Chirurgia spinală minim invazivă oferă pacienților oportunitatea unui tratament eficient, permițându-le o recuperare ultra rapidă și nu în ultimul rând minimizând leziunile induse chirurgical. Echipa noastră utilizează un spectru larg de tehnici minim invazive, din care enumerăm câteva: endoscopia cu variantele ei (transnazală, transtoracică, transmusculară, etc), microscopul operator, abordurile trans tubulare și nu în ultimul rând infiltrațiile la toate nivelurile coloanei vertebrale. www.neurohope.ro |
Recomandare generator cu automatizare pentru incarcare baterii solare
Last Updated: Dec 08 2021 15:52, Started by
valos
, Nov 15 2018 14:18
·
0
#1
Posted 15 November 2018 - 14:18
Salutare.
Imi poate recomanda cineva un generator cu automatizare de 3-4 KW pentru a incarca un banc de baterii solare (plumb, flooded)? Comanda generatorului va fi data de un Victron Multiplus sau un Victron Venus GX. In principiu vreau ca atunci cand tensiunea pe baterii scade sub 48V sa porneasca generatorul, sa-l tina pornit 2-3 ore apoi sa-l opreasca. E complicat de facut asa ceva? Multumesc. |
#2
Posted 15 November 2018 - 14:34
NU
Generatorul e separat - in cazul tau trebuie generator electric solar Automatizarea e separat - cutie de automatizare Exemple; https://www.epanouri...electric-solar/ http://alternativepu...kpec40075dq52a/ |
#3
Posted 15 November 2018 - 14:43
Mie imi trebuie un generator pe benzina sau diesel + automatizare sa incarc bateriile din instalatia mea fotovoltaica.
|
#4
Posted 15 November 2018 - 18:38
Champion 73001i . E un generator super Si exact ce-ti trebuie. Ati mai trebuie o cutie de la victron de conectat la invertor. Generator start up module.
|
#5
Posted 15 November 2018 - 19:24
Ce inteleg eu :
- ai un banc de baterii pe care vrei sa il incarci intre doua limite de tensiune . - Ai un Victron Multiplus care poate da o comanda ( contact ) pentru pornirea / oprirea generatorului . - Banuiesc ca tensiunea generatorului ar trebui sa fie de 230 V c.a. Daca cele de mai sus sunt corecte cauta orice generator cu demaror de puterea dorita . N-ar strica sa faci o analiza daca demarorul e strict necesar si de fapt ai putea sa pornesti manual generatorul la o atentionare ( semnalizare ) ca tensiunea bancului de baterii e mica . Nu de alta dar demarorul dubleaza pretul generatorului . LE : Orice generator de incredere nu pocnitori . Kipor ( marca chinezeasca ) e una din cele de incredere. Edited by ggelu, 15 November 2018 - 19:26. |
#6
Posted 15 November 2018 - 22:48
RaulPV, on 15 noiembrie 2018 - 18:38, said:
Champion 73001i . E un generator super Si exact ce-ti trebuie. Ati mai trebuie o cutie de la victron de conectat la invertor. Generator start up module. Da, e fain asta dar nu am vazut nicaieri in Ro de under sa cumpar. ggelu, on 15 noiembrie 2018 - 19:24, said:
Ce inteleg eu : - ai un banc de baterii pe care vrei sa il incarci intre doua limite de tensiune . - Ai un Victron Multiplus care poate da o comanda ( contact ) pentru pornirea / oprirea generatorului . - Banuiesc ca tensiunea generatorului ar trebui sa fie de 230 V c.a. Daca cele de mai sus sunt corecte cauta orice generator cu demaror de puterea dorita . N-ar strica sa faci o analiza daca demarorul e strict necesar si de fapt ai putea sa pornesti manual generatorul la o atentionare ( semnalizare ) ca tensiunea bancului de baterii e mica . Nu de alta dar demarorul dubleaza pretul generatorului . LE : Orice generator de incredere nu pocnitori . Kipor ( marca chinezeasca ) e una din cele de incredere. Momentan am un generator Pramac cu pornire la sfoara, numai ca e incomod iarna, trebuie scos din Garaj, frig,zapada, dupa aia bagat inapoi, etc. De asta caut o solutie automatizata. |
#7
Posted 16 November 2018 - 14:47
Daca tot ai un pramac cu demarol, Eu in locul tau asi alege urmatorul generator care indeplineste cel putin doua criterii importante:
- are pornire la cheie sau telecomanda unde foloseste 3 fire( contact2/ Si 1 prt elecromotor). - sa fie inverter generator; va elimina necesitatea de a ajusta avr'ul continu dupa conditii, Si nu trebuie sa stea turat tot timpul. Se va tura in functie de sarcina iar consumul va fi mult mai econom fata de cele cu sau fara AVR. Edited by RaulPV, 16 November 2018 - 14:48. |
#8
Posted 20 November 2018 - 21:41
@ Raul
Poti numi un astfel de generator / inverter ,te rog. multam. |
#9
Posted 20 November 2018 - 23:21
Champion 7300i, champion 7230i, Kipor, Honda eu10,20,27,30 etc; Hyundai, Clarke, Wolf, Impax invereter generator. Pina si Parkside au acu inverter generator, ultima editie e de 1200w. Fratele meu luase unu de 1000w la plesneala de la Lidl si merge brici.
Cele de la Champion merg puse in parallel cu un kit de la ei. Eu am (champion 7230i) de 2300w si 1900w continuu. Testat in ultimele 3 ierni, foarte econom. Urmatorul meu pas este sa ai montez un kit de gpl. Esti in UK? |
#10
Posted 27 November 2018 - 16:38
Va salut!
Am nevoie de un generator diesel monofazat de 5kw cu automatizare pentru backup la un sistem de panouri. Ar fi urmatoarele variante: https://egeneratoare...ss-e-t-399.html dar am inteles ca KIPOR ori au probleme in general ori cu livrarea in RO. poate doar daca mai gasesc la cineva pe stoc. https://www.dedeman....5-kva/p/1022595 cu tot cu automatizare iese cam in aceeasi bani ca Kiporul. Pramac parca ar fi brand mai bun Si printre cele mai ieftine variante cu automatizare inclusa https://egeneratoare...d-ldg6500s.html Ce parere aveti? A folosit cineva generatorul de la GreenField? Merita banii? Eu vreau sa porneasca automat si sa imi incarce acumulatorii cand curentul din ei scade sub o anumita limita. Am un invertor Easun Power 24V 4000W 5Kva 80A MPPT Parallel inverter 220V pure sine wave 60A battery charger. Am un prieten care are acest generator pentru acelasi scop, dar foarte greu reuseste sa incarce bateriile cu el. Trebuie cumva sa âpacaleascaâ invertorul ca sa tina generatorul accelerat. Ideea e ca daca acumulatorii cer mai mult decat are generatorul putere, invertorul cere tot dintr-o data, generatorul nu-i poate da asa ca se tot reseteaza. Ar trebui sa ia mai putin, treptat. Am aflat azi ca se poate face o ghidusie la automatizare ca sa nu mai existe problema asta. Aveti idee ce? Nu am cunostinte in domeniu, sper ca m-am facut inteles. Credeti ca si cu invertorul meu voi avea aceasta problema daca iau acest generator? Cu stima! Edited by HausMeisterBv, 27 November 2018 - 16:38. |
|
#11
Posted 27 November 2018 - 18:16
Cind generatorul e mai mic de cit cere inverter charger UL se umbla la setarea din invertor unde limitezi amperii de alternativ care vin din generator. Eu am limitat invertorul la 8A alternativ pentru ca generatorul la 1900w e cam la maxim.
|
#12
Posted 27 November 2018 - 22:05
RaulPV, on 27 noiembrie 2018 - 18:16, said:
Cind generatorul e mai mic de cit cere inverter charger UL se umbla la setarea din invertor unde limitezi amperii de alternativ care vin din generator. Eu am limitat invertorul la 8A alternativ pentru ca generatorul la 1900w e cam la maxim. |
#13
Posted 03 December 2018 - 23:07
#14
Posted 06 December 2018 - 21:47
Cele de tip inverter nu prea merg sa limntezi surse in comutatie.
Incearca unul clasic. Sicele cu inverter suntot sincrone de tipPMG am asa ceva am dat jos inverterul si incarc direct cu trifazic fedresat n.r. curent continuu asta intra in chargerul in comutatie. |
#15
Posted 03 December 2021 - 19:21
Salutare,
Știu că e mai vechi topicul dar sper că ma puteți ajuta. Pe scurt: nu reușesc să încarc bateriile solare cu generatorul. Generatorul: Pramac WX6200ES, 5000w sarcină utila, regulator tensiune. Invertor undă pură: 7.2kw Acumulatori etanș gel AGM 12V /205 Ah X8 . Sunt legați 4x în serie și seriile în paralel. Am setat în invertor amperajul de încărcare la minim, 10A(dacă pun mai mult tot sare), invertorul arată bypass spre consumatori, dar nu trimite nimic spre baterii. Consumatorii sunt f mici, 150w ,2-3 A. Dar si cu ei opriți la fel face. Dacă scot generatorul și pun o linie de la rețea, merge perfect: face bypass dar trimite si spre baterii. Legatura la rețea e la fel de slaba, 10A la o tensiune 210-220v Ce aș mai putea face să încarc cumva acumulatorii? Mulțumesc |
|
#16
Posted 03 December 2021 - 19:30
Ai putea sa folosesti un redresor/incarcator de baterii (48v) legat la generator.
|
#17
Posted 04 December 2021 - 19:21
Mulțumesc de idee.
Ai ceva recomandare de model de redresor? Oare are ceva daca e legat invertorul sau mai bine il opresc când fac incarcarea de la redresor? |
#18
Posted 04 December 2021 - 21:28
Din păcate nu găsesc ceva rezonabil să pot încărca sistem de 48v și baterii AGM.
Totuși sunt alte setari la invertor să trimită și să încarce acumulatorii? Din moment ce face bypass stabil,limitat la 10A? |