Folosind serviciul second opinion ne puteți trimite RMN-uri, CT -uri, angiografii, fișiere .pdf, documente medicale. Astfel vă vom putea da o opinie neurochirurgicală, fără ca aceasta să poată înlocui un consult de specialitate. Răspunsurile vor fi date prin e-mail în cel mai scurt timp posibil (de obicei în mai putin de 24 de ore, dar nu mai mult de 48 de ore). Second opinion – Neurohope este un serviciu gratuit. www.neurohope.ro |
Centrale VAILLANT, VUW, VCW..
Last Updated: Mar 27 2024 17:38, Started by
sorinocu
, Feb 13 2007 20:37
·
49
#3583
Posted 06 December 2016 - 20:05
a fost un test,am dat la 26 grade intrucat erau deja vreo 24 in camera,am dat sa porneasca centrala practic.Ideea era ca am marit temperatura pe tur la 60 grd sa vad daca trec de acel prag de 47 unde intra clepsidra,marind considerabil temperatura pe tur...a luat o incet de tot pana la vreo 50 (vreo 15 min) apoi de la 50 la 60 a inceput sa mearga tare,practic a urcat 10 grade intr un minut .dar sa vezi faza tare azi,am activat functia cosar,am lasat o pana la vreo 65 de grade,am inchis,iar apoi am simtit ca incepe si ea sa tureze mai bine,sa urce mai repede,o fi vreo legatura?
Edited by aubagne, 06 December 2016 - 20:14. |
#3584
Posted 06 December 2016 - 23:28
Multumesc dicdobre si servoman (in aceeasi masura amandorura) -abia acum am vazut postarile voastre.
Ca si un rezumat eu am facut presiune in vas cu presiunea minima existenta in instalatie(nu am golit nimic) si dupa cateva pompe se simtea ca ar fi apa in vas, apoi cand am dat un pic sa scot presiune de pe ventil de la vas, a inceput sa curga apa. O sa refac dupa sfatul vostru, ca ar fi un chn sa dau jos vasul la vailla t 242/3-3, fata de un ferolli care il are pe o laterala. O ultima intrebare : apa poate sa mai fie in sistem(tevi, radiatoare) dar presiunea sa fie 0, da?. Multumesc! |
#3585
Posted 06 December 2016 - 23:42
Deja e o problema, daca zici ca ai vrut sa scoti presiune pe ventil, adica o parte din aerul pe care l-ai bagat, si in loc de aer a iesit apa - asta inseamna ca membrana vasului e sparta si apa a trecut deja in spatiul de aer. Trebuie sa inlocuiesti vasul de expansiune in acest caz. Daca am inteles gresit te rog sa ma contrazici.
Edited by dicdobre, 06 December 2016 - 23:43. |
#3586
Posted 07 December 2016 - 00:09
Deci membrana vasului de expansiune e fisurata .
Poti sa ai apa in instalatie si presiunea sa fie zero , poate fi chiar plina instalatia , cu apa doar ca nu este sub presiune . Ce poti sa faci : daca ai robinete sub centrala pe tur si retur , le inchizi precum si teava de admisie apa rece , apoi poti lucra ori sa schimbi membrana in vasul de expansiune ori sa ischimbi vasul cu totul ori sa il lasi asa cum este si sa intecalezi pe retur un alt vas de expansiune . Daca alegi varianta din urma , eu in locul tau as monta un vas de expansiune mai mare de 7-8 L sau cat are centrala , unul de 15L , astfel variatia de presiune la rece si la incalzire nu ar mai fi asa de mare . Eu asa am un vas de expansiune de 60 L si la instalatia mea care e pe 3 nivele , variatia este de 0,2 bar . Edited by cobi1, 07 December 2016 - 00:10. |
#3587
Posted 07 December 2016 - 00:18
Poti sa dai detalii despre cum se schimba "membrana in vasul de expansiune" la centrala despre care vorbim?
|
#3588
Posted 07 December 2016 - 13:34
Salutare cum leg un termostat l centrala vaillant?
Pun direct firele de la contactele termostat, pe bornele 3 si 4 de la centrala ? |
#3589
Posted 07 December 2016 - 14:07
Eu vreau sa inlocuiesc vechiul termostat care nu mai merge, dar nu inteleg cum a functionat pana acum cu asa legaturi.
Nu corespunde cu schema din cartea centralei sau cu schema termostatului. Attached Files |
#3590
Posted 07 December 2016 - 17:38
Dupa modelul receptorului, banuiesc ca ai termostat Computherm. Eu l-am legat ca in manual, 1 si 2 in receptor, 3 si 4 in centrala si functioneaza ireprosabil. Ciudate legaturi ai acolo.
Edited by Bukovina, 07 December 2016 - 17:39. |
#3591
Posted 07 December 2016 - 20:00
Dupa cum am stat si cautat, a legat alimentarea termostatlui din bornele 3,4,5 si tot acolo si legatura de comanda
|
#3592
Posted 10 December 2016 - 00:02
Am rezolvat cu firele.
Altceva vreau sa va intreb, la un apartament izolat, daca nu merge centrala ziua, scade temp pe la 18,5. Nu e nimeni acasa, mare parte din timp. Noaptea merge de la 20 la 05, pe 21 grade. Se justifica in aceste conditii sa pui centrala pe temp constanta si ziua sa zicem 20 ? Are rost sa consum energie si ziua ? Aceasi cantitate consumata ziua sa tin 20 grade, este la fel cu cresterea seara de la 18.5 pana la 21 ? Edited by adrian_popa, 10 December 2016 - 00:03. |
|
#3593
Posted 13 December 2016 - 02:10
in conditiile descrise de tine as zice ca nu are rost sa mearga caldura si ziua. daca scadea mai mult temperatura sau temperatura pe care o cereai cand vii acasa era mai mare poate era alta situatia.
totusi conteaza si suprafata pe care o ai de incalzit. daca suprafata e mica, calorifere putine, nu e acelasi lucru ca si cand ai avea o suprafata mai mare. atunci cand vii acasa in cat timp ajunge de la 18.5 la 21? cand o sa scada temperatura exterioara totusi e posibil sa scada mai mult temperatura pe timpul zilei cat e neincalzit si e posibil sa se schimbe treaba. Edited by bossake, 13 December 2016 - 02:11. |
#3594
Posted 16 December 2016 - 19:17
Salutare,
Am o placa arsa de la centrala Vaillant turbotec pro VUW 242/3-3, incerc sa vad daca se poate repara dar am nevoie de o informatie. Pe cipul ars nu mai vad nimic si habar nu am ce este. Daca are cineva aceasi placa si poate sa-mi spuna ce numar are pe el (cipul incercuit cu rosu, din poza ), l-as putea intreba pe nea Go... despre ce este vorba.. Va multumesc ! Attached Files |
#3595
Posted 16 December 2016 - 19:33
in caz ca nu reusesti sa o repari http://pieseschimbce...0020092371.html
si http://www.valtherm....-2008-2015-p400 |
#3596
Posted 16 December 2016 - 19:55
Cea pe care o am eu are codul 0020035443, celelalte au Cod: VAILLANT0020092371
Intrebarea este: o sa functioneze?? |
#3597
Posted 16 December 2016 - 21:56
konar, on 16 decembrie 2016 - 19:17, said:
Salutare, Am o placa arsa de la centrala Vaillant turbotec pro VUW 242/3-3, Eu am modelul asta de placa, VAILLANT0020092371, cea cu trei relee, ptr 242/3-5 releul incercuit cu rosul , este cel schimbat de mine. Attached FilesEdited by romulus69ro, 16 December 2016 - 22:06. |
|
#3598
Posted 17 December 2016 - 15:24
Salutare,
Piesa este pur si simplu arsa, de aceea nici nu vad vreo serie pe ea, aproape lipseste partea de deasupra. In cazul in care nu reusesc sa o repar , o sa comand placa VAILLANT0020092371 cu 3 relee, dupa cate am inteles aceasta o inlocuieste pe cea care o am. Poti sa faci o poza la cip, sa pot citi seria de pe el? cel incadrat cu rosu. mersi cipul integrat marcat ic4/ic6 pe placa Attached Files |
#3599
Posted 17 December 2016 - 18:36
Am o centrala termica Vaillant VUW INT II 236/5-3 PRO 23 KW , a fost pusa in functionare in septembrie 2016. A functionat fara nicio problema pana acum 2 saptamani cand am intampinat urmatoarea problema tehnica : in momentul in care ajunge pe incalzire la 50 de grade Celsius se aude un trosnet metalic (pocnet) si acelasi lucru se aude cand sa afla pe clepsidra la 47-48 de grade Celsius . Mentionez faptul ca nu am avut nicio problema tehnica pana acum fiind foarte silentioasa si temperatura din casa fiind la 24 de grade . Am contactat persoana tehnica care mi-a facut punerea in functiune a centralei , i-am explicat problema mentionata mai in sus si a spus sa nu imi fac griji deoarece este un fenomen de dilatare si contractie a componentelor din interiorul centralei.Va rog foarte frumos daca aveti placerea sa ma indrumati daca acest fenomen nu poate sa imi afecteze pe parcursul functionari centralei. Va multumesc respectuos daca aveti placere si timp sa imi oferiti date si informatii tehnice care m-ar putea ajuta pe viitor! Astept raspunsurile dumneavoastra !
|
#3600
Posted 17 December 2016 - 23:43
konar, on 17 decembrie 2016 - 15:24, said:
Salutare, Piesa este pur si simplu arsa, de aceea nici nu vad vreo serie pe ea, aproape lipseste partea de deasupra. In cazul in care nu reusesc sa o repar , o sa comand placa VAILLANT0020092371 cu 3 relee, dupa cate am inteles aceasta o inlocuieste pe cea care o am. Poti sa faci o poza la cip, sa pot citi seria de pe el? cel incadrat cu rosu. mersi cipul integrat marcat ic4/ic6 pe placa Attached Files |