Chirurgia spinală minim invazivă oferă pacienților oportunitatea unui tratament eficient, permițându-le o recuperare ultra rapidă și nu în ultimul rând minimizând leziunile induse chirurgical. Echipa noastră utilizează un spectru larg de tehnici minim invazive, din care enumerăm câteva: endoscopia cu variantele ei (transnazală, transtoracică, transmusculară, etc), microscopul operator, abordurile trans tubulare și nu în ultimul rând infiltrațiile la toate nivelurile coloanei vertebrale. www.neurohope.ro |
Probleme centrala Ferroli Domiproject
Ultima postare: nov 26 2015 21:07, Inițiat de
idumilian
, nov 26 2015 19:30
·
0
#1
Publicat: 26 noiembrie 2015 - 19:30
Am nevoie de ajutor! Permite-ti-mi sa va descriu simptomele: totul a inceput in urma cu aprox. 1 luna, cand, brusc, incalzirea nu mai pornea, iar centrala afisa mesaj de eroare "conexiune fire defecte" (ledul verde de flacara clipind rapid). Problema s-a remediat schimband bateriile din termostatul de ambient. Ulterior, am mai avut probleme, centrala se oprea anapoda etc. Ieri a inceput sa se manifeste: chiar daca potentiometrul de temperatura al incalzirii este dat la maxim, centrala porneste (arde) 15-20 secunde, apoi se opreste. Dupa 5-10 secunde porneste iarasi (arzator/flacara), apoi se opreste iarasi. Pompa de apa functioneaza in tot acest timp, insa flacara arzand doar ~30 secunde din fiecare minut, calorifele nu sunt decat un pic caldicele, deci in casa sunt ~16 grade.
Ce am incercat: schimbate bateriile de la termostat, scos complet termostatul si pus cablul de la termostat pe direct, scos cablul de la termostat din centrala si inlocuit cu un "minifir" de 5 cm (practic alt fel de pus pe direct), nu stiu ce mi-a venit in minte si am inlocuit "minifirul" cu alt "minifir", din alt fel de sarma, MINUNE, a functionat, toata seara trecuta pana pe la 4-5 dimineata, cand am comutat centrala pe 40 de grade, ca sa nu mai arda incontinuu. Dimineata, m-am trezit cu aceeasi simptoma, am reinlocuit "mini-firul", am pus pe direct tot ce se putea pune pe circuitul de ambient, centrala se manifesta la fel. Pare sa se comporte ca si cum un potentiometru i-ar "reteza" circuitul de incalzire, pe undeva, insa habar nu am ce sa mai incerc, sa o conving sa faca nitel cald. Din acest motiv mi-am permis sa va deranjez, va stau la dispozitie cu poze ale placii, ale firelor, orice doriti. P.S: pana pe data de 11 decembrie (respectiv pana la salariu) nu am cum sa chem un depanator autorizat, de aceea e clar ca trebuie sa ma descurc cumva pana atunci, va spun aceasta pentru ca stiu ca, in mod normal, ar fi trebuit sa apelez la un depanator in aceasta situatie. Multumesc anticipat! |
#2
Publicat: 26 noiembrie 2015 - 20:01
Cred ca ar fi fost mai bine sa fi postat aici: http://forum.softped...i/page__st__108
Incearca sa cureti filtrul Y de pe retur, lasa potentiometrul de la incalzire la jumatate. |
#7
Publicat: 26 noiembrie 2015 - 20:45
Am gasit 2 capace cu diametrul de ~8cm, si la stanga, si la dreapta cosului (unul la stanga, celalalt la dreapta). L-am scos pe cel din dreapta. A iesit f usor. Va tin la curent cu evolutia
Deja dupa ~8-10 minute, centrala nu se mai stinge, deci scoaterea capacului a avut efectul scontat. Va multumesc mult, d-le dcr. Acum, imi permit sa va intreb, din curiozitate inginereasca: ce sunt capacele respective si ce anume am realizat cu scoaterea unului dintre ele ? Sunt, cumva, admisii de aer suplimentare ? Exista vreo posibilitate ca admisia principala de aer sa fie blocata cu ceva ? Puteti sa imi dati cateva detalii, va rog ? Multumesc anticipat ! |
#9
Publicat: 26 noiembrie 2015 - 20:50
ACM, de obicei, vine calda-clocotita 30 secunde, rece 50 secunde-1 minut. Empiric, am observat ca, daca scot functia ECO (e logic) si functioneaza si incalzirea, acm vine (aproape) normal, respectiv 20-30 secunde clocotita, 40 secunde calda la nivel confortabil. Ceva tot este in neregula, si la capitolul acesta.
|
#11
Publicat: 26 noiembrie 2015 - 20:58
Incerc sa ma documentez, acum, referitor la tubul Venturi. Puteti sa imi spuneti, va rog, aceasta este o piesa interna a centralei, sau face parte din conducta de gaze ? Stiti cumva cam cat costa o asemenea piesa (daca nu e excesiv de scumpa, as schimba-o chiar in decembrie) ? Ultima intrebare: avand in vedere ca orificiul creat prin scoaterea capacului respectiv tine loc de o admisie de aer suplimentara, presupun ca nu sunt pericole de deversare gaze arse (respectiv, CO) in camera, insa mi-ati putea confirma acest lucru ? Multumesc, inca o data !
|
#13
Publicat: 26 noiembrie 2015 - 21:07
Multumesc mult pentru toate lamuririle. M-am uitat si la tuburi Venturi pentru Ferroli Domiproject, se pare ca pretul este ~35-40 lei (pentru cei care gasesc acest thread "peste ani"). Mai am o singura intrebare, academica de data asta, si anume: am vazut ca tubul respectiv este, practic, o piesa "turnata", de metal, sau plastic, nu am reusit sa imi dau seama exact, in poze. Ce anume i se poate intampla acelei piese, ca sa se defecteze ? Depuneri pe interior ? Sunt curios, pur si simplu de fenomen...
|