"Standardul de aur" în chirurgia hipofizară îl reprezintă endoscopia transnazală transsfenoidală. Echipa NeuroHope este antrenată în unul din cele mai mari centre de chirurgie a hipofizei din Europa, Spitalul Foch din Paris, centrul în care a fost introdus pentru prima dată endoscopul în chirurgia transnazală a hipofizei, de către neurochirurgul francez Guiot. Pe lângă tumorile cu origine hipofizară, prin tehnicile endoscopice transnazale pot fi abordate numeroase alte patologii neurochirurgicale. www.neurohope.ro |
Sfat echilibrare hidraulica/termica instalatie calorifere
Last Updated: Oct 14 2021 21:32, Started by
smoke
, Oct 14 2021 10:17
·
0
#1
Posted 14 October 2021 - 10:17
Salut,
am nevoie de ajutor in echilibrarea caloriferelor instalatiei de la casa. Am atasat schita ei, si problema cea mai mare apare la caloriferul 4, urmat de 9 si 10. CT e un ariston de 28 marimea caloriferelor e asa: 1,2,3,9,10 = 2x60x90 4 = 3x90x100 5 = 2x60x160 6 = 3x60x70 7,8 = 1x60x120 4 incalzeste doar partea de sus, cam jumate. 9 si 10 se incalzesc complet dar cam rece in partea de jos. Instalatia e aerisita si nu are probleme. Am citit cam cum se face o echilibrare hidraulica, am mai inchis returul la 5 ca oricum ala icnalzeste prea tare camera aia, dar nu e suficient. si in plus avand invedere cum e ramificata instalatia nu cred ca doar asta e solutia.... am inchis si la 7 si 8 returul, mai mult la 7 si parca e mai ok cu 9 si 10. Ce sfaturi aveti? ms ! Attached FilesEdited by smoke, 14 October 2021 - 10:18. |
#2
Posted 14 October 2021 - 10:26
aerisirea instalatiei e facuta?
inchide returul la 3 si mai redu si din robinetul de tur |
#3
Posted 14 October 2021 - 10:32
Eu as inchide toate caloriferele si as lasa deschis la maxim caloriferele 10 si 6 si as verifica ca ambele se incalzesc uniform si in acelasi timp. Dupa care, pe rand deschis retururile la celelalte calorifere, incepand cu cele mai departate de centrala catre centrala, astfel incat fiecare sa se incalzeasca uniform si in acelasi timp cu 10 si 6. E posibil ca la 1, 2 si 3 sa trebuiasca returul sa ramana aproape inchis ca sa asiguri incalzirea tuturor uniforma.
Va lua mai multe iteratii pana gasesti formula ideala. Clar e ca 10 si posibil 6 vor avea tururile deschise la maxim, iar celelalte din ce in ce mai inchise pe masura ce se apropie de cetrala. Noteaza-ti undeva numarul de ture ale fiecarui retur si modificarile facute la fiecare reglaj. Daca-ti permiti deranjul, poti incerca si sa le montezi bucla Tichelamann. Presupun ca nu se pune problema de a reface instalatia cu distribuitor? Edited by sdf8923jfsd, 14 October 2021 - 10:34. |
#4
Posted 14 October 2021 - 10:38
aerisirea e facuta bne, am specificat.
si 10 si 6 se incalzesc pana jos, chiar daca la 10 observ o temperatura mai mica la retur. pt mine ciudat e ca nu se incalzeste 4. de refacut instalatia nu se pune problema )) studiez si cealalta recomandare... edit - nu cred ca am cum sa modific sa le pun in bucla. pare practic un inel... ms ! Edited by smoke, 14 October 2021 - 10:41. |
#5
Posted 14 October 2021 - 10:46
Daca schema ta reflecta pozitionarea lor fizica, 4 e conectat in apropierea unui cot. Coturile reduc debitul, de obicei. Fara alte modificari, numai din reglajul retururilor poti asigura echilibrarea hidraulica. Apropo, ai acelasi diametru la teava pe toata lungimea instalatiei? Tind sa cred ca pompa centralei face fata atat timp cat 10 si 6 se incalzesc. Putin probabil sa fie necesara o pompa externa.
Edited by sdf8923jfsd, 14 October 2021 - 10:49. |
#6
Posted 14 October 2021 - 11:14
nu - traseul principal de la CT pana la nr.7 e pe teava mai groasa, ramificatiile sunt pe mai subtire, si placand de la 7 pe mai subtire. Cupru. cred ca aia groasa e de 22 si cea subtire 18..
da 4 e langa un cot, dar nu am cum sa ii schimb pozitia... |
#7
Posted 14 October 2021 - 13:08
Cred ca era mai potrivit sa fi mers pe 2 circuite în paralel.
|