Tehnicile minim invazive impun utilizarea unei tehnologii ultramoderne. Endoscoapele operatorii de diverse tipuri, microscopul operator dedicat, neuronavigația, neuroelectrofiziologia, tehnicile avansate de anestezie, chirurgia cu pacientul treaz reprezintă armamentarium fără de care neurochirurgia prin "gaura cheii" nu ar fi posibilă. Folosind tehnicile de mai sus, tratăm un spectru larg de patologii cranio-cerebrale. www.neurohope.ro |
UPS CyberPower CP1300EPFCLCD - posibile probleme
Last Updated: May 20 2022 15:35, Started by
madmax80
, May 16 2022 07:27
·
0
#1
Posted 16 May 2022 - 07:27
Salut,
In urma cu mai bine de 3 ani am achizitionat un UPS de la CyberPower: CP1300EPFCLCD pentru a conecta un NAS si un PC (nu foarte performant). De o perioada de timp, am senzatia ca tot comuta pe baterie UPS-ul cu toate ca nu sunt caderi de tensiune. Monitorizez, tensiunea cu un Shelly EM si nu par a fi probleme dar UPS-ul tzac, tzac, tzac... Ieri am incercat sa fac un test (avandul integrat si in Home Assistant), am vrut sa vad daca voi fi notificat in cazul in care scade bateria sub 97%. L-am scos din priza si supriza, dupa 20 de minute imi arata tot 100% baterie in conditiile in care sarcina era undeva la 70 Wh. Banuiesc ca bateria este cu probleme si din aceasta cauza nu mai indica corect. O voi schimba dar inainte sa o schimb voiam sa cer o parere. Multumesc. |
#2
Posted 16 May 2022 - 07:38
Bateriile erau cu probleme daca se inchidea instant dupa ce l-ai scos din priza, ca n-ai reusit sa descarci nici 1% din capacitate in 20min e suspect, depinde de consumator totusi (ce load ai pe el?).
Ca se aud releele poate fi si de la AVR, monitorizezi tensiunea de intrare si de iesire din el? Cati volti ai de obicei pe intrare? |
#3
Posted 16 May 2022 - 07:40
Mai degrabă e pe duca partea de avr. Bateria observ că ține.
|
#4
Posted 16 May 2022 - 08:44
Când l-am scos din priza, aveam un PC pornit și NAS-ul, aproximativ 70 W.
Deci destul ca in 20 de minute sa scadă sub 100%. Am pus niste poze cu tensiunea de intrare și ieșire pe ultimele 24 de ore. Pare destul de stabilă cu excepția când l-am scos din priza. Dacă partea de AVR este pe ducă, nu prea știu ce as putea face, sper sa nu trebuiască să-l schimb cu totul. Attached Files |
#5
Posted 16 May 2022 - 08:55
260 la iesire? ti se pare normal?
Ce tensiune de lucru are setata? 220? 230? 240? AVR-ul ala e prea haotic. |
#6
Posted 16 May 2022 - 08:57
Scoate bateria si testeaz-o (conectezi un bec auto si vezi cat de repede scade tensiunea, in functie de capacitatea acumulatorului si puterea becului). Daca n-ai scule, schimb-o direct. In cel mai rau caz te-alegi cu un acumulator de care n-ai nevoie.
|
#7
Posted 16 May 2022 - 09:15
Znevna, on 16 mai 2022 - 08:55, said:
260 la iesire? ti se pare normal? Ce tensiune de lucru are setata? 220? 230? 240? AVR-ul ala e prea haotic. Nope, e cam mult 270 dar e posibil sa nu imi indice corect. Am si o priza smart pusa pe intrarea in PC, voi incerca sa obtin informatiile de pe aceasta priza din punct de vedere tensiune. Cred ca voi conecta sursa si la PC, poate cu programul de pe PC sa vad mai multe detalii. |
#9
Posted 16 May 2022 - 14:37
UPS-urile cu AVR comuta pe acumulator la cresteri si descresteri de tensiune....asa face al meu un Serioux.......260-270 e mult asa ca practic e normal comportamentul
|
#10
Posted 16 May 2022 - 22:13
NU e normal sa-ti scoata un UPS 260-270V!
Sa comute pe baterii la acea tensiune pe intrare, da, dar NU sa SCOATA el asa mult! |
|
#11
Posted 20 May 2022 - 15:35
Problemă rezolvată. Îmi arată și încărcarea bateriei dar trebuie așteptat până se descarcă. Până la urmă i-am făcut o încercare.
Mulțumesc pentru răspunsuri. |