Folosind serviciul second opinion ne puteți trimite RMN-uri, CT -uri, angiografii, fișiere .pdf, documente medicale. Astfel vă vom putea da o opinie neurochirurgicală, fără ca aceasta să poată înlocui un consult de specialitate. Răspunsurile vor fi date prin e-mail în cel mai scurt timp posibil (de obicei în mai putin de 24 de ore, dar nu mai mult de 48 de ore). Second opinion – Neurohope este un serviciu gratuit. www.neurohope.ro |
Info, Probleme centrale Protherm
Last Updated: Feb 04 2024 10:37, Started by
nvp_playboy
, Dec 22 2009 18:16
·
17
#541
Posted 07 October 2016 - 19:03
Ai avut dreptate: termostatul de ambient nu mai era legat la locul lui.
Mii de multumiri. |
#542
Posted 25 October 2016 - 17:56
Buna seara va rog sa ma ajutati si pe mine,am o centrala protherm si imi apare eroare de ionizare F04 stie cineva ce trebuie sa fac?i-am dat reset si tot nu o ia.
|
#543
Posted 25 October 2016 - 18:47
Incearca sa rotesti stecherul in priza si mai dai un 'reset'
|
#544
Posted 25 October 2016 - 21:57
Zahanagiu, on 25 octombrie 2016 - 17:56, said:
Buna seara va rog sa ma ajutati si pe mine,am o centrala protherm si imi apare eroare de ionizare F04 stie cineva ce trebuie sa fac?i-am dat reset si tot nu o ia. |
#545
Posted 28 October 2016 - 11:13
Buna ziua tuturor. Ma confrunt cu o mica problema si sper sa gasesc rezolvarea aici. De 2 luni de zile am montat in apartament un Lynx 24 kw si toatul mergea perfect pana acum 2 zile am montat un termostat de ambient wireless. Montajul a fost usor, termostatul l am configurat imediat dar m am chinuit putin pana am schimbat parametrul pp 06 de la 0 la 1 . Toate bune si frumoase, termostatul si centrala functioneaza bine pe IC dar am o problema cu apa calda menajera. Daca pana la montarea termostatului ACM curgea in mod constant calda acum la maxim 10-15 secunde am fluctuatii de apa calda-rece si nu ma pot face un dus/baie in mod normal . Nu imi dau seama daca am modificat din greseala vreun parametru la centrala sau daca trebuia sa modific si nu am facut-o asa ca am nevoie de un sfat de la altii mai priceputi decat mine . Asa ca va rog nu va sfiiti si sfatuiti-ma
|
#546
Posted 29 October 2016 - 10:47
Multumesc baieti pana la urma era vana si acum functioneaza perfect.
|
#547
Posted 29 October 2016 - 14:14
Puscyfer, on 28 octombrie 2016 - 11:13, said:
Buna ziua tuturor. Ma confrunt cu o mica problema si sper sa gasesc rezolvarea aici. De 2 luni de zile am montat in apartament un Lynx 24 kw si toatul mergea perfect pana acum 2 zile am montat un termostat de ambient wireless. Montajul a fost usor, termostatul l am configurat imediat dar m am chinuit putin pana am schimbat parametrul pp 06 de la 0 la 1 . Toate bune si frumoase, termostatul si centrala functioneaza bine pe IC dar am o problema cu apa calda menajera. Daca pana la montarea termostatului ACM curgea in mod constant calda acum la maxim 10-15 secunde am fluctuatii de apa calda-rece si nu ma pot face un dus/baie in mod normal . Nu imi dau seama daca am modificat din greseala vreun parametru la centrala sau daca trebuia sa modific si nu am facut-o asa ca am nevoie de un sfat de la altii mai priceputi decat mine . Asa ca va rog nu va sfiiti si sfatuiti-ma |
#548
Posted 29 October 2016 - 21:00
Ok, posibil, care ar fi valorile default pe parametri . In manual imi arata valorile pe parametri dar nu imi spune si care sunt valorile default, de baza.
Ah, si sa nu uit, multumesc pentru sugestie. |
#549
Posted 30 October 2016 - 18:17
Salut,
Ajutati-ma va rog cu un sfapt. Ama ceasta centrala de cand am cumparat apartamentul (vreo 5 ani...insa nu stiu de cati ani a fost instalata). Vreeo 2-3 ani apartamentul a stat gol iar noi o folosim de vreo 2-3 ani fara nicio problema. Intr-o dimineata vine sotia si imi spune ca nu mai merge centrala. Dau drumul la apa...asa era, imi afisa temperatura de 44 grade (la cat e ea setata) insa nu pornea, desi apa care curgea era rece. Am oprit-o si repornit-o de la butonul on/off iar pana al urma a pornit. Peste cateva zile mi-a spus iar ca nu a putut folosi apa calda. M-am dus si am dat drumul la apa, de aceasta data a functionat fara sa o mai opresc. Azi m-am apucat sa spal ceva si venea tot apa rece. M-am uitat la ea, indica 13 grade. Am incercat sa pornesc temeratura, acelasi lucru. Pornea ventilatorul dar nu se aprindea flacara (nici macar scanteie nu incerca sa dea). Am oprit-o, pornit-o iar de cateva ori...nimic. Pana la urma a aprut un cod de eroare: F6. Totusi nu a vrut sa mai porneasca. Am cautat pe net dar initial nu am gasit nimic. In amnual scrie ca daca vezi o eraore intre F2-F8 sa chemi service-ul. Pana la urma am gasit ceva pe un site turcesc ca ar fi o problema cu evacuarea, gasele arse, etc. Ziceau sa verific acel senzor de vacuum, sa vad daca merge ventilatorul, sa vad daca furtunul de la senzor e la locul lui, Am desfacut centrala, si ma uitam ca vitelul la poarta noua. Am indentificat senzorul, am verificat furtunul, toate ok. Nestiind cum functioneaza senzorul acela (NO/NC), l-am deconectat de la centrala....nicio schimbare. AM pus un okmetru pe el si am "supt" aerul prin acel furtun si circuitul se inchidea. Am tras concluzia ca e normal open. L-am nontat si am "supt" iar aerul => instant eroare F7 (deci nu e de aici). Am mai oprit-o iar o data sau de 2 ori iar acum merge. Ce dumnezeu sa ii fac? Daca o sa chem pe cineva si o sa vada ca merge o sa zica: E tampit proprietarul si mai si platesc diagnosticarea/deplasarea. Ce sa mai verific? NU sunt foarte priceput dar nici nu am 2 maini pe stanga si legate intre ele. Multumesc frumos. |
#550
Posted 30 October 2016 - 18:31
F7 este eroare comunicare si vine de la pompa
Eu spun sa-i dai pace si sa chemi service-ul , poate fi ceva banal sau poate fi ceva complicat . Din banal in complicat imediat ajungi daca iti mai bagi mainile . Centralele murale sunt echipamente foarte complexe ce lucreza pe presiuni si debit , senzori, relee, iar placa de baza este un element sensibil si scump . Nu este chiar asa scump sa chemi service-ul incat sa te eviti total sau sa crezi ca rezolvi , la junkers anual ii fac service de la a la z , 50 lei manopera plus piesa daca e defecta , in 16 ani am schimbat 2 garnituri a cate 3 Eu bucata , am contract cu firma , reducere la piese, intaietate in caz de interventie , nici prin cap nu mi-a dat sa-mi bag mainile desi nu sunt paralel cu tehnica . Edited by xilo, 30 October 2016 - 18:37. |
|
#551
Posted 30 October 2016 - 18:33
Mersi pentru sfat. NU intentionez neaparat sa imi mai bag eu ghearele dar...unii tehnicieni sunt asa cum ii stim cu totii. Cum o sa imi dau seama daca tehnicianul rezolva ceva daca defectul e intermitent?
|
#552
Posted 30 October 2016 - 18:42
"Cum o sa imi dau seama daca tehnicianul rezolva ceva daca defectul e intermitent?"
Iaca ce am facut eu : am cautat reprezentanta Junkers le-am spus ce ma doare am subliniat ca doresc un mester bun am primit numar de telefon si o programare a venit domnul si fara sa-i povestesc eu ce ma doare a facut centrala milioane de bucatele , a curatat , gresat tot, dupa care a echilibrat centrala - presiune vas expansiune, setare putere calorica Cauti reprezentanta din orasul tau , pe net, asa am cautat si eu , dupa vreo 3-17 telefoane se rezolva cu personal calificat si tine cont ca de la reprezentanta cumpara si ghidusii din anunturi piese si ti le vara la dublu pret tie , nu sti...platesti ca popa dublu iar om priceput la toate centralele nu exista numai pe olx , fiecare e specializat pe o marca . Si aici o dicutie care a murit din fasa , asta din cauza complexitatii unei centrale si cum spuneam , ce e la una nu se potriveste la cealalta http://forum.softped...otherm-leopard/ Edited by xilo, 30 October 2016 - 18:47. |
#553
Posted 30 October 2016 - 19:20
Xilo zice bine.
Dar trebuie să știi la ce să te aștepți. Pe traseul de apă rece, spre arzătorul ptr. apă caldă există un senzor. Unii-i spun fluxostat alții flowmetru. El este fie un releu Reed fie un senzor Hall comandate de un magnet fixat pe o piesă mobilă din interiorul fluxostatului. Acest senzor sesizează cererea de apă caldă și aprinde flacăra. Apa rece se încălzește până la temperatura programată. Dacă releul Reed sau senzorul Hall sunt defecte, nu ai apă caldă. Alteori piesa mobilă se blochează în interorul fluxostatului și nu se mai mișcă magnetul. Funcție de centrală prețul fluxostatului variază de la 50 la 400 lei. Mai adaugă deplasarea, constatarea și manopera. Edited by Mircel, 30 October 2016 - 19:23. |
#554
Posted 30 October 2016 - 19:38
Daca "Pornea ventilatorul dar nu se aprindea flacara (nici macar scanteie nu incerca sa dea)" inseamna ca senzorul de flux functioneaza si centrala incerca sa porneasca.
|
#555
Posted 30 October 2016 - 22:07
dicdobre, on 30 octombrie 2016 - 19:38, said:
Daca "Pornea ventilatorul dar nu se aprindea flacara (nici macar scanteie nu incerca sa dea)" inseamna ca senzorul de flux functioneaza si centrala incerca sa porneasca. Adaug si eu la remarca de mai sus: posibil defect senzorul de temperatura de pe teava de ACM (la unele centrale are 4,7Kohmi), probabil este "vazuta" fals o temperatura ridicata a apei, si opreste incalzirea. Trebuie masurat acest senzor si inlocuit daca nu prezinta nicio valoare. Il poti schimba singur, prin insurubare/desurubare si o garnitura noua. Edited by Suno, 30 October 2016 - 22:08. |
|
#556
Posted 31 October 2016 - 07:50
salut,
Am o centrala protherm lynx montata de appx o saptamana , de cateva zile a inceput sa faca un zgomot ciudat in momentul cand incalzeste caloriferele- daca dau drumul la apa calda zgomotul dispare. cam asa face : [ https://www.youtube-nocookie.com/embed/Nmx6g9JJthM?feature=oembed - Pentru incarcare in pagina (embed) Click aici ] Din experienta/utilizare v-ati mai intalnit cu problema asta ? Vrau sa chem service-ul pt garantie insa ma gandesc sa nu-mi zica ca '' asa face toate''. O saptamana excelenta! |
#557
Posted 31 October 2016 - 12:21
Cateva completari:
- prima data cand a facut figuri, desi trecea apa rece prin centrala, temperatura afisata (cea care afiseaza temperatur din schimbator era 44 de grade, si nu scadea nicicum) iar a 2-a oara afisa temperatura corecta...13 grade - am vorbit cu cineva si mi-a spus ca atucni cand face figuri sa incerc sa o pornesc cu capacul desfacut. Daca porneste, este senzorul de vacuum de pe ventilator. Cred ca va trebui sa fac revizia.... |
#558
Posted 31 October 2016 - 21:26
Din ce am verificat nu cred ca am schimbat alt parametru inafara de pp06 dar nu am gasit inca pe nicaieri exemplificate valorile cu care vin setati parametrii din fabrica ... Aveti si alte sugestii pentru mine ?
|