Se poate monta un releu de prioritizare, care dacă pompa tocmai degivrează să blocheze comanda de la TA mai departe.

#92
blimpyway

blimpyway

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 7,954
  • Înscris: 03.11.2005
Pe de alta parte, in instructiunile de instalare fara automatizare atat termostatul de ambient cat si cel de tur dau semnal direct catre PDC. In situatia asta, recomandata de producator, cum de nu se supara?

Adica posibil sa nu fie critica decat mentinerea circulatiei atata timp cat PDC "lucreaza". Pentru degivrare nu cred ca se bazeaza doar pe circulatia agentului termic tre sa pompeze efectiv ca in schimbatorul de caldura de aer al unitatii exterioare banui  circula "freonu" pompei nu apa din instalatie.

Banui ca UE are controlerul ei care ia decizii gen "am primit semnal de oprire da termin intai degivrarea". Sau macar "salvez in memorie ca degivrarea nu sa terminat ca sa continui la urmatoarea pornire".

Edited by blimpyway, 12 March 2018 - 23:45.


#93
kolfleading

kolfleading

    Born to Raise Hell

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 19,987
  • Înscris: 01.03.2013

View Postblimpyway, on 12 martie 2018 - 23:34, said:

In situatia asta, recomandata de producator, cum de nu se supara?
Nu cred ca este e recomandata de producator, cred ca e doar o inventie a vanzatorului.

View Postblimpyway, on 12 martie 2018 - 23:34, said:

Pentru degivrare nu cred ca se bazeaza doar pe circulatia agentului termic
Pentru degivrare, merge ca si pe racire. Exista circulatie de freon.
Daca nu exista si circulatie de agent termic, freonul nu se vaporizeaza in schimbatorul de caldura freon - apa.
E foarte probabil sa aiba fluxostat pentru protectie sa nu crape schimbatorul si sa nu aspire freon lichid in compresor.
Dar daca opresti pompa de agent termic, nu va putea termina degivrarea.

Daca nu termina degivrarea si nu tine minte pana la urmatoarea pornire, o sa se umple de gheata.

Sunt 99.99% sigur ca veti gasi B1 ... B3 in unitatea exterioara.

Edited by kolfleading, 13 March 2018 - 07:04.


#94
blimpyway

blimpyway

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 7,954
  • Înscris: 03.11.2005
In manualul ala simplu vad vreo 18 coduri de eroare si inca 50 de parametri ce pot fi interogati in caz de eroare, inclusiv vreo 7 temperaturi si "eroarea precedenta". Cred ca stie destul de bine ce sa faca.

Si o simpla mentinere a pompei in functiune macar o juma de ora dupa ce a primit comanda de oprire ar trebui sa fie suficient.

------------

Da din UE pleaca cablu 8 fire catre panoul cu conectori, deci e de asteptat ca ceilalti 4 sa fie A4, B1, B2, B3

#95
valceanuraoul

valceanuraoul

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,564
  • Înscris: 19.12.2009
Doresc sa va Multumesc, Cezar si Kolfleading pentru toata implicarea su ideile super prezentate aici.

Controlerul din Slovenia este încă în teste, pentru că i-a fost adaugat si un senzor de temperatura externă.

Va tin la curent cu evoluția proiectului si deasemenea, când îl voi avea montat, va voi trimite feedback. Chiar mi-ar plăcea să veniți si sa vedeti la fata locului cum functioneaza, ma rog, va funcționa.


#96
valceanuraoul

valceanuraoul

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,564
  • Înscris: 19.12.2009
OK, nu am mai scris de mult pe aici. Nici pana in ziua de astazi, nu a venit controlerul din Slovenia- in ultimul email primit pe 29 iulie, am primit o poza cu 10 controlere finalizate, dar pana astazi nu am raspuns la întrebarea: când le trimiteti.

Intre timp, am vorbit cu Cezar si de 2 saptamani am montat controlerul facut de el. Cezar, iti multumesc mult pentru implicare si seriozitate.

Am probat functionarea in regim de racire ( racire activa prin IPA). Rezultatul il consider a fi foarte bun: PDC a functionat intre ora 10 si 13.30, timp in care a reusit sa scada temperatura podelelor foarte bine, implicit simtindu-se si in apartament o temperatura confortabila. Pe tur am mers cu 18 grade, in casa resimtindu-se o temperatura de 22.5 grade. Problema a constat in aparitia condensului, lucru care nu ma mira deloc, tinand cont ca umiditate este foarte mare, cca. 75-85%. asta datorita faptului, ca apartamentul este la parter, cu multa vegetatie in jur si ca nu se opresc ploile de aproape 2 luni ( Brasov).

Edited by valceanuraoul, 02 August 2018 - 12:24.


#97
xenonhost

xenonhost

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 355
  • Înscris: 26.05.2009
Deci, cine imi vinde si mie un controller pentru IVT? Ca nu am montat pompa de jumatate de an, sta si rugineste.

#98
Pascal

Pascal

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 57
  • Înscris: 20.06.2003

View Postkolfleading, on 10 martie 2018 - 07:43, said:

Poti face ACM cu PDC cu COP bun dar iti trebuie boiler cu serpentina mare (minim 1.2 mp, ideal 2 mp). Se gasesc astfel de boilere special pentru aplicatii PDC.
"Caut da' nu gasesc !"  un boiler cu serpentina mare pentru o asemenea aplicatie.  Se poate exemplifica, va rog?

#99
Pascal

Pascal

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 57
  • Înscris: 20.06.2003

View Postkolfleading, on 08 martie 2018 - 15:21, said:

.......................................
Dpdv hidraulic, solutia cea mai economica este ca PDC sa incalzeasca un puffer de 40 - 100 L, iar regulatorul PI sa urmareasca sa mentina o temperatura fixa, ceruta de utilizator, in acel puffer. Pufferul trebuie sa fie termoizolat cat mai bine.

Vana cu 3 cai comuta intre serpentina boilerului de ACM si acest puffer.

Din puffer se trimite apa calda la calorifere sau incalzire in pardoseala.

Daca sunt calorifere, atunci trebuie robineti termostatai pe toate caloriferele alimentate din puffer.
Daca  e IP, atunci trebuie termostate ambientale care sa comande actuatoare de zona.

Pufferul este necesar si ca sa asigure energia pentru degivrarea unitatii exterioare. Cand face degivrare, PDC merge in modul racire, consuma caldura de la interior si incalzeste radiatorul unitatii exterioare ca sa topeasca gheata acumulata pe el.

Eu intreb eu raspund: Boiler termoelectric inox MOTAN BP-120 - 120 litri. Folosind doua bucati s-ar rezolva problema cu ACM si cu pufferul tampon pentru IP. Lucrand ca puffer tampon, IP va folosi in circuit inchis, partea de ACM a boilerului.
(1) Motanul acesta are 1.92mp suprafata serpentinei. In configuratia de puffer, pentru un necesar de 5kwh (la -15 grade), e de ajuns suprafata de 1.92mp?
(2) pentru V3C m-am gandit la esbe vzc 162 sau 152. Pompa de circulatie a antigelului prin serpentine ar fi una speciala? Pentru IVT AX09 e nevoie de 15-30L/minut. Ma insel?
(3) grupul de amestec pentru IP nu cred ca mai are rost. Ramane intrebarea: pompa ar trebui, una cu autoadaptare ??
Mai era o intrebare dar s-a pierdut in editare...
Multumesc frumos.
Daca trebuie mutat postul, va rog.

Edited by Pascal, 10 March 2019 - 01:41.


#100
kolfleading

kolfleading

    Born to Raise Hell

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 19,987
  • Înscris: 01.03.2013

View PostPascal, on 10 martie 2019 - 00:33, said:

"Caut da' nu gasesc !"  un boiler cu serpentina mare pentru o asemenea aplicatie.  Se poate exemplifica, va rog?
Boiler pentru pompa de caldura, 200 L / 2 mp serpentina:
https://www.westech-...ura-200-1W.html

View PostPascal, on 10 martie 2019 - 01:38, said:

MOTAN BP-120 - 120 litri
Pentru ACM este cam putin 120 litri, ti-ar trebui 2 doar pentru ACM.

Eu am un boiler MOTAN BP-120, dar legat la o instalatie cu centrala pe gaz.
Comutarea intre boiler si puffer o fac cu ESBE VZC 162.

Mi-e greu sa-ti spun daca serpentina ar fi de ajuns pentru transfer caldura. Poti sa incerci, si vezi cum se comporta. Cantitatea de caldura transferata depinde si de diferenta de temperatura dintre apa din boiler vs. apa din serpentina.

Ce pot sa-ti spun din experienta proprie: cu apa din boiler la 10 C, si serpentina alimentata cu 50 C, boilerul preia toti cei 19 kW termici pe care-i scoate centrala mea. In aplicatia de incalzire insa, diferenta de temperatura dintre apa din boiler vs. apa din serpentina va fi mult mai mica.

Nu are rost pompa cu "autoadaptare".
Dar are rost una cu regulator electronic de turatie, Wilo Yonos Pico sau Grundfos Alpha 2 L (fara Autoadapt).

Edited by kolfleading, 10 March 2019 - 19:56.


#101
valceanuraoul

valceanuraoul

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,564
  • Înscris: 19.12.2009

View Postxenonhost, on 10 ianuarie 2019 - 12:30, said:

Deci, cine imi vinde si mie un controller pentru IVT? Ca nu am montat pompa de jumatate de an, sta si rugineste.

Ati rezolvat cu controlerul pentru IVT?

#102
Morarflo

Morarflo

    New Member

  • Grup: Junior Members
  • Posts: 1
  • Înscris: 09.06.2019
Buna , exista rezolvare la acel controler, cu scuzele de rigoare, nu am reusit sa mi dau seama daca e rezolvata problema. Multumeas

Edited by Morarflo, 09 June 2019 - 21:41.


Anunturi

Chirurgia spinală minim invazivă Chirurgia spinală minim invazivă

Chirurgia spinală minim invazivă oferă pacienților oportunitatea unui tratament eficient, permițându-le o recuperare ultra rapidă și nu în ultimul rând minimizând leziunile induse chirurgical.

Echipa noastră utilizează un spectru larg de tehnici minim invazive, din care enumerăm câteva: endoscopia cu variantele ei (transnazală, transtoracică, transmusculară, etc), microscopul operator, abordurile trans tubulare și nu în ultimul rând infiltrațiile la toate nivelurile coloanei vertebrale.

www.neurohope.ro

0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users

Forumul Softpedia foloseste "cookies" pentru a imbunatati experienta utilizatorilor Accept
Pentru detalii si optiuni legate de cookies si datele personale, consultati Politica de utilizare cookies si Politica de confidentialitate