Recent am realizat mansardarea casei. As vrea sa realizez instalatia de incalzire pentru zona mansardei prin extinderea instalației actuale. Instalatia actuala este realizata pe teava pex-al prandelli cu distribuitoare la parter si etaj, alimentarea lor se face pe teava 3/4 si la calorifere 1/2. As dori ca instalatia de la mansarda sa porneasca din coloana de la etaj, adica sa pun un teu la intrarea in distribuitorul de sus si sa fie din ppr. Este ok asa.? Cu ce diametru sa merg la distribuitorul de la mansarda si cu ce diametru la calorifere. Centrala este un Vailant 28kw AquaPlus. Acum am instalate 5 calorifere la parter si 5 la etaj si vor mai fi alte 5 la mansarda.


#2
ggelu

ggelu

    Senior Member

  • Grup: Moderators
  • Posts: 7,313
  • Înscris: 21.01.2009
Probabil ca centrala ar duce ; la fel si teava de 3/4" . Dar daca ai intrebat in speranta ca vei obtine un raspuns mai documentat nu strica sa spui ce calorifere sunt alea 5+5+5 , ce fel de mansarda vrei sa incalzesti  ( ceva de genul : suprafata ,  inaltime, izolatie ) ; daca tu crezi ca vei putea echilibra instalatia ; si daca vrei sa pornesti incalzirea in  toata casa in cazul in care la parter deschizi usa de la intrare.

#3
havenmaster

havenmaster

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 99
  • Înscris: 25.05.2005
Chiar as dori un raspuns documentat. La parter avem: 22x300x1200 33x300x2400 33x300x1400 22x600x600 un port prosop. La etaj avem 22x600x600 22x600x600 33x300x1200 33x300x1800 un port prosop. La mansarda o sa am 22x600x1200 3 buc, 22x600x600 un port prosop. Suprafata mansarda aprox 46 mp inaltime 2.4m. Mansarda este pe structura de lemnn. Izolatie vata minerala bazaltica 10 cm coef lambda 0.36, osb 12,5 mm, vata minerala 10cm coef 0.39, folie izoterm gold, rigips. Intre capriori suplimentar celuloza 20 cm.

#4
ggelu

ggelu

    Senior Member

  • Grup: Moderators
  • Posts: 7,313
  • Înscris: 21.01.2009
Caloriferele sunt in regula ;   daca nu ai distante mari  intre distribuitor si calorifere e in regula si teava de 3/4".  Evident daca etajul nu e mult mai mare ( mai mult decat dublu) decat mansarda.
Inca o data : atentie la echilibrare pentru ca  ai o diferenta de nivel intre parter si mansarda de peste 5 m .

#5
M_ierdnA

M_ierdnA

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,607
  • Înscris: 17.03.2014
Te referi cumva la faptul ca din cauza termosifonarii e posibil ca mansarda sa fie preferentiata fata de celelalte nivele?

#6
ggelu

ggelu

    Senior Member

  • Grup: Moderators
  • Posts: 7,313
  • Înscris: 21.01.2009
Termosifonarea pe 3/4" e mai greu de observat .   Ba chiar invers, ma gandeam ca parterul , ca circuit cu rezistenta hidraulica minima , va suge aproape tot  debitul pompei iar la  mansarda  va ajunge prea putin .

#7
M_ierdnA

M_ierdnA

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,607
  • Înscris: 17.03.2014
Ok. Mentionasei 5m diferenta de nivel si nu pricepeam ce rol are. Inteleg ca e vorba numai de diferenta de lungime intre traseele pana la distribuitoare. Am si eu o lucrare asemanatoare de facut la mine, numai ca e casa ceva mai mare. Momentan parterul si etajul sunt incalzite si trebuie sa ma intind si la mansarda. Am magistrala pornita cu teava de ppr de 32.

#8
ggelu

ggelu

    Senior Member

  • Grup: Moderators
  • Posts: 7,313
  • Înscris: 21.01.2009
Am avut si eu incalzirea pe aceiasi pompa la P si M, calorifere termostatate .  Totul era ok pana cand era nevoie simultan de caldura  pe ambele nivele- adica iarna  .  Intai se incalzea parterul si apoi etajul. Variatia de temp. pe etaj  devenise  inconfortabila..

#9
havenmaster

havenmaster

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 99
  • Înscris: 25.05.2005
Am atasat si o poza cu distribuitorul în cauza.  As mai avea o intrebare.  Este vreo diferenta dacă pun teul in partea cu aerisitoarele(partea stânga a pozei) evident după ce voi prelungi tevile? sugerati ca pt coloanele de la mansarda sa folosesc atunci ppr 20 ca si pentru calorifere si eventual sa pun o pompa la distribuitorul de la mansarda?

Iata si poza

Attached Files



Anunturi

Neurochirurgie minim invazivă Neurochirurgie minim invazivă

"Primum non nocere" este ideea ce a deschis drumul medicinei spre minim invaziv.

Avansul tehnologic extraordinar din ultimele decenii a permis dezvoltarea tuturor domeniilor medicinei. Microscopul operator, neuronavigația, tehnicile anestezice avansate permit intervenții chirurgicale tot mai precise, tot mai sigure. Neurochirurgia minim invazivă, sau prin "gaura cheii", oferă pacienților posibilitatea de a se opera cu riscuri minime, fie ele neurologice, infecțioase, medicale sau estetice.