Jump to content

SUBIECTE NOI
« 1 / 5 »
RSS
Dupa renuntarea la aparat dentar

pelerinaj in Balcik

Noul format Jpegli iși propu...

Dade, dade
 Parola la lock screen

Deparazitare externa pisici fara ...

Seriale turcesti/coreene online H...

Merita un Termostat Smart pentru ...
 Sfat achizitie MTB Devron Riddle

Problema mare cu parintii= nervi ...

switch microtik

Permis categoria B la 17 ani
 Sfaturi pentru pregatirea de eval...

Crapaturi placa

cum imi accesez dosarul electroni...

Momentul Aprilie 1964
 

Probleme invertor E-solare 3KVA

- - - - -
  • Please log in to reply
25 replies to this topic

#1
galbe19

galbe19

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 107
  • Înscris: 06.01.2009
Buna ziua,

Am o problema cu invertorul E-solare 3KVA.
Cand dau drumul la generator, invertorul face pentru cateva secunde incarcarea bateriilor si mergen pe bypas spre casa dupa care trece iarasi pe baterii.
Si dupa cateva secunde cand sunt goale, trece iarasi pe bypass.
Si nu mai reusec nici cum sa leg laptopul de invertor.
din pacate acesta este montat in zona de munte si nu am acces la internet sa pot sa caut alte drivere. stie cineva de unde se pot downloada?
Folosesc MPP Tracker dar nu imi face legatura cu USB la calculator.
Mai are cineva aceasta problema?

mersi

#2
cavit

cavit

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,089
  • Înscris: 08.05.2016
Masoara totusi tensiunea pe baterii cand ajunge sa treaca din nou pe baterie, posibil sa fie descarcate de tot si sa nu ia curent atuci tensiunea creste si vede bateria incarcata si evntuale contacte proaste sau sarme prea lungi duc la maniafestarea asta.

Poate si generatorul da multe armonice si zapaceste electronica,


Normal senzorul de tensiune ar trebui sa aiba doua sarme separate care sa fie legate direct la baterie.

metoda folsita de mine este un senzor detensiune separat cu iesire pe fibra de plastic

#3
galbe19

galbe19

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 107
  • Înscris: 06.01.2009
Daca stau si ma uit la invertor cred ca ai dreptate. ar arata ca bateria este incarcata complet dupa numai cateva secunde/minute de incarcare.
dar cred ca am gasit solutia. Leg un releu de protectie tensiune si cand detecteaza tensiune de la generator sa intrerupa circuitul catre cabana si atuncea se incarca fara probleme. iar in acelasi timp sa dea din generator in cabana. si atuncea invertorul ne avand consum face numai incarcare
o singura problema mai am: in generator din cauza ca este o priza normala, se poate introduce stecherul in 2 pozitii si nu este tot timpul faza pe aceeasi pozitie. acuma vreau sa caut un aparat in care sa intre cele 2 fire de la generator si sa scoata tot timpul faza pe acelasi linie, indiferent cum este introdus stecherul in generator

#4
cavit

cavit

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,089
  • Înscris: 08.05.2016
Generatorele au de obicei iesirea izolata, e ca un soi de retea cu neutrul izolat, in caz ca generatorul este trifazic vei cunoaste sigur care este nulul masurnd infasurarea din stator cu ohmetrul, daca este monofazic faza si nulul nu se mai deosebesc, le poti conecta oricum caci infasurarea este simetrica.

Attached Files


Edited by cavit, 11 January 2018 - 21:41.


#5
marius_vfp

marius_vfp

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,130
  • Înscris: 14.07.2008

View Postgalbe19, on 11 ianuarie 2018 - 08:58, said:

. acuma vreau sa caut un aparat in care sa intre cele 2 fire de la generator si sa scoata tot timpul faza pe acelasi linie, indiferent cum este introdus stecherul in generator
Nuti bate capu cu aparate de genul faci un semn simplu pe stecher si il bagi in aceeasi pozitie.

#6
grifonul_alb

grifonul_alb

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 976
  • Înscris: 27.07.2007
Sau folosesti o priza si un stecher tip USA sau UK.
Mai sunt cele cu pin (priza cu pin, stecher cu pin).

#7
galbe19

galbe19

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 107
  • Înscris: 06.01.2009
Am legat generatorul de invertor si de casa dupa schita urmatoare.
Ideea este ca la pornirea generatorului sa nu mai trec prin invetor.
Totul este legat faza la faza si nul la nul.
Daca nu leg generatorul de intrarea in invertor atuncea merge curentul fara fluctuatii. Daca leg si invertorul (linia rosie) atuncea incepe sa imi fluctueze curentul si pe casa.
Stiti de ce si cum as putea rezolva problema?

Attached Files


Edited by galbe19, 28 May 2018 - 14:25.


#8
cavit

cavit

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,089
  • Înscris: 08.05.2016
Nu inteleg chiar totul din schita din poza, banuiesc ca este o problema pe nul, este posibil ca nulul de la iesirea invertorului sa nu fie acelasi cu cel de la intrarea pentru generator si sa nu fie izolate galvanic intre ele.


Propunerea mea este sa folosesti un releu cu 2 randuri de contacte sau un contactor trifazic obisnuit care are si setul de contacte normal inchis,  sa comuti si nulul la fel cum comuti si faza.

schita orientativa

Attached Files


Edited by cavit, 28 May 2018 - 21:07.


#9
galbe19

galbe19

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 107
  • Înscris: 06.01.2009
nu este problema sa foloesc un releu cu 2 randuri de contacte.
dar din desenul tau, cand dau drumul la generator nu mai intra curent si in invertor ca sa se poata incarca bateriile.
si eu as vrea ca in timpul cand merge generatorul sa se incarce si bateriile.

poate nu am explicat bine problema:
cazul 1:
leg generatorul numai de casa, merge perfect fara fluctuatii
cazul 2:
leg generatorul numai de casa si il leg si in intrarea in invertor (pentru a putea incarca prin invertor bateriile) si atuncea am fluctuatii in casa

in ambele cazuri nu exista legatura invertor casa.

#10
marius_vfp

marius_vfp

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,130
  • Înscris: 14.07.2008
Salut galbe, atunci cand fluctueaza , motorul generatorului merge constant sau se tureaza necontrolat , generatorul tau e cu AVR sau nu ?

Releu trebuie sa folosesti doar pe iesirea din invertor ,(caz in care nu poti face incarcarea bateriilor prin invertor),  atunci cand pornesti generatorul  sa-ti taie iesirea din invertor catre casa si sa cupleze generatorul catre casa , releul e bine sa fie dublu , asa cum zice si cavit, trebuie sa treaca prin zero si faza si nul ,

Daca nu rezolvi problema , ca idee, ar fi bine sa cauti un traf mai baban cu redresor bun si incarci bateriile printru controler gen solar , asta ar fi o solutie , dar totusi ar trebui sa mearga si prin invertor , e posibil sa fie ceva in neregula cu partea de incarcare din invertor , setari parametri etc , poate soft cine stie .spor

#11
galbe19

galbe19

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 107
  • Înscris: 06.01.2009
Generator de curent este un generator monofazat STAGER GG 3400E, 3 kW, 4 timpi, benzina, monofazat open-frame, motor benzina. Dotate cu contor de ore de functionare si AVR pentru reglarea tensiunii de iesire.
Generatorul nu flucteaza, el merge constant

pot sa folosesc ca si controler care sa incarce din generator direct in baterii und astfel de model
http://www.solar-dep...e-incarcare-10A

sau aveti alte recomandari?

Edited by galbe19, 29 May 2018 - 14:57.


#12
cavit

cavit

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,089
  • Înscris: 08.05.2016
Totusi ce te impiedica sa treci piri invertor cand incarci si sa ai si optiunea doar generator avr ul merge rau cu sarcini reactive si deformante cum este o sursa in comuatatie, am vazut si la invertoare de sudura problema asta.

eu incarc bateriile direct cu un generator pmg 2x trifazic redrsate prin o sursa in comutatie facuta.

Vreau  sa pun un motor in 4 cilindri de 1000 cm cubi cu un set de dacie, ECU aprindere si set de cabluri cu senzori am gasit dezactivata cheia, porneste direct la electromotor.

alea cu un cilindru nu au zile nu merg mult, vibreaza de pica toale alea de pe ele.

Edited by cavit, 29 May 2018 - 20:10.


#13
galbe19

galbe19

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 107
  • Înscris: 06.01.2009
daca trec direct prin invertor imi face problemele descrise in primelul topic.
din pacate nu stiu sa imi construiesc singur acel redresor si ma gandesc sa cumpar unul.

Sistemul meu este pe 24 V si vreau sa intreb daca o combinatie din urmatorul redresor si urmatoarul controler de incarcare ar functiona.
ambele sunt pe 24V
redresor
https://www.emag.ro/...rch-Action=view
controler de incarcare
http://www.solar-dep...e-incarcare-10A

#14
cavit

cavit

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,089
  • Înscris: 08.05.2016
Poti pune doar redresorul, nu se impaca bine cu controllere MPPT, acel redesor este tousi cam mic oricum nu va incarca bateria complet cat merge generatorul nu ai nevoie sa limitezi incarcarea cu altceva.

eventual cauta un trafo mai mare si fa-l singur nu emare smecherie, sunt si mai mari pe trafo si includ si proteciile necesare.

iata unul aici
https://www.redresoa...r-2spm-24v-20a/

#15
marius_vfp

marius_vfp

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,130
  • Înscris: 14.07.2008
Salut galbe, cu 10 amperi vrei doar sa gadili bateria  , ce amperi ai pe bancul de baterii,

Daca te-ai pricepe sa faci un bobinaj la un traf de microunde ar fi super tare , un aparat de microunde are  un traf destul de sanatos  poate genera peste circa 500w , alta varianta de traf este unul de sursa ups  , dar toate trebuiesc bobinate ,

Regulatorul ala de 10 ah nu merita , de ce nu te orientezi catre unul de genul si diferenta de pret nu e mare , http://emars.ro/regu...olare-30-a.html
Iesirea din traf dupa redresare  o bagi in controlerul asta si poti incarca bateria linistit  rezista in sistem de 24  la circa 600w .

#16
galbe19

galbe19

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 107
  • Înscris: 06.01.2009
eu am 2 baterii de 200Ah.

eu totusi cred ca ceva setare din invertor nu este buna si din aceea cauza face aceste probleme la incarcare din generator.

#17
nik1965

nik1965

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 869
  • Înscris: 27.12.2006
Baterii moarte.

#18
galbe19

galbe19

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 107
  • Înscris: 06.01.2009
nu sunt moarte, am testat si cand sunt in proces de incarcare.

Anunturi

Chirurgia endoscopică a hipofizei Chirurgia endoscopică a hipofizei

"Standardul de aur" în chirurgia hipofizară îl reprezintă endoscopia transnazală transsfenoidală.

Echipa NeuroHope este antrenată în unul din cele mai mari centre de chirurgie a hipofizei din Europa, Spitalul Foch din Paris, centrul în care a fost introdus pentru prima dată endoscopul în chirurgia transnazală a hipofizei, de către neurochirurgul francez Guiot. Pe lângă tumorile cu origine hipofizară, prin tehnicile endoscopice transnazale pot fi abordate numeroase alte patologii neurochirurgicale.

www.neurohope.ro

0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users

Forumul Softpedia foloseste "cookies" pentru a imbunatati experienta utilizatorilor Accept
Pentru detalii si optiuni legate de cookies si datele personale, consultati Politica de utilizare cookies si Politica de confidentialitate