Folosind serviciul second opinion ne puteți trimite RMN-uri, CT -uri, angiografii, fișiere .pdf, documente medicale. Astfel vă vom putea da o opinie neurochirurgicală, fără ca aceasta să poată înlocui un consult de specialitate. Răspunsurile vor fi date prin e-mail în cel mai scurt timp posibil (de obicei în mai putin de 24 de ore, dar nu mai mult de 48 de ore). Second opinion – Neurohope este un serviciu gratuit. www.neurohope.ro |
Centrale termice vechi
Ultima postare: mai 24 2012 23:33, Inițiat de
scheleton
, iul 13 2008 21:59
·
0
#91
Publicat: 27 ianuarie 2012 - 21:39
Salut am o centrala veche foarte veshe ATAG din 1991 are 28 kw tiraj fortat si boiler de apa din cupru , care functioneaza inca foarte bine , in ultimii 8 ani nu i-am mai facut nici o revizie , curatare singura problema care am avut-o este cu presostatul de aer cel original de pe ea era marca HUBA si avea presiune intrre 0.2 mb si 50 mb , a tinut o gramada de ani si apoi am pus unul HONEYWELL made in China -0.55 mb- 6 bar care a tinut doar un an si juma , si asta tot reglindu-l meru
pretul la rahatul ala de presostat e aproape 200 ron Unde gasesc un presostat bun cu valori cuprinse intre 0.2-2 mbar- max 50 mbar Multumesc e ajutor Editat de mihhaiandrei, 27 ianuarie 2012 - 21:39. |
#92
Publicat: 28 ianuarie 2012 - 21:25
am si eu o intrebare......din cate stiu camera de ardere a centralelor termice sunt captusite cu placi de azbest(sau poate gresesc)
la cate centrale sunt....cand cosurile de fum evacueaza gazele arse, nu sunt aruncate in atmosfera si particule de azbest pe care le inspiram zilnic???? sau cei care lucreaza in domeniu, nu sunt expusi pericolelor cand le desfac pentru servis????? Editat de scheleton, 28 ianuarie 2012 - 21:47. |
#94
Publicat: 28 ianuarie 2012 - 22:06
Super Chief, on 28th January 2012, 22:00, said: S- a scos din schema azbestul de cam multisor. Acum se foloseste ceramica cu/fara fibre si alte magarii si prafuri, dar nu cu azbest. si adica aceste placi, prafuri nu sunt periculoase pentru organism....poate a fost careva pe la scolarizari si a ridicat aceasta pb |
#95
Publicat: 28 ianuarie 2012 - 22:41
E foarte periculoase astea, centralele! Daca nu propui la Boc sa mai bage POC o taxa de cancer o sa ne imbolnavim TOTI de ...... cancer! Altfel nu o sa crapam toti de ... cancer! CANCEEER!
L.E.: Si da, trebuie scolarizare serioasa ca sa pui problema! PROBLEMA?!? Editat de dan84, 28 ianuarie 2012 - 22:43. |
#97
Publicat: 29 ianuarie 2012 - 00:07
Tipiric, on 28th January 2012, 23:48, said: Adevarul e ca aveam si eu intr-un timp o fobie din asta cu cancer
Spoiler
, dar m-am tratat! P.M. pentru detalii, stiu io doctorita BUNA! foarte tare cancerul e peste tot de asta acum toate produsele ai si aloe vera in ele Editat de badilescu, 29 ianuarie 2012 - 00:08. |
#98
Publicat: 10 februarie 2012 - 13:56
Sunt pe punctul de a cumpara o centrala termica defecta pentru piese de schimb si am o nelamurire.
Centrala este functionala dar are spirala de apa calda menajera fisurata intrebarea mea este daca aceasta spirala este de fapt schimbatorul bitermic al centralei? Multumesc anticipat . Editat de viorelo68, 10 februarie 2012 - 13:56. |
#101
Publicat: 10 februarie 2012 - 17:32
Intradevar este o centrala cu schimbator bitermic si cu recuperator de caldura pe cos.
Daca-ti creste permanent presiune in instalatie chiar si cu centrala oprita, intradevar este posibil sa fie schimbatorul bitermic defect. Asta in cazul in care ai verificat robinetul de incarcare si acesta este bun. |
#103
Publicat: 10 februarie 2012 - 18:06
viorelo68, on 10th February 2012, 17:53, said: Spirala de apa calda .... nu exista. Dar daca ti sa spus ca centrala respectiva are "spirala" defecta, inseamna ca este vorba de schimbatorul bitermic. Centrala respectiva va functiona bine mersi pe incalzire, dar nu va fi capabila sa faca si apa calda. Editat de florin71_skoda, 10 februarie 2012 - 18:07. |
#105
Publicat: 25 aprilie 2012 - 02:04
Vaillant Thermoblock VCW 180 XEU
Am montat centrala noua in octombrie '93 pe vechea instalatie termosifon(un cazan mare comunist cu arzator primitiv si boiler de 2000Litri) cu vas de expansiune in pod si calorifere din fonta. In primii ani a crapat o platina(circuit electonic) care ma costat cca. 125DM pe vreme aia, cica din cauza fluctuatiilor de tensiune din retea. Am pus un stabilizator de tensiune tot comunist si pina acum cu partea electronica nu au mai fost probleme. Dupa vreo 12-13 ani a crapat bobina de la supapa de gaz, citeva sute de RON. Tehnicianul de la Vaillant care a schimbat bobina sa oferit sa-mi fac o revizie(bineinteles contracost). Am acceptat. Mare greseala...tipul a clatit schimbatorul secuntar de ACM cu apa in chiuveta si apoi strins(sa iasa zeama) un olandez si a fisurat stutzul filetat. Dehhh...ce sa-i faci lucru vechi, a motivat el si mi-a recomandat o centrala noua in condensatie tot Vaillant. Am procurat modelul nou de schimbator(in placi, din inox) si l-am montat-adaptat singur, pt. ca deja luasem frica "specialistului". Centrala functioneaza si acum la demisol intr-o casa veche, din perioada interbelica, neizolata, , fara termopan cu o suprafata locuibila de cca. 160m², demisol cca.60m² si HP cca 100m². Cei 18Kw sint suficienti la o temperatura ambientala de 26°C in toata casa si pe geruri de -25°C fara probleme. Pro: fiabila, zic eu, dupa cca. 18 ani de functionare non-stop. Contra: solutia instant ACM nu mi se pare adecvata pt. o casa locuita permanent, nu am debit si presiune la dus asa cum as vrea eu, cu toate ca am un hidrofor no-name si tot astepti ceva pina vine apa calda. Poate pt. o casa de vacanta ar fi mai adecvata. Astept de la voi sa trageti concluziile(in special de la "Scheleton") Fișiere atașate |
|
#106
Publicat: 25 aprilie 2012 - 10:12
arata f. bine centrala, cred si e intr-o stare buna. Poate o sa mai cada un senzor sau mai stiu eu ce, dar merita sa mai tragi de ea.
Ref. apa calda: sigur ca regimul de preparare instant are limitele sale. Insa la tine contribuie si faptul ca are doar 18 kW -daca era de 24 kW prepara mai multa apa calda... |
#107
Publicat: 17 mai 2012 - 14:51
Fontecal Brava Digit, an 2002, 24kW, tiraj natural.
Probleme cu ea: -in 2003 (sau 2004 cel tarziu), electronica arsa de la traznet... ala a fost serios, au picat pe toata strada TV-uri, frigidere, etc. - in 2005, 2007, 2009 - probleme cu membrana de la capsula fluxostatului (care comuta vana cu 3 cai). Destul de simplu de reparat, insa piesa nu se gaseste si e si scumpa (200Ron la Romstal, altii n-o vand fara cost de inlocuire). In 2010 am schimbat tot corpul cu unul nou (tot romstal, cam 400Ron)... sper sa tina mai bine. Membrane pt modelul vechi nu se mai gasesc. - in 2009 din nou, problema de aprindere (e fara flacara de veghe) - reparat electronica (era o dioda in ridicatorul de tensiune dusa) - in 2010 am facut o revizie generala (demontata complet)... schimbat captuseala vitroceramica (se rupsese in cateva locuri), curatata cu detartrant, schimbate garnituri, inspectat pompa. - in 2011 o chestie ciudata (maica-mea a chemat un tehnician la revizie, cand sa plece - dupa revizie - se stricase electronica). Reparata... nu stiu ce a facut, eu am spus ca daca mergea pana a venit el, s-o aduca in aceeasi stare ca inainte de revizie. Cred ca a facut un scurt, si cred ca a inlocuit o siguranta pe placa. Per total, electronica (Brahma) nu e de 10 puncte.... dar s-a dovedit OK in timp. Capsula fluxostatului e o conceptie pur si simplu idioata (cu toate ca e simplu de reparat). In rest o centrala OK, relativ fiabila. Are un mini-boiler (schimbator instant cu serpentina de Cu si volum de 0.9l parca, din pacate neizolat. Face apa calda dimineata de-abia dupa cca 1 minut. In rest e ok. Fata de cele noi, in aceeasi gama de pret (pana in 1100E) mi se pare mai bine facuta. Prea mult plastic vad in cele noi. |