Chirurgia spinală minim invazivă oferă pacienților oportunitatea unui tratament eficient, permițându-le o recuperare ultra rapidă și nu în ultimul rând minimizând leziunile induse chirurgical. Echipa noastră utilizează un spectru larg de tehnici minim invazive, din care enumerăm câteva: endoscopia cu variantele ei (transnazală, transtoracică, transmusculară, etc), microscopul operator, abordurile trans tubulare și nu în ultimul rând infiltrațiile la toate nivelurile coloanei vertebrale. www.neurohope.ro |
Mister presiune la venerabila centrala Vaillant
Last Updated: Jun 24 2021 07:42, Started by
calinux
, Jun 22 2021 21:49
·
0
#1
Posted 22 June 2021 - 21:49
Venerabila (2004) centrala murala de 28kW duce un cazan de 120l tot Vaillant si vreo 20 calorifere mari si mici.
Ieri am remarcat presiunea 2.1 bar, putin peste verde maxim, cu caldura oprita de ceva vreme. Am scos putin aer din vasul de expansiune exterior/ulterior pina la 1.8 bar, cind am verificat iar crescuse Am deschis / inchis de citeva ori robinetul de umplere, golit apa prin caloriferul proxim la 1.4 si in 10 min a crecut la loc, aproape cu viteza purjarii De atunci fluctueaza intre 1.8-2.1, probabil cu reteaua. Circuitul inchis calorifere-serpentina boiler nu mai e chiar asa inchis, ori ia apa prin robinetul de umplere ori prin serpentina boilerului, ca prin telepatie am incercat eu si nu ia. Voi inchide robinetii serpentinei tur-retur boiler, asta daca mai misca/inchid dupa 17 ani, si verific iar. Ati mai pomenit gaura in serpentina boiler la Vaillant sau alte nume serioase? Sau mai e vreo cale de comunicare care-mi scapa? Boilerul a supurat anii trecuti prin zona stutului de golire, a ramas pata de rugina, apoi i-am schimbat vasul de expansiune ACM si s-a potolit, iarna trecuta complet uscat. Cam da semne... |
#2
Posted 22 June 2021 - 22:03
De ce ai scos aer din vasul de expansiune??? Ai facut o prostie uriasa !
Problema ar putea fi de la supapa de admisie apa rece . |
#3
Posted 22 June 2021 - 22:26
valva vasului de expansiune era cel mai la indemina, vasul are acum 12 ani si de 2-3 ori pe an vede pompa de bicicleta.
vasul de expansiune interior s-a dus la sfirsitul garantiei, dar conditiile vaillant sa-l inlocuiasca m-au convins sa pun altul exterior. iar pe admisia apei reci (ACM in boiler) exista o supapa de sens si alta de suprapresiune, ultima m-a convins ca al doilea vas de expansiune, al ei a trebuit inlocuit de umplere am un robinet exterrn, suspect in dosar |
#4
Posted 22 June 2021 - 23:07
calinux, on 22 iunie 2021 - 21:49, said:
Ati mai pomenit gaura in serpentina boiler la Vaillant sau alte nume serioase? Scos aer din vasul de expansiune = prostie. N-ai spus ce model e centrala. Vaillant...xyz. Da, se poate strapunge serpentina boilerului...dar se poate ca si robinetul de umplere sa nu mai inchida. Dupa atatia ani, e posibil ca unii din robineti sa nu mai inchida bine, sau...deloc (am intalnit). De acord ca pretul unui vas de exp original e exagerat, dar si ala exterior e destul de ieftin, ca sa-ti permiti sa-l schimbi dupa 12 ani...asta daca a cedat, ca zici ca bagi pompe in el de 2-3 ori pe an! BaXXon, on 22 iunie 2021 - 22:03, said:
De ce ai scos aer din vasul de expansiune??? Ai facut o prostie uriasa ! Problema ar putea fi de la supapa de admisie apa rece . |
#5
Posted 22 June 2021 - 23:11
La robinetul de admisie apa de la retea in circuitul de incalzire. De regula ala cedeaza dupa o vreme si nu mai inchide - de aia banuiesc ca ii creste presiunea in instalatie . Poate ma insel ...
Edited by BaXXon, 22 June 2021 - 23:11. |
#6
Posted 23 June 2021 - 08:56
Hai ca nu e greu. Izoleaza mai intai boilerul sa vezi ce se intampla. Daca presiunea nu mai creste, inseamna ca de la el e. Boilerul tot 17 ani are? Vreun anod de magneziu i-ai schimbat in viata lui?
P.S. Daca presiunea la apa rece e de 1,8-2, atunci scoate apa pe la un calorifer pana la 1 bar ca sa fie relevant. Ar fi util si un manometru pe instalatia de apa rece. |
#7
Posted 23 June 2021 - 13:17
calinux, on 22 iunie 2021 - 21:49, said:
Venerabila (2004) ..Ati mai pomenit gaura in serpentina boiler la Vaillant sau alte nume serioase? Boilerul a supurat anii trecuti prin zona stutului de golire, a ramas pata de rugina, |
#8
Posted 23 June 2021 - 21:02
Partea plina a paharului: robinetul de umplere e ok!
Partea goala: serpentina e sparta. Am inchis cei doi robineti de la serpentina, golit instalatia via calorifer la presiune 1.2 si asa a ramas VIH R 120/5 Dupa ce ca e o poala de bani una noua ce s-a gindit neamtul, alta inaltime si dispunere, sa refaci tot |
#9
Posted 24 June 2021 - 07:42
Nasol, partea goala a paharului e mai mare decat partea plina. Nu te crampona de marca ca niciuna nu mai e ce a fost odata. Nu prea mai stiu care sunt preturile acum la boilere. Eu am un Drazice care sta in picioare de 8 ani fara probleme pana acum. Nu stiu daca te ajuta ca nici astea nu erau tocmai ieftine.
|