Folosind serviciul second opinion ne puteți trimite RMN-uri, CT -uri, angiografii, fișiere .pdf, documente medicale. Astfel vă vom putea da o opinie neurochirurgicală, fără ca aceasta să poată înlocui un consult de specialitate. Răspunsurile vor fi date prin e-mail în cel mai scurt timp posibil (de obicei în mai putin de 24 de ore, dar nu mai mult de 48 de ore). Second opinion – Neurohope este un serviciu gratuit. www.neurohope.ro |
masina de spalat + uscator pe circuit 2.5 mmp ?
Last Updated: Mar 17 2022 21:49, Started by
mlegs
, Mar 17 2022 13:39
·
0
#1
Posted 17 March 2022 - 13:39
Salut
Nu reusesc sa imi dau seama de cat ar putea consuma aceste 2 electrocasnce, pentru ca specificatiile de pe site-urilor retailerilor mentioneaza un consum anual, si nu imi pot da seama de cat trebuie sa fie conductorul. Credeti ca merg instalate aceste 2 electrocasnice pe un circuit 3x2.5mmp si pornite simultan ? Sau ar trebui sa mai facem un circuit ? https://www.emag.ro/masina-de-spalat-rufe-electrolux-8-kg-1400-rpm-clasa-b-sensicare-alb-ew6f348w/pd/D2KLMPMBM/?ref=frequently_bought_widget_c_2_4&provider=rec&recid=rec_58_eabd852c7e2db97fb6673d313aad4b1bd4d18625f0f28cc9cb355e4f507b31f0_1647517059&scenario_ID=58 https://www.emag.ro/uscator-de-rufe-electrolux-perfectcare800-pompa-de-caldura-8-kg-12-programe-clasa-a-motor-inverter-delicatecare-gentlecare-sensicare-display-touch-lcd-alb-ew8h458b/pd/DPJNK0BBM/?X-Search-Id=d618ae2e56d019dff72c&X-Product-Id=4016146&X-Search-Page=1&X-Search-Position=6&X-Section=search&X-MB=0&X-Search-Action=view |
#2
Posted 17 March 2022 - 14:16
Linistit rezista...
Eu zic ca rezista linistit si pe 3 X 1.5mmp. 3x2.5mmp pe cupru duce 6kW 3x1.5mmp pe cupru duce 4kW tu acolo nu ai mai mult de 2kW, hai maxim 2.5kW. Edited by mirel3003, 17 March 2022 - 14:16. |
#3
Posted 17 March 2022 - 14:59
Si uite asa iau casele foc, cu 6kW pe 2.5mmp
Uscatorul consuma 900W ( https://www.electrol...ryer/ew8h458b2/ ) iar rezistenta de la masina de spalat probabil ca are in jur de 2000W, motorul si restul au consum neglijabil, deci vor merge impreuna. RCBO de 16A tip A, curba B, 30mA (eu recomand chiar 10mA) si in cazul in care este consumul prea mare declanseaza, dar macar nu-ti iau foc firele in perete. Neaparat prize bune, cu arcuri pentru lamele. |
#4
Posted 17 March 2022 - 16:27
Normativul iti da voie sa protejezi cu disjunctor de 20A sectiunile de 2.5mmp daca traseul nu trece prin material termoizolant. Ai un pic de marja suplimentara in felul asta daca te incadrezi cu puterea instalata a aparatelor.
Empiric, daca masina nu incalzeste apa consumul efectiv e mic, iar programele de 30-40 grade actioneaza rezistenta scurta vreme, deci scade sansa sa se suprapuna cu perioadele de sarcina ale celuilalt consumator. |
#5
Posted 17 March 2022 - 21:49
La EV cablurile litate de 2.5mmp duc pana la 20A => 4.6 kW
Eu am de ani buni pe aceeasi priza (dubla), de 2.5mmp solid masina de spalat rufe si uscatorul. Nu au fost probleme de niciun fel pe siguranta de 16A si diferential de 16A + 0.01mA |