@olaroiu
Nu-ti mai incarc si eu memoria cu sfaturi (cele pe care le-ai primit anterior sunt bune). Vreau doar sa-ti spun, apropos de acele circuite de prize "prin care trec curenti de valoare mica" ca, la locul de munca, am mai multe instalatii facute de mine unde a fost necesara limitarea drastica a curentilor in circuitele de prize (intrucat erau dedicate special pentru case de marcat fiscale si era interzisa utilizarea lor pentru aparate de incalzire electrice). Asa se face ca am circuite de prize protejate la plecare cu disjunctoare de 2 si 3 A. Cu toate acestea, toata cablarea este facuta exact dupa cum scrie in Normativul I7, adica cu 2.5 mmp., asta pe de o parte fiindca e obligatoriu asa, iar pe de alta parte pentru ca nu se stie ce va fi peste cativa ani. Daca se va dori aducerea circuitelor respective la parametrii "uzuali" pentru circuitele de prize ce facem? Schimbam toata cablarea? Nici vorba. Pur si simplu montam alte disjunctoare de 16 A in tablou si problema e rezolvata! Asa ca incearca sa respecti sectiunile din normativ, chiar daca la momentul actual ti se pare ca sunt prea mari pentru nevoile consumatorilor actuali. |
#20
Posted 01 March 2013 - 09:07
Mai e ceva:
Incaperea respectiva isi poate schimba destinatia cu timpul, iar in acele prize pot fi alimentati alti consumatori. |