Tehnicile minim invazive impun utilizarea unei tehnologii ultramoderne. Endoscoapele operatorii de diverse tipuri, microscopul operator dedicat, neuronavigația, neuroelectrofiziologia, tehnicile avansate de anestezie, chirurgia cu pacientul treaz reprezintă armamentarium fără de care neurochirurgia prin "gaura cheii" nu ar fi posibilă. Folosind tehnicile de mai sus, tratăm un spectru larg de patologii cranio-cerebrale. www.neurohope.ro |
Probleme aparat AC UNIONAIRE
Last Updated: Aug 14 2016 11:42, Started by
adrian-adrian
, Aug 10 2016 22:55
·
0
#1
Posted 10 August 2016 - 22:55
Va salut!
Am o problema la un aparat de Ac UnionAire - 12000btu, care a aparut acum cateva zile si ma gandesc ca poate imi dati cateva sfaturi.. Aparatul porneste, raceste perfect, scade temperatura, scoate condens, si functioneaza timp de 90-100 minute, dupa care se opreste absolut tot , si UE si UI, fara a mai ramane display-ul aprins sau ledul de stand-by. Dupa aproximativ 30-40 minute porneste si functioneaza perfect iar, timp de 90-100 minute.. |
#4
Posted 11 August 2016 - 08:22
Nu cumva are vreo setare sa se opreasca cand atinge o temperatura data? Majoritatea asa fac, se opresc, apoi pornesc din nou, cand vrea muschii lor...chiar daca tu mori de cald in casa.
|
#5
Posted 11 August 2016 - 09:42
rosix, on 11 august 2016 - 08:22, said:
Majoritatea asa fac, se opresc, apoi pornesc din nou, cand vrea muschii lor...chiar daca tu mori de cald in casa. De ce majoritatea? Chiar toate sunt defecte? Daca se intampla asa inseamna ca este necesara o interventie specializata. Daca programezi reducerea temperaturii de la 28 de grade la 24, dupa indeplinirea cerintei aparatul va "sta" (doar unitatea exterioara - unitatea interioara continua sa ventileze aerul deja climatizat) pana cand temperatura va atinge valoarea de 25 de grade, dupa care reia racirea pana revine la temperatura programata. Orice abatare de la acest program, atat timp cat nu este modificat manual de utilizator sau nu intervine vreo defectiune chiar in timpul functionarii, inseamna defect. |
#6
Posted 11 August 2016 - 12:51
Acum o saptamana, i-am schimbat condensatorul de pornire al electroventilatorului de la UI. (avea de 1,2 micro si i-am pus de 2 micro).
Pana atunci nu am mai avut probleme... Edited by adrian-adrian, 11 August 2016 - 12:52. |
#7
Posted 13 August 2016 - 09:25
Daca pana atunci nu ai avut probleme de ce l-ai schimbat? Ca sa ai?
Esti sigur ca ai schimbat condensatorul ventilatorului de la UI? Eu personal cred ca ai schimbat pe cel de la ventilatorul de la UE. 90-100 de minute sunt mereu 90-100 de minute sau spui cu aproximatie? Eu cred ca ventilatorul de la UE nu mai functioneaza la viteza la care trebuie sa functioneze si aparatul merge pana se autoprotejeaza pentru supratemperatura. Apoi porneste iar cand scade temperatura. Logc ar fi sa pui inapoi condensatorul de 1,2 micro daca pana sa schimbi acel condensator nu ai avut probleme . De curiozitate ar trebui sa pui mana pe carcasa de la UE cand se opreste sa vezi daca nu cumva "te arde". Edited by teknotronik, 13 August 2016 - 09:26. |
#8
Posted 14 August 2016 - 09:16
Da, sunt sigur de ce am facut.
Tocmai de aceea l-am schimbat, pentru ca nu mai pornea turbina la UI, pornea doar ajutata invartind de ea cu degetul, si se oprea tot la fel, cu degetul. Da, 90-100 minute sunt mereu. |
#9
Posted 14 August 2016 - 11:42
Atunci nu ramane decat sa pui unul de 1,2 micro sa vezi daca se rezolva problema.
|