Folosind serviciul second opinion ne puteți trimite RMN-uri, CT -uri, angiografii, fișiere .pdf, documente medicale. Astfel vă vom putea da o opinie neurochirurgicală, fără ca aceasta să poată înlocui un consult de specialitate. Răspunsurile vor fi date prin e-mail în cel mai scurt timp posibil (de obicei în mai putin de 24 de ore, dar nu mai mult de 48 de ore). Second opinion – Neurohope este un serviciu gratuit. www.neurohope.ro |
Centrala Termica Heat Line pe Gaz
Last Updated: Sep 27 2022 00:01, Started by
eug3n92
, Sep 25 2022 21:25
·
0
#1
Posted 25 September 2022 - 21:25
Buna seara,
Am o centrala HEAT LINE HKC 224 pe gaz intr-o garsoniera de 30mp. Sunt 2 calorifere de tabla, circuit apa facut pe cupru. Aseara am pornit centrala pentru prima data pe caldura la calorifere si are un mers cam ciudat din punctul meu de vedere. Porneste pentru 30 secunde aproximativ, apoi porneste ventilatorul care scoate gazele, apoi se opreste ventilatorul, iarasi cupleaza arzatorul, iarasi cupleaza ventilatorul - totul se intampla la un interval de 20-40 secunde( urca apa pana la 75 grade, apoi scade pana pe la 60 si tot face treaba asta incontinuu pana decupleaza de la termostat cand ajunge la temperatura setata in camera ). Intrebarea mea ar fi daca e normal sa faca treaba asta si de ce scade asa mult temperatura apei? Mi se pare un pic ciudat, dar poate asa e normal, sincer nu ma pricep. E destul de deranjant sa tot cupleze/decupleze odata la 20-30 secunde pentru ca se tot aude. Sper ca m-am facut inteles. Voi ce parere aveti ? Asa trebuie sa functioneze sau are ceva defect ? Edited by eug3n92, 25 September 2022 - 21:33. |
#2
Posted 25 September 2022 - 21:56
Nu e normal sa ajunga asa repede in 75°C, inseamna ca apa nu circula normal si se supraincalzeste in centrala. Vezi sa nu ai termostate oprite sau robineti inchisi pe traseu...
Edited by andreic, 25 September 2022 - 21:57. |
#3
Posted 25 September 2022 - 22:43
La prima pornire dureaza mai mult pana ajunge la 75 grade, ulterior tot oscileaza intre 60-75 grade cu porniri-opriri.
Dupa ce porneste centrala, caloriferele se incalzesc imediat. Robinetii sunt deschisi, se simte cald si pe tur si pe retur imediat. |
#4
Posted 25 September 2022 - 22:49
1. Verifica daca este aerisita instalatia.
2. Creste histerzisul. adica +/- temperatura setata. 3. Micsoreaza debitul pompei de reciculare. 4 Verifica ca si robinetii de retur sa fie deschisi complet. Edited by pasilla, 25 September 2022 - 22:50. |
#5
Posted 25 September 2022 - 22:59
pasilla, on 25 septembrie 2022 - 22:49, said:
3. Micsoreaza debitul pompei de reciculare. |
#6
Posted 25 September 2022 - 23:04
andreic, on 25 septembrie 2022 - 22:59, said:
Daca micsoreaza va fi mai rau, se va incalzi si mai repede pentru ca puterea de ardere nu se poate ceda agentului termic. Oricum nu cred ca asta e problema. Ori e neaerisita instalatia, ori are probleme cu vasul tampon. Edited by pasilla, 25 September 2022 - 23:07. |
#7
Posted 26 September 2022 - 08:33
Necesarul termic la instalatia ta e mic (2 calorifere) si e normal sa ai cicluri scurte. Pentru ameliorarea situatiei, se poate regla (reduce) puterea maxima a centralei. La modele mai vechi se facea din vana de gaz practic se reglau 2 presiuni care dictau puterea maxima si puterea minima. La astea mai noi posibil sa fie si cu reglaj electronic. Discuta cu un inginer service centrale, sa iti refaca reglajele pentru o putere maxima mai mica.
|
#8
Posted 26 September 2022 - 10:10
pana atunci pune si tu o temperatura mai mica a apei, 50 grade sa zicem, poate pleaca mai rar...
|
#9
Posted 26 September 2022 - 10:26
#10
Posted 26 September 2022 - 15:08
pasilla, on 25 septembrie 2022 - 22:49, said:
1. Verifica daca este aerisita instalatia. 2. Creste histerzisul. adica +/- temperatura setata. 3. Micsoreaza debitul pompei de reciculare. 4 Verifica ca si robinetii de retur sa fie deschisi complet. 2. Indiferent de temperatura, tot la fel face. 3. Asta nu stiu de unde. 4. Robinetii sunt deschisi, atat tur cat si retur. |
|
#11
Posted 27 September 2022 - 00:01
are 9 kw putere minima. iti trebuie una cu modulare mai buna, 2-3 kw putere minima.
|