Chirurgia spinală minim invazivă
Chirurgia spinală minim invazivă oferă pacienților oportunitatea unui tratament eficient, permițându-le o recuperare ultra rapidă și nu în ultimul rând minimizând leziunile induse chirurgical. Echipa noastră utilizează un spectru larg de tehnici minim invazive, din care enumerăm câteva: endoscopia cu variantele ei (transnazală, transtoracică, transmusculară, etc), microscopul operator, abordurile trans tubulare și nu în ultimul rând infiltrațiile la toate nivelurile coloanei vertebrale. www.neurohope.ro |
UPS Cyberpower si baterie Caranda
Last Updated: May 07 2022 21:14, Started by
gico04
, Aug 15 2020 07:04
·
0
#1
Posted 15 August 2020 - 07:04
Am un UPS Cyberpower CPS1000E conectat la o baterie cu gel Caranda de 250Ah.
UPS-ul este cel de aici iar bateria modelul asta Timp de 5 ani sistemul a functionat fara probleme pana acum o saptamana cand la niste intreruperi de tensiune UPS-ul a inceput sa se inchida in loc sa treaca pe baterie. Am dus UPS-ul la service, au zis ca au reparat ceva la placa de baza, cand il testez face la fel. Am schimbat bateria cu cea de la masina si functioneaza ok, cand scot UPS-ul din priza trece pe baterie. Nu inteleg ce problema are bateria deoarece am masurat tensiunea si arata 15V aproape de ce scrie si pe capac: 14.4-14.9. In mod normal daca bateria era descarcata nu trebuia sa arate o tensiune mai mica? De mers la service e mai problematic deoarece e foarte grea bateria, dar pana la urma am sa fac si o vizita la service. Daca stiti vre-un service care sa se priceapa la genul asta de baterii in zona Bucuresti Ilfov si cu care ati avut experiente bune va rog sa-mi spuneti. |
#2
Posted 15 August 2020 - 08:18
Nu mai ține bateria în sarcină. În gol poate arăta 14 vcc dar în sarcina scade. Pune câteva becuri * cât mai multe în paralel) de mașină de 12 vcc de 40w și vezi cum scade la conectare.
Edited by orlandobarbulescu, 15 August 2020 - 08:19. |
#4
Posted 15 August 2020 - 10:26
Curata bine contactele, sa nu fie oxidate.
Ca sa fie in parametrii, trebuie sa ramana la o rezistent interna in jur de 0,055 ohmi. |
#5
Posted 15 August 2020 - 10:31
Nu prea am ce curata, contactele nu sunt ca la o baterie de masina ci niste piulite care intra in baterie si nu e nici o urma de oxid pe ele.
|
#6
Posted 15 August 2020 - 10:55
#7
Posted 07 May 2022 - 21:14
Salut, am si eu acelasi tip de UPS, Cyberpower CPS1000E, care nu mai porneste deloc. Unde ai reparat UPS-ul tau? Cat a costat? Imi poti da in privat datele de contact ale firmei unde ai reparat UPS-ul?
|