Cind inchizi toti robineti din casa, presiunea la apa rece creste la sa zicem ca 3 bar (o cifra oarecare, ca si exemplu). Presiunea creste in toate tevile din casa, atit de apa rece cit si de calda, ca intra si prin centrala. Asta este presiunea statica.
Cind deschizi un robinet de apa rece, presiunea scade brusc la 2 bar. Asta este presiunea dinamica. Cind scade presiunea, scade in toate tevile din casa. Scade si din tevile de apa calda, ca se intoarce apa inapoi prin centrala.
Cind opresti brusc apa rece, presiunea urca brus inapoi la cit a fost presiunea statica. Cind urca, se baga prin centrala ca sa umple si teava de apa calda. Cind teava de apa calda se umple, centrala crede ca ai deschis un robinet de apa calda.
Daca montezi supapa pe apa rece de la centrala, nu se mai goleste teava de apa calda cind folosesti apa rece si pe traseul de apa calda o sa-ti ramina presiunea statica (aia mare)

Edited by florin71_skoda, 19 June 2018 - 08:04.


#1154
balsanul

balsanul

    New Member

  • Grup: Junior Members
  • Posts: 5
  • Înscris: 25.05.2017
Perfect logic.Am inchis incet robinetul de apa rece si nu mai porneste pe apa calda.Concluzia este ca presiunea de apa rece din instalatia sanitara nu se reface destul de rapid si banuiesc ca de vina este filtrul (destul de fin dealtfel) ce este montat la intrarea in casa din reteaua stradala.O sa verific filtrul si revin cu o postare.Multumesc foarte mult!

#1155
florin71_skoda

florin71_skoda

    Guru Member

  • Grup: Banned
  • Posts: 18,070
  • Înscris: 02.01.2008
Asta inseamna ca ti-ai montat "alarma' la filtru Posted Image (centrala). De fiecare data cind se infunda filtrul, alarma te avertizeaza Posted Image

Edited by florin71_skoda, 19 June 2018 - 10:30.


#1156
cristi4x4

cristi4x4

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 38
  • Înscris: 24.02.2014
Sau poti monta o supapa unisens si atunci centrala nu mai simte diferenta de presiune.

#1157
balsanul

balsanul

    New Member

  • Grup: Junior Members
  • Posts: 5
  • Înscris: 25.05.2017
Am revenit pentru a multumi pentru sfatul corect si documentat primit de la Florin.Am curatit filtru de la intrarea in casa si acum totul a revenit la normal.Multumesc !

#1158
florin71_skoda

florin71_skoda

    Guru Member

  • Grup: Banned
  • Posts: 18,070
  • Înscris: 02.01.2008

View Postbalsanul, on 20 iunie 2018 - 13:04, said:

.. Am curatit filtru de la intrarea in casa si acum totul a revenit la normal.
Posted Image
In cazul asta nu mai are sens sa montezi clapeta de sens, iar daca pe viitor se mai infunda filtrul, o sa te atentioneze centrala ca a venit vremea sa-l cureti / schimbi.

#1159
gogutza67

gogutza67

    New Member

  • Grup: Junior Members
  • Posts: 2
  • Înscris: 04.12.2017
Buna ziua.Stie cineva ce cod are rulmentul de la ventilatorul centralei thema clasic saunier duval f24 e?

Edited by gogutza67, 28 June 2018 - 08:53.


#1160
servoman

servoman

    Doua lucruri sunt infinite: universul si prostia umana si totusi

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,593
  • Înscris: 07.09.2008
Din ce stiu, ventilatoarele de pe Thema Classic sunt facute de FIME. Majoritatea lor au rulment doar la partea dinspre turbina a motorului, iar in partea care se vede din capatul motorului au bucsa din bronz grafitat care nu prea s-au uzat. Rulmentii sunt de tipul 626zz

#1161
gogutza67

gogutza67

    New Member

  • Grup: Junior Members
  • Posts: 2
  • Înscris: 04.12.2017
Vă mulțumesc am rezolvat acela era rulmentul.

#1162
androidu86

androidu86

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 2
  • Înscris: 13.07.2011
Salut,
Stie cineva daca si cum se poate anula bazinul de microacumulare la o centrala saunier duval themafast f30?
Multumesc!

#1163
servoman

servoman

    Doua lucruri sunt infinite: universul si prostia umana si totusi

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,593
  • Înscris: 07.09.2008
Daca ai modelul F30E atunci poti inlocui grupul hidraulic dreapta care contine vana cu 3 cai cu un grup hidraulic de la Thema Clasic F24 E, F24E1, F24E2, F25E. Aceste modele au acelasi model pe vana cu 3 cai. Se gaseste pe la dezmembrari si are gaurile care merg spre microacumularea de 4 litri obturate. Mai trebuie sa deconectezi din placa electronica mufa de la rezistenta electrica ce mentine temperatura constanta in microacumularea de 4 litri. Mufa o identifici prin urmarirea firului, dar vezi ca mai este si firul de la senzorul de temperatura lipit pe miniboiler (microacumulare) si acela trebuie lasat conectat sa nu dea erori placa electronica.
Alta varianta ar fi sa deconectezi racordurile de la miniboiler si sa vezi ce varianta gasesti sa le unesti.
Daca ai varianta F30E1 atunci nu prea ai ce sa inlocuiesti pentru ca motorul de la vana cu 3 cai este diferit. Ramane tot varianta cu unirea furtunelor care se duc spre miniboiler, desi nu prea vad cum.
Ar mai fi o varianta tot cu schimbarea grupului hidraulic cu unul de la Thema Classic dar iti trebuie si motorul si cablajul motorului, cred ca si un releu in placa electronica si de asemenea din meniul de service trebuie schimbat codul de aparat (cred ca este 25) care sa-i spuna placii electronice ca ai centrala Thema Classic.
Pe de alta parte o vana cu 3 cai noua pentru modelul F30A (cod piesa S10209) este pana in 700 lei, iar pentru modelele F30E1 si F30EA (modele mai noi cu motor pas cu pas cu codul S10255) pretul este pana in 500 lei.
Banuiesc totusi ca ai miniboilerul fisurat de vrei sa-l anulezi, iar unul nou pentru modelele F30E1 si F30EA costa pana in 650 lei iar pentru modelul F30E care este varianta veche fabricata pana in 2003 nu am gasit cod, dar dupa desen are alta cosntructie.

Attached Files



#1164
androidu86

androidu86

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 2
  • Înscris: 13.07.2011
Multumesc enorm de mult pentru raspuns.
Tevile care pleaca din grupul hidraulic se pot taia la dimensiune si suda intre ele. La fel ca la tevile de aer conditionat, nu se pune problema sa nu reziste la presiune.
Se pune problema costului piesei,bazinului de microacumulare care intradevar e fisurat si doaream o confirmare daca e ok sa le sudez. Despre pastrarea senzorului pe placa nu stiam deci inca odata mii de multumiri!


#1165
andrei14_numberone

andrei14_numberone

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 940
  • Înscris: 18.12.2006
Buna seara , stie cineva pe unde as putea gasi piese pentru f30e thema fast ? Mi s-a fisurat vana cu 3 cai si colac peste pupaza mi a udat si placa centrala ... am uscat-o , am sters-o dar nu mai merge , nu se aprinde nimic se aude doar un tacanit pe placa

#1166
servoman

servoman

    Doua lucruri sunt infinite: universul si prostia umana si totusi

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,593
  • Înscris: 07.09.2008
https://www.saunierd...-in-orasul-tau/
In link-ul dat ai centrele de service Saunier Duval si daca dai clic pe orasul tau vei gasi o firma reprezentanta pe zona de unde poti comanda piesele de schimb. Daca citesti cu 2 mesaje inainte vei gasi si vana cu 3 cai pentru modelul tau de centrala, iar o placa electronica nu costa mai mult de 650-700 lei.

#1167
dnysterian

dnysterian

    Junior Member

  • Grup: Junior Members
  • Posts: 48
  • Înscris: 05.10.2017
Buna ziua. Este vorba despre o centrala SD Thema clasic de 24kw. Am gasit centrala cu presiune pe circ de incalzire de 3.5 bari si cu o balta de apa sub ea, in conditiile in care nu a umblat nimeni la ea. Am mai scos din presiune pana la 1,4 bari, dar dupa cateva zile am gasit-o la 2,7 bari. Suspectez ca robinetul de reumplere scapa/nu inchide bine. Cand am gasit acea balta pe jos am desfacut centrala si am observat ca mai picura apa de la supapa de siguranta pe care scrie 3 bari. Am golit presiunea din centrala si am observa ca aveam indicatie de 1.0 bari cu robinetul de golire deschis, iar aici am un mare semn de intrebare.
Banuiesc ca peste 3 bari au fost in centrala daca a lucrat supapa de siguranta sau poate si fi aceasta decalibrata.
A mai avut cineva astfel de probleme?

#1168
florin71_skoda

florin71_skoda

    Guru Member

  • Grup: Banned
  • Posts: 18,070
  • Înscris: 02.01.2008
Poate fi de la robinet, sau poate fi de la schimbatorul de ACM, sau poate fi vasul de expansiune avind in vedere ca a dat frigul si poate ca a plecat centrala noaptea pe incalzire. (poate ai noroc si de la vasul de expansiune)
Daca ai golit total centrala si manometrul nu a "cazut" la zero, inseamna ca sa cam dat peste cap cind a crescut prea mult presiunea.
In general supapele nu prea se decalibreaza. Boala lor ar fi ca daca se deschid de citeva ori, dupaia nu mai inchid bine.

#1169
Rainman22

Rainman22

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 81
  • Înscris: 22.09.2005
Salut.
Am o centrală Saunier Duval Thema Clasic F24 E2. Astazi dimineață am constatat ca am rămas fără apă caldă iar la centrala am observat că avea ledul de culoare roșie și se aprindea intermitent si pe display era afișat un cod de avarie F2. Am cautat codul si am gasit ca este o problema pe evacuarea gazelor.
Am oprit centrala, am deconectat de la priza, conectat iar, a pornit dar după aproximativ 10 secunde a apărut același cod.
La pornire se aud citeva aclansari de releu (posibil sa ii dea pornire la ventilator?), dar ventilatorul nu pleaca si nici placa nu incearca sa dea scanteie. Evacuarea centralei nu e obturata si ventilatorul l-am masurat si nu e ars si nici nu este blocat. Presostatul de aer nu l-am verificat ca nu stiu cum.
Efectiv "ma inteapa inima" cand ma gandesc ca urmatorul pe lista de defecte ar fi placa (si la cat costa aceasta placa)... Din cate am vazut pe placa, nu sunt portiuni inegrite si componente explodate.
La ce sa ma mai uit si ce sa mai verific inainte sa chem service-ul ?
Menționez că sunt din București.
Multumesc.

#1170
florin71_skoda

florin71_skoda

    Guru Member

  • Grup: Banned
  • Posts: 18,070
  • Înscris: 02.01.2008
La presostat pot sa-i scoti afara furtunasele si sa sufli / tragi cu gura in / din ele si sa asculti daca microintrerupatorul presostatului face clik. Poti incerca sa pornesti centrala cu furtunasele scoase afara, ca sa vezi dca nici asa nu pleaca ventilatorul. Daca tot nu pleaca, ai putea incerca sa schimbi pe placa releul care trimite tensiune la ventilator. Sau dupa ce-l descoperi, sa-i tragi citeva cozi de surubelnita.
ATENTIE ca la majoritatea centralelor, si la presostat merge 230V si te poti curenta.