Teava sparta in pardoseala...ce-i de facut?

- - - - -
  • Please log in to reply
38 replies to this topic

#1
ThePuiu

ThePuiu

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,742
  • Înscris: 11.11.2003
Salutare! Casa mea este construita in spiritul repede si prost, asa cum sint majoritatea celor facute in zilele astea... Instalatia de incalzire (cu calorifere) este facuta cu henco ingropat in sapa. De la inceput am costatat ca instalatia pierdea apa pt ca o data pe luna trebuia sa completez apa ca se oprea centrala din lipsa de presiune in instalatie dar fiind atat de rar nu m-a deranjat. De citeva zile insa trebuie sa completez cu apa la 2-3 zile (aproximez eu 1 litru de apa). Concluzia mea de neprofesionist e ca e sparta o teava in pardoseala pt ca in rest nu se vede umezeala nicaieri. Acum imi pun problema gasirii unei solutii de remediere. Din pacate nu stiu care dintre coloane este sparta (daca o fi numai una!) Singura solutie care imi trece prin minte ar fi sa opresc cate o colana din repartitor si sa astept cateva zile sa vad daca mai pierde presiune... Metoda insa e de lunga durata si daca vine frigul nu pot sta cu cite o camera oprita de la caldura (sint locuite permanent toate). Ma gindeam daca s-ar putea baga in instalatie praful acela care se baga in radiatoarele masinilor...ce ziceti? Orice sfat este binevenit! Multumesc!

#2
sasesase

sasesase

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 192
  • Înscris: 04.03.2017
Praful ala nu e foarte eficient nici pt. radiatoare.. Parerea mea ca in cel mai rau caz tevile alea raman ingropate acolo si pui altele pozate aparent pe pereti.. iar trecerea se poate face repede astfel incat sa nu lasi casa fara caldura.

#3
keta

keta

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 10,834
  • Înscris: 31.12.2007
Nu stiu cum este instalatia ta de incalzire facuta , dar daca este cu repartitor , poti incerca izolarea  (inchiderea) sistematica a circuitelor pina vei gasi care este cel cu problema . Apoi ai diverse cai de rezolvare....

#4
86-APP

86-APP

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 11,278
  • Înscris: 01.03.2017
A aparut apa undeva de spui ca este sparta in pardoseala ?

#5
ThePuiu

ThePuiu

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,742
  • Înscris: 11.11.2003

View Postketa, on 13 ianuarie 2018 - 18:30, said:

Nu stiu cum este instalatia ta de incalzire facuta , dar daca este cu repartitor , poti incerca izolarea  (inchiderea) sistematica a circuitelor pina vei gasi care este cel cu problema . Apoi ai diverse cai de rezolvare....
da, la Solutia asta ma gandisem si eu, dar cum ziceam, trebuie sa stau ~3 zile sa vad daca scade sau nu presiunea...daca nu scade presupun ca nu circuitul izolat e cu bube si trec la urmatorul...adica alte 3 zile de "racoare" intr-o alta camera...

View Post86-APP, on 13 ianuarie 2018 - 18:31, said:

A aparut apa undeva de spui ca este sparta in pardoseala ?
nu, nu se vede nicaieri apa, dar poate fi in hol unde e gresie, sau in camere unde e parchet peste 10 cm de sapa...

Exista posibilitatea (un aparat de detectare a sunetului produs de apa care curge printr-o fisura mica) de a detecta unde e fisurata teava?

Edited by ThePuiu, 13 January 2018 - 18:36.


#6
86-APP

86-APP

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 11,278
  • Înscris: 01.03.2017
Probeaza fiecare circuit cu presiune de aer , si te lamuresti . Posibil sa nu fie acolo buba .
Pina acum aparea ceva , daca era spart in sapa .

#7
keta

keta

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 10,834
  • Înscris: 31.12.2007
Asta E, asa am si eu instalatia in apartamentul meu. Noroc ca este cu repartitor imediat sub centrala pe fiecare circuit de radiator, sau ramura cu doua radiatoare.
Instalatie tot prin pardoseala, habar nu am pe unde, o simt cel mai bine in bucatarie de unde pleaca toate tevile din repartitor , ca e podeaua calda , dar apoi.... Dumnezeu cu mila, ca nu am idee pe unde merg tevile.

#8
dcr

dcr

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,020
  • Înscris: 01.05.2004
Poti sa-ti dai seama mai rapid montand un manometru pe un circuit pe care il inchizi (separi) complet.

Neavand vas de expansiune in acel circuit orice scapare de apa se va vedea pe manometru. Manometrul poti sa-l montezi in locul aerisitorului. Dupa cateva ore il poti muta pe alt circuit, repetand procedura.

#9
ThePuiu

ThePuiu

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,742
  • Înscris: 11.11.2003

View Postdcr, on 13 ianuarie 2018 - 18:39, said:

Poti sa-ti dai seama mai rapid montand un manometru pe un circuit pe care il inchizi (separi) complet.

Neavand vas de expansiune in acel circuit orice scapare de apa se va vedea pe manometru. Manometrul poti sa-l montezi in locul aerisitorului. Dupa cateva ore il poti muta pe alt circuit, repetand procedura.
o idee buna! Trebuie sa caut de cumparat un manometru sau sa apelez la un instalator (varianta pe care nu o prefer pt ca nu cunosc pe nimeni si am dat numai peste "povestitori" de cite ori am avut nevoie de un meserias. Jur ca daca trebuie schimbata o coloana, o fac eu din cupru...

View Post86-APP, on 13 ianuarie 2018 - 18:36, said:

Probeaza fiecare circuit cu presiune de aer , si te lamuresti . Posibil sa nu fie acolo buba .
Pina acum aparea ceva , daca era spart in sapa .

se poate sa fie alta problema? Adica nu o teava sparta?

#10
crocko.dilul

crocko.dilul

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,540
  • Înscris: 30.07.2007
Salut,
pentru mine discutia asta vine exact cand trebuie sa decid pe unde duc traseele catre calorifere....
Eram 90% pentru pexgol in sapa. Astia se lauda ca pot inlocui tevile daca sunt montate corect.
Intr-un fel sau altul o sa afli care e circuitul defect (daca e circuitul, vezi opinia lui 86-APP). Esti sigur ca nu merge inlocuita teava?

#11
ionut76

ionut76

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,371
  • Înscris: 05.04.2006
am patit si eu asta: pierdeam presiune, problema a fost din centrala, era radiatorul fisurat/por si ceea ce iesea pe acolo se evapora instantaneu
inainte de orice verifica starea centralei

#12
corsica

corsica

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 5,945
  • Înscris: 13.04.2007

View PostThePuiu, on 13 ianuarie 2018 - 18:44, said:

se poate sa fie alta problema? Adica nu o teava sparta?
Da, se poate. Manometrul de la centrala defect, vana cu 3 cai, supapa de presiune, etc.
Nu ne-ai spus ce fel de centrala ai.

#13
ThePuiu

ThePuiu

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,742
  • Înscris: 11.11.2003

View Postcorsica, on 13 ianuarie 2018 - 18:56, said:

Da, se poate. Manometrul de la centrala defect, vana cu 3 cai, supapa de presiune, etc.
Nu ne-ai spus ce fel de centrala ai.

prefer sa fie centrala defecta! Mai bine dau 2500 lei pe alta decat sa trebuiasca sa sparg prin casa! Centrala este (presupun!) cea mai ieftina chinezarie inventata ever! un Ferolli...casa a fost facuta "la cheie" si asta era in bani...

#14
keta

keta

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 10,834
  • Înscris: 31.12.2007
Nu ai dori sa povestesti mai mult despre instalatia ce o ai ?

Stai la casa sau la bloc ?
Se observa ceva urme de umezeala undeva ?
Ce fel de pardoseli (placari) ai ?
Pentru alimentara cu apa rece a centralei mai ai un robinet de izolare ?
Dca DA atunci dupa ce faci reumplerea circuitului , inchide acel robinet si vezi daca mai pierzi apa. S-ar putea sa fie un robinet comun care asigura si ACM in acelasi timp, dar poti face proba pe timp de noapte sau cand esti intr-un weekend iesit din oras.

#15
ThePuiu

ThePuiu

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,742
  • Înscris: 11.11.2003
Stai la casa sau la bloc ?
-casa pe un singur nivel
Se observa ceva urme de umezeala undeva ?
-nu am observat nicaieri pete de umezeala (ma rog, atat cat se poate vedea) si nici miros de umezeala
Ce fel de pardoseli (placari) ai ?
-in afara de hol+bucatarie+living (open space) unde este gresie inchisa la culoare (!) in restul casei este placat cu podele de 20mm
Pentru alimentara cu apa rece a centralei mai ai un robinet de izolare ?
-la centrala mea teava de apa intra in centrala printr-un robinet de separare apoi merge mai departe spre baie, etc. Centrala mai are un robinet de umplere a instalatiei (nu stiu cum este legat in interiorul centralei, eu am acces doar la parghia de manevrare).

#16
PoeOvidiu

PoeOvidiu

    Sunt de la țară și îmi place așa.

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 11,568
  • Înscris: 07.12.2014
Ce fel de repartitor ai? Eu dupa cativa ani pierdeam apa si nu stiam unde, nu se vedea nicaieri. Pana la urma am depistat. Era pe la robinetii repartitoarelor. Nu mai etansau oringurile. Lacrima doar putin sub rozeata de plastic iar cand pornea centrala se usca, nu apuca sa picure sa se vada.
Se pot schimba robinetii dar cum nu aveam atunci pe moment i-am scos pe toti afara si i-am cositorit urmand sa merg sa iau altii noi sa ii schimb. De atunci nu mi-a mai scazut presiunea dar nici nu i-am mai scimbat, oricum nu ii folosesc niciodata.
Inainte sa spargi sapa verifica foarte atent toate imbinarile si toti robinetii.
Mai verifica siguranta de suprapresiune si perna de aer la centrala. Ca se intampla sa piarda perna din aer si atunci cand porneste centrala da afara pe la supapa de suprapresiune dar fiind calde tevile e posibil sa nu picure sub ea.
  Perna de aer o depistezi urmarind presiunea pe manometrul centralei cand este rece si cand este calda apa in circruit. Daca e diferenta ,mare de acolo e. Cum se reface perna de aer nu stiu dar sigur iti poate explica cineva de pe aici.

Edited by PoeOvidiu, 13 January 2018 - 20:36.


#17
DaculScoril0

DaculScoril0

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 6,670
  • Înscris: 03.12.2014
Unde se duce circuitul de suprapresiune?  E lăsat in aer acolo unde e el sub centrală e sau e trasă o conductă la canalizare?

Dacă ai un vas de expansiune spart supapa de siguranță se tot deschide și evacuează apă până când rămâi fără apă în centrală.

#18
86-APP

86-APP

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 11,278
  • Înscris: 01.03.2017

View PostPoeOvidiu, on 13 ianuarie 2018 - 20:26, said:

........ robinetii repartitoarelor. .......
Nu exista asa ceva !
ori repartitor , ori robinet !

Anunturi

Chirurgia cranio-cerebrală minim invazivă Chirurgia cranio-cerebrală minim invazivă

Tehnicile minim invazive impun utilizarea unei tehnologii ultramoderne.

Endoscoapele operatorii de diverse tipuri, microscopul operator dedicat, neuronavigația, neuroelectrofiziologia, tehnicile avansate de anestezie, chirurgia cu pacientul treaz reprezintă armamentarium fără de care neurochirurgia prin "gaura cheii" nu ar fi posibilă. Folosind tehnicile de mai sus, tratăm un spectru larg de patologii cranio-cerebrale.

www.neurohope.ro

0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users

Forumul Softpedia foloseste "cookies" pentru a imbunatati experienta utilizatorilor Accept
Pentru detalii si optiuni legate de cookies si datele personale, consultati Politica de utilizare cookies si Politica de confidentialitate