Cum va reglați centrala ?
Last Updated: Nov 23 2023 22:00, Started by
Sterone
, Nov 16 2023 22:58
·
20
#1
Posted 16 November 2023 - 22:58
Azi am făcut revizia de 2 ani la centrala și tehnicianul mi-a zis - CIUDAT - sa ridic temperatura, era fixată la 38 de grade, zicea sa o fixez la temperatura ridicata 44-45 că:
_Pornește și se oprește mai rar, deci se va uza mai putin _Consuma astfel mai putin Deoarece mi se pare total pe dos termodinamic ce a zis, poate știe cineva sa explice ce-a intentionat să spună. Am făcut în seara asta ca el însă nu se mai poate sta in casa, am calorifere mari de fonta peste tot și curg apele de pe noi, imposibil sa consume mai puțin la ce dogoare e acum. |
#2
Posted 16 November 2023 - 23:06
Eu o reglez pe temperatura minima necesara pentru a pastra o temperatura constanta in casa. Acum la mine e la 28 grade (incalzire in pardoseala).
|
#3
Posted 16 November 2023 - 23:07
Scrie si tu ce centrala ai, daca ai sau nu termostat, ce consum lunar/anual ai pt. Locuinta si temp. Interioara, caloriferele cat sunt de Mari.
|
#4
Posted 16 November 2023 - 23:09
Daca e in condensatie, atunci cel mai mare randament este atunci cand returul este cat mai rece posibil.
|
#5
Posted 16 November 2023 - 23:17
#6
Posted 16 November 2023 - 23:19
Cel mai bine e sa pui termostat si sa lasi temperatura mai mare, pe la 60-70 grade.
|
#8
Posted 16 November 2023 - 23:32
#9
Posted 16 November 2023 - 23:34
Adm, on 16 noiembrie 2023 - 23:09, said:
Daca e in condensatie, atunci cel mai mare randament este atunci cand returul este cat mai rece posibil. In condensație este dar ce a vrut Dorel să zică că pornește mai rar și recircula mai mult daca e pusă pe temperatura mai mare ? Și de unde i-a ieșit lui că va consuma mai mult daca eu țin temperatura mai scăzută ? De când am dat drumul la centrala nu mă mai pot înveli de cald, înspre zori, cu o oră înainte de răsărit, când e minimul temperaturii și scade pe la 23 de grade in dormitor, atunci mai trag puțin pilota peste mine. Cu reglajul lui Dorel nici motanul nu mai doarme pe calorifer, cred că omul și-a dat importanta fara să cunoască, deși povestea că a terminat facultate. |
#10
Posted 16 November 2023 - 23:34
Daca tii centrala pe continuu, atunci e bine sa o tii pe o temperatura mai mica, cat de mica tu hotarasti in functie de ce consideri confortabil in casa, dar totusi 38 pare cam putin.
Utilizata in modul asta uzura va fi mai mare iar durata de viata a centralei mai mica. Cat despre consum, sunt atatea variabile de luat in calcul incat nu poti sa ajungi la o concluzie clara care e varianta cea mai economa pentru un individ. Pana la urma nu iti ramane decat sa experimentezi pe propria piele si sa vezi prin ce metoda ajungi sa ai raportul cel mai bun dintre confortul cel mai bun pentru tine si costul cel mai bun pentru tine. |
|
#11
Posted 16 November 2023 - 23:38
pufonel, on 16 noiembrie 2023 - 23:19, said:
Cel mai bine e sa pui termostat si sa lasi temperatura mai mare, pe la 60-70 grade. Pai la 60 de grade se pasteurizează laptele, nu prea are logica. loren2, on 16 noiembrie 2023 - 23:34, said: Utilizata in modul asta uzura va fi mai mare iar durata de viata a centralei mai mica. Explica-mi de ce că eu nu pricep, poate îmi scapă ceva. |
#12
Posted 16 November 2023 - 23:38
Logica e ca atunci cand temperatura din camera cu termostat scade sub valoarea pusa pe termostat, atunci porneste centrala, incalzeste apa la 60 de grade si se opreste cand creste temperatura peste valoarea pusa pe termostat.
Tu nefolosind un termostat, nu e chiar indicat sa pui la 60 de grade ca vei avea clar o locuinta supraincalzita. |
#13
Posted 16 November 2023 - 23:50
Sterone, on 16 noiembrie 2023 - 22:58, said:
Azi am făcut revizia de 2 ani la centrala și tehnicianul mi-a zis - CIUDAT - sa ridic temperatura, era fixată la 38 de grade, zicea sa o fixez la temperatura ridicata 44-45 că: Și ai pretenția șă ai cald în casă? Eu am setat centrala la 60 de grade pe încălzire, după aia termostatul de ambient face legea. La 38 de grade temperatură a agentului termic, cred că aș face mișto de mine, cu tot cu caloriferele mele supradimensionate. |
#14
Posted 16 November 2023 - 23:51
Adm, on 16 noiembrie 2023 - 23:32, said:
Si cum ai traduce tu randamentul? La mine a crescut simtitor cca. 15% consumul cu un randament de cel putin 10% mai mare a noii centrale si reducerea cu 6 grade a temperaturii pe calorifere dar mers pe temperatura constanta. Adica 42 grade incalzire pe intervale orare vs. 36 grade mers pe temperatura relativ constanta. Edited by cipaul, 16 November 2023 - 23:52. |
#15
Posted 16 November 2023 - 23:51
Daca este centrala in condensatie, temperatura ar trebui sa fie max 52 grade, configurata pe centrala. Ulterior tu reglezi din termostatul de ambient (presupun ca ai asa ceva; este musai).
https://www.piesecen...i-beneficii-a55 |
|
#16
Posted 16 November 2023 - 23:54
Sterone, on 16 noiembrie 2023 - 23:38, said:
Pai la 60 de grade se pasteurizează laptele, nu prea are logica. Explica-mi de ce că eu nu pricep, poate îmi scapă ceva. Sterone, on 16 noiembrie 2023 - 23:38, said:
Pai la 60 de grade se pasteurizează laptele, nu prea are logica. Explica-mi de ce că eu nu pricep, poate îmi scapă ceva. Cam asta a incercat sa iti spune tehnicianul, dar poate greseste el. Edited by cipaul, 16 November 2023 - 23:54. |
#17
Posted 17 November 2023 - 00:03
Centrala are reglaje...ca sa reglezi cum te simti tu bine in functie de sistemul tau/izolatie/temperaturi !
Restul si ce zic altii e bullshit !!! |
#18
Posted 17 November 2023 - 00:04
Eu am centrala fara condensare (motan sigma24) si am calorifere.
Tin setata temperatura pe la 60*C, dar am termostat ambient. Fata de folosirea fara ambient si cu temperatura la 35*C, scade consumul mult sub jumatate, asa ca un ambient este obligatoriu. La incalzire in pardoseala se seteaza o temperatura mai scazuta, la fel si pentru centralele in condesare. Edited by blogeranonim, 17 November 2023 - 00:05. |