Placa peste parter fisuri
Last Updated: Oct 20 2018 23:10, Started by
ipopsea
, Oct 19 2018 11:37
·
0
#1
Posted 19 October 2018 - 11:37
Buna. Am turnat si eu recent placa peste parter impreuna cu centurile. Nu ma pricep bine. Am o echipa recomandata de multi din oras. S-a respectat proiectul, fierul, clasa de beton (simbac turnat cu pompa) etc. Planseul a fost turnat acum o saptamana si prezinta fisuri. Constructorul spune ca sunt normale. Astept si opinia dirigintelui de santier si eventual a structuristului. Ce parere aveti? Am bagat sarma si cele mai adanci (2-3) au cate 1.5 maxim 2 cm. Trebuie sa imi fac griji?
Edited by ipopsea, 19 October 2018 - 11:41. |
#3
Posted 19 October 2018 - 11:48
Dirigintele si structuristul te vor lamuri. Nici nu avem poze, dar chiar si asa, in cazurile astea nu dupa noi trebuie sa te iei. De curiozitate, s-a vibrat betonul, s-au luat probe pentru laborator? Nu ca ar fi vreo legatura directa, dar sunt lucruri necesare.
|
#4
Posted 19 October 2018 - 11:50
S-a "vibrat" pe la centuri cu ciocanul de guma. Sunt probe luate. Clasa de beton e cea indicata. Nu stiu sa pun poze. Probabil ca nu pot de pe telefon. Am sa incerc de pe laptop mai tarziu. Multumesc.
|
#5
Posted 19 October 2018 - 11:55
ipopsea, on 19 octombrie 2018 - 11:50, said:
S-a "vibrat" pe la centuri cu ciocanul de guma. Sunt probe luate. Clasa de beton e cea indicata. Nu stiu sa pun poze. Probabil ca nu pot de pe telefon. Am sa incerc de pe laptop mai tarziu. Multumesc. Mda...de vibrat trebuia vibrat cu vibrator cu lance nu cu ciocanul. Cat despre crapaturi...ai udat placa prima saptamana incepand la 3-4 ore dupa turnare? Si cand zic udat ma refer , a stat inundata macar primele 2 zile? |
#6
Posted 19 October 2018 - 11:58
Afara temepraturile au fost la turnare undeva la 23 de grade si dupa, intre 5-10 grade noaptea si 18-25 ziua. Am udat a doua si a treia zi bine (cate o ora). Constructorul a zis sa nu ud mai mult ca nu este necesar.
|
#7
Posted 19 October 2018 - 12:01
Reactia de hidratare a betonului dureaza mult mai mult de 2 zile si e reactie exoterma asa si la temperaturi de genul asta tot ar fi trebuit sa uzi ceva mai mult. Conteaza mult si vantul.
Oricum ca si idee eu nu am vazut placa turnata cu beton "nebotezat" nefisurata Edited by -Jinx-, 19 October 2018 - 12:02. |
#8
Posted 19 October 2018 - 12:02
Eu stiam ca se vibreaza cu ala electric. De udat, pe vremea asta nu cred ca e nevoie, e destul de rece afara.
|
#9
Posted 19 October 2018 - 12:05
Vibratorul cu lance este electric.
Edited by -Jinx-, 19 October 2018 - 12:16. |
#10
Posted 19 October 2018 - 12:18
O recomandare pentru cand discuti cu diriginte si structurist: cere-le sa-ti explice detaliat ce s-a intamplat (ca sa ai grija pe viitor) si ce riscuri sunt mai departe astfel incat sa iei o decizie corecta. De multe ori indivizii astia incearca sa se protejeze pe ei (pentru ca semneaza) si ii doare la basca de buzunarul tau. Am eu un structurist d-asta, dirigintele nu-i de acord cu el, dar si el vrea sa se protejeze si cere ca in proiect.
|
|
#11
Posted 19 October 2018 - 15:11
Buna. Am discutat cu structuristul si mi-a spus ca totul este in ordine si nu am de ce sa imi fac griji. Fisurile sunt de suprafata mai ales spune el din contractarea betonului in zone unde fierul era foarte des...ceva de genul. Si lipsa de vibrare evisent a adaugat la problema. Insa nu sunt probleme de rezistenta mai ales ca am bagat la fier acolo de m-am speriat. Multumesc tuturor. Daca ajung lanaga un laptop revin si cu pozele macar asa de curiozitate pt cei interesati. O zi frumoasa.
|
#12
Posted 19 October 2018 - 15:37
globul meu de cristal zice ca nu ai turnat inca pardoseala de la parter iar popicii de la cofraj stau pe niste dulapi direct pe pamant.
|
#13
Posted 19 October 2018 - 15:40
Da-mi un nume de facebook si iti dau poze pe messenger
|
#14
Posted 19 October 2018 - 15:42
#15
Posted 19 October 2018 - 15:54
Am trimis vreo 4 mail-uri ca sa pot atasa destule poze. Ms
Edited by ipopsea, 19 October 2018 - 16:00. |
|
#16
Posted 19 October 2018 - 16:00
sunt crapaturi de suprafata de la contractia betonului.
dar: - etrierii din centuri sunt prea subritir si prea rari - ciocuriele de la armarule de jos trebuiau sa fie in sus, nu lesinate pe cofra, - constructorul s-a grabit prea mult, nu trebuia sa urce paletii cu bca pe o placa cruda. |
#17
Posted 19 October 2018 - 16:04
Problema cu paletii de BCA o voi avea si eu. Structura pe cadre, la final umplem cu BCA. Cam la cat timp de la turnare pot pune BCA-ul pe placa fara sa risc sa se lase?
|
#18
Posted 19 October 2018 - 16:09
Multumesc de raspuns. Intradevar parea ca s-au grabit putin fiindca vor sa ii tina vremea buna. Au trecut 8 zile, si abia azi am urcat paletii sus. Popii sunt inca jos nu am decofrat nimic. Crzi ca tinand cont de cele spuse de tine, voi avea porbleme de rezistenta? Dirigintele a spus ca din cauza betonului de calitate superioara, reactiile au loc foarte repede si e aproape imposibil de impiedicat fisurile de suprafata. Ms
|