Jump to content

SUBIECTE NOI
« 1 / 5 »
RSS
Info Coronavirus/Vaccinare vs Fake News

masina ieftina pentru incepator. ...

Pareri achizitie masina 20-25k

Scuter electric ce se poate condu...
 Taximetristii de la Gara Obor ref...

Dorul, specific romanesc, si o re...

Noul Design Dacia

Pareri despre facultate
 Motocilclistii un pericol

scooter electric

Parere VW GOLF 5 Din 2005 1.4 FSI

Berlin, odinioara unul dintre cel...
 Indicator benzina și tempera...

Tranzitare ape teritoriale straine

aplicații ipa

Pulverizator manual pentru erbicid
 

Instalatia electrica - la ce sa te uiti

* * * * * 1 votes
  • Please log in to reply
36 replies to this topic

#37
kretzu77

kretzu77

    Custom title

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 16,380
  • Înscris: 06.06.2006

View Postdemafly, on 20 mai 2022 - 10:57, said:

Salut,

Vreau sa refac total instalatia eletrica la un apartament.
Puterea avizata de distribuitor e de 6kW.
In momentul de fata langa contor am doua disjunctoare monopolare in tablou (in carcasa unde e contorul nu am nicio siguranta).

Cablurile vor fi de 2.5mmp pentru prize si 1.5mmp pentru iluminat.
Consumatorii mari (cuptor electric, masina uscat rufe si aer conditionat) vor avea fiecare circuit separat.

Am pus pe lista urmatoarele componente (in ordinea din tabloul 2x12 module):
- separator tip sertar cu fuzibile 2P 32A
- disjunctor monopolar 16A 6kA curba B pentru releu monitorizare faza
- releu monitorizare faza 16A
- contactor 40A
- disjunctor RCCB 40A 30mA 10kA tip A pentru general
- 6 disjunctoare monopolare 16A 6kA curba B pentru circuitele de prize
- un disjunctor 10A 6kA curba B pentru iluminat si unul 10A 6kA curba B pentru sonerie
- sonerie 10A

Am cateva intrebari si as fi recunoscator daca puteti sa-mi raspundeti.

1. Ar mai fi ceva de adaugat sau de schimbat in tablou?
2. Pe circuitul unde am frigiderul ar trebui sa pun un RCBO inainte de general? Asta in caz ca apare vreun defect pe celelalte circuite si se declanseaza RCCB-ul de pe general si eu sunt plecat mai mult timp.
3. Pe unele site-uri exista diferential RCCB 1P+N si 2P. Care e diferenta intre ele tinand cont ca un RCCB monitorizeaza diferenta de curent intre faze?
4. Tinand cont ca am pus RCCB pe general, ar avea sens disjunctoare 2P pe circuite?
5. Am citit ca teoretic e posibil sa existe situatii cand distribuitorul sa inverseze faza cu nulul. Ce protectii exista pentru situatiile de genul?

Multumesc.

View Postdemafly, on 20 mai 2022 - 10:57, said:

Salut,

Vreau sa refac total instalatia eletrica la un apartament.
Puterea avizata de distribuitor e de 6kW.
In momentul de fata langa contor am doua disjunctoare monopolare in tablou (in carcasa unde e contorul nu am nicio siguranta).

Cablurile vor fi de 2.5mmp pentru prize si 1.5mmp pentru iluminat.
Consumatorii mari (cuptor electric, masina uscat rufe si aer conditionat) vor avea fiecare circuit separat.

Am pus pe lista urmatoarele componente (in ordinea din tabloul 2x12 module):
- separator tip sertar cu fuzibile 2P 32A
- disjunctor monopolar 16A 6kA curba B pentru releu monitorizare faza
- releu monitorizare faza 16A
- contactor 40A
- disjunctor RCCB 40A 30mA 10kA tip A pentru general
- 6 disjunctoare monopolare 16A 6kA curba B pentru circuitele de prize
- un disjunctor 10A 6kA curba B pentru iluminat si unul 10A 6kA curba B pentru sonerie
- sonerie 10A

Am cateva intrebari si as fi recunoscator daca puteti sa-mi raspundeti.

1. Ar mai fi ceva de adaugat sau de schimbat in tablou?
2. Pe circuitul unde am frigiderul ar trebui sa pun un RCBO inainte de general? Asta in caz ca apare vreun defect pe celelalte circuite si se declanseaza RCCB-ul de pe general si eu sunt plecat mai mult timp.
3. Pe unele site-uri exista diferential RCCB 1P+N si 2P. Care e diferenta intre ele tinand cont ca un RCCB monitorizeaza diferenta de curent intre faze?
4. Tinand cont ca am pus RCCB pe general, ar avea sens disjunctoare 2P pe circuite?
5. Am citit ca teoretic e posibil sa existe situatii cand distribuitorul sa inverseze faza cu nulul. Ce protectii exista pentru situatiile de genul?

Multumesc.
Nu are rost 10kA pe RCCB (daca e mai scump decat unul de 6kA)
Puterea de rupere mare e pt a evita arc electric, ceea ce tu ai rezolvat cu fuzibilele din separator.

Edited by kretzu77, 21 May 2022 - 07:08.


Anunturi

Bun venit pe Forumul Softpedia!

0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users

Forumul Softpedia foloseste "cookies" pentru a imbunatati experienta utilizatorilor Accept
Pentru detalii si optiuni legate de cookies si datele personale, consultati Politica de utilizare cookies si Politica de confidentialitate